9285,
Цитата:
Вам часто встречались в РС блоки питания мощностью свыше 1500 Ватт? А это лишь 7 Ампер по 220 Вольт. Цитата:
Цитата:
Международная Электротехническая Комиссия (IEC) своими стандартами все добротно определила и даже заложила лошадиный запас на некачественное прилегание пар контактов. При предельных значениях для IEC 320-C13 при 250 Вольт 2,5мм2 (как и указал nobrain) допускаются токи до 16 Ампер - их в мире РС мы и близко не встретим. |
||||||
|
|
|
||||||
|
|
#17 | ||
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD |
9285,
я как разбирающийся достаточно хорошо в электрике, решил поинтересоваться нюансами, чтобы дать верный ответ. prudovik, Цитата:
![]() поправлю - не выходить за 5,5кВт, тк 2,5мм2 по меди это 25А по ПУЭ. Добавлено через 2 минуты 9285, Цитата:
для 0,75мм2 по меди это 10А.
__________________
Всему свое время и каждому свой час! Хочешь жить - умей вертеться! Методика тестирования носителей информации. Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство. В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум! |
||
|
|
|
|
|
#18 | |||
Старый сборщик
|
Wu-Tang,
у МЭК`а все же требования пожестче, не рекомендуется свыше 10 Ампер на 1 квадрат сечения. Ну, а если необходимо свыше 16 Ампер (ИБП, удлинители) - переходим на пару C19/C20. |
|||
|
|
|
|||
|
|
#19 | ||||||
Нарушил правила
|
Helge Muller
Цитата:
Цитата:
![]() А если серьёзно, то попробую найти вполне рабочий БП с полностью выгоревшим разьёмом (это из свеженького - остальные уже давно в мусорке). Цитата:
Wu-Tang Я тоже имею отношение к электрике, и не только, но во всех делах важна постановка задачи, цель и средства. И пока таковых не было (да и сейчас не до конца ясно - по той же мощности ПК), писать можно лишь об общих понятиях. |
||||||
|
|
|
||||||
|
|
#20 | ||||||||||
Старый сборщик
|
9285,
Цитата:
Вам же объяснили, что по пропускаемой мощности кабелей имеется, как правило, трехкратный запас. И речь шла вовсе не о "целеронах", а о машинках с потреблением Ватт в 600. А там, где потребляемая мощность свыше 1500 Ватт, там применяют сечение кабеля следующего типоразмера - 1мм2 и т.д. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
|
#21 |
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD |
Helge Muller,
ну, я руководствуюсь советским ПУЭ.
__________________
Всему свое время и каждому свой час! Хочешь жить - умей вертеться! Методика тестирования носителей информации. Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство. В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум! |
|
|
|
|
|
#22 | |||||||
Нарушил правила
|
Helge Muller
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Впрочем, я не собираюсь что то доказывать живущему в идеальном мире, где всё соответствует стандартам и который не видел как обычный питающий шнур буквально вываливается из разьёма в БП. Или не вываливается, но только лишь за счёт тугой посадки самого пластикового корпуса. Цитата:
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
#23 |
THG Russia Forum Team
|
prudovik,
Wu-Tang, Helge Muller, Опять скажете, что я тащу из мира серверов, но золотое правило при монтаже оборудования: На каждый киловатт мощности - провод 14AVG. От 1 до 5 КВт - 12AVG, от 5 до 10 КВТ - 10AVG. 14AVG - сечение 2.08 мм2 - ближайший гостовский аналог 2.5 мм2 12AVG - сечение 3.31 мм2 - ближайший гостовский аналог 4 мм2 10AVG - сечение 5.26 мм2 - ближайший гостовский аналог 6 мм2 А если учесть как любят экономить производители кабельной продукции "оптимизируя" производство, и мизерную экономию, если брать без запаса, то лучше перестраховаться. Лично я встречал кабельную продукцию (правда на строительном рынке) где диаметр вместе с !изоляцией! выдавалася на этикетке за сечение. Микрометром проверял, дело принципа было. Диаметр жилы ~1 мм, диаметр вместе с изоляций ~2.4 мм, а на упаковке красовалось: провод 14 AVG, гост 2.5 мм2.
__________________
Хватит откладывать деньги, пора их высиживать!
|
|
|
|
|
|
#24 |
Старожил
|
nobrain, если диаметр жилы примерно миллиметр, то по формуле Pi*(R*R), сечение будет примерно 0.785 мм2 то есть ближе к 0.75, чем к 1 квадрату.
__________________
Для увеличения производительности РС нужны тре вещи.... |
|
|
|
|
|
#25 | |
THG Russia Forum Team
|
Цитата:
![]()
__________________
Хватит откладывать деньги, пора их высиживать!
|
|
|
|
|
|
|
#26 | ||||||||
Старый сборщик
|
9285,
Цитата:
Цитата:
Цитата:
До сих пор в этой ветке обсуждались лишь внешние силовые кабели. Цитата:
nobrain, Цитата:
![]() |
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
#27 |
Эксперт
клуба THG | Железо |
Таджики на рынке писали? Во первых, 14 AWG, во-вторых сечение не 2,5, а 2,08, в-третьих, диаметр жилы 1,63.
ближайший гостовский аналог - 2,0 кв. мм
__________________
В действительности все не так, как на самом деле Intel TIM: свойства и требования |Technical Resources: Intel® Core™ Processors |
|
|
|
|
|
#28 |
Ведущий эксперт: моддинг
|
Так, итого что смог осилить из дискуссии. Мне нужен кабель с тремя жилами, сечение 0.7-1мм. Вот +)
Вилку только как я понял должна быть на три провода из кабеля. Вопрос. Разъем С13 - http://altai-ts.ru/power/C13IECLock - нормал или какой фирмы взять? чтобы не развалился пластик. |
|
|
|
|
|
#29 | |||
Нарушил правила
|
Yolenzo
Тут, и не только, главное понять что сначала нужно обдумать что и для чего делается, и исходя из этого предпринимать действия. ![]() Оффтоп Вот смысл всей этой замутки? Возьмёшь ты кабель (сделаешь его антрацитным) но ведь на него надо будет поставить ту же вилку. А там зажим контакта не особо хороший, или винтовой. Это надо на многожилку наконечник ставить, а это лишние соединения (разные металлы) и т.п. При том, что нормальный заводской кабель лишён этого. Ну и что касается сечения. Всё таки с мощностью надо определиться и не забывать что если ток близок к максимальному. то это способствует нагреву провода и оболочки что е есть хорошо. Вполне нормальная практика делать нормально, чтобы потом не было мучительно больно за погубленное железо (и не только) из за экономии "на спичках" По остальному. |
|||
|
|
|
|||
|
|
#30 |
Ведущий эксперт: моддинг
|
9285, для красоты +)
|
|
|
|
![]() |