Старый 06.07.2008, 09:29   #1
Меню пользователя mvg
THG Russia Forum Team
 
Аватар для mvg
  
Выбор источника бесперебойного питания.

Мы помогаем вам, помогите и вы!

Источники бесперебойного питания (Часть 1)
Источники бесперебойного питания (Часть 2)

Теперь по поводу APFC

http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243
Q: Существуют ли проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC? Оказывает ли влияние форма выходного сигнала UPS (синусоида или ее аппроксимация) на такую работу?

A: Да, такая проблема существует. Проявляется она с блоками питания с APFC с так называемым "автовольтажем" (Full Range) - модуль APFC в таких блоках способен поддерживать напряжение на своем выходе в широком диапазоне входных напряжений сети - обычно это 85-240V. В момент переключения на батареи UPS мощностью до 1000VA (возможно, и выше) c такими блоками ведут себя неадекватно, в результате чего при достаточной "прожорливости" системного блока (обычно - свыше 200W) происходит перезагрузка компьютера. При этом, UPS как правило, не индицирует состояние "перегрузки", на выходе UPS в течение примерно 1 секунды присутствует сильно заниженное напряжение. К сожалению, многие производители качественных БП применяют APFC с автовольтажем.

Q: Почему возникает эта проблема?
A: Вследствие кратковременного потребления большого тока модулем APFC c широким диапазоном входных напряжений.
Подробнее :
Ситуация следущая: PFC следит за напряжением на емкостях фильтра БП. Чтобы это напряжение поддержать постоянным, изменяется "эквивалентное входное сопротивление" выпрямителя с PFC. Например, чтобы взять 500Вт из сети с напряжением 230В нужно эквивалентное сопротивление 105.8 Ом. Если в сети 110В - то 24.2 Ома. Заметная разница, не правда ли?
Так вот, это эквивалентное сопротивление меняется обратно пропорционально квадрату среднеквадратичного входнго напряжения. Причем меняется не мнгновенно (чтобы не искажать входной ток). В схеме стабилизации выходного напряжения PFC для этого есть RC-цепочка с постоянной времени около 30мс (исправляюсь: 150мс).
Получается следущее:
1. Пока есть сетевое напряжение - все OK.
2. Напряжение сети пропадает. Нагрузка работает на емкостях фильтра БП. Напряжение на этих емкостях падает. PFC воспринимает это как свое личное поражение и снижает эквивалентное входное сопротивление (чтобы взять больше мощности с меньшего напряжения, которого нет). Для APFC с диапазоном от 85В@500Вт это может быть и 14.5Ома. Все OK.
3. ИБП подает свое (пусть даже синусоидальное) напряжение 230В. Он это смог бы... Но его нагрузка - PFC! А PFC не лыком шит. Пытается честно отработать заданные "входные Омы". Получается 230В*2^(1/2)/14.5Ом=22.4 Ампера (условно)! На самом деле больше 10А не будет, так как сработает ограничение тока ключа PFC. Это проблема!
4. Ток 10А заметно больше 3.6А - номинального для синусоиды 230В@600Вт. UPS либо отключается (может даже не успеть пожаловаться), либо начинает ограничивать ток. В любом случае имеем Сбой Питания!

Еще: Из-за PFC UPS могут работать в не оптимальном режиме, вплоть до срабатывания защиты - пограничный случай с пунктом 4. При этом ток на выходе ограничивается защитой UPS, напряжение падает, падает КПД преобразователя ИБП. А PFC более-ли-менее успешно вытягивает из просевшего напряжения нужные ему Ватты (тоже с меньшим КПД). Батарея садится быстро, UPS и БП греются, при увеличении нагрузки - пункт 4. У кого сомнения - проверьте тестером, желательно с RMS AC.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:34#34


Стандарты для ИБП - EN 50091-3 и ГОСТ 13109-97.
П. С. По поводу дураков - через техническую неграмотность производители БП неплохо разводят покупателей, уверен что с ИБП тоже самое, так что они не дураки а делают дураками нас.

Типы сбоев в электропитании
1 Импульсный провал напряжения - нарушение в работе оборудования содержащего микропроцессоры. Потеря данных в компьютерных системах.
2. Постоянный провал (занижение) - напряжения Перегрузка оборудования содержащего электромоторы. Неэффективность электрического отопления и освещения.
3. Пропадание напряжения - выключение оборудования. Потеря данных в компьютерных системах.
4. Завышенное напряжение - перегрузка оборудования. Увеличение вероятности выхода из строя.
5. Импульсные перенапряжения - нарушение в работе оборудования содержащего микропроцессоры. Потеря данных в компьютерных системах. Выход оборудования из строя.
6. Высокочастотные перенапряжения - нарушения в работе высокочувствительной измерительной и звукозаписывающей аппаратуры.
7. Перекос фаз (разница фазного напряжения) - перегрузка трехфазного оборудования.
8. Отклонение частоты сети - нарушение работы оборудования с синхронными двигателями и изделий зависящих от частоты сети.
9. Удар молнии - без комментариев.

Заметка модератора:
Внимание, выбор UPS это специфическая задача, это не выбор картошки или помидор на рынке, если у вас игровая система с блоком более 500Вт и APFC, а 99.9% блоков свыше 500Вт идут с ним, что требует UPS с чистым синусом на выходе. НЕ ПРОСИТЕ подобрать ИБП за 100-150$ под такого рода систему! Не тратьте зазря свое время и время тех, кто помогает в этой теме с выбором UPS!

Последний раз редактировалось Wu-Tang, 26.09.2015 в 00:13.
mvg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 14:35   #406
Меню пользователя 4ee
Старожил
  
Помогите с выбором - срочно потребовались ИБП для моей домашней мини рендер-фермы.
Критерии выбора - цена, минимальный шум, время 5 минут максимум, бюджет на оба 15.000р.

1.ASUS P6T Deluxe, i7-920 @3.6 Ghz, 6x2Gb DDR3-1600, HD5850, Corsair CMPSU-850HX 850W, 4*HDD
DELL 3008wfp 30"
2.ASUS P6T SE, i7-930 @3.8 Ghz, 3x2Gb DDR3-1333, HD4870 1GB,
3*HDD
700W Thermaltake ToughPower, 20" Philips 200w
4ee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 14:42   #407
Меню пользователя demio
Серверный некрофил
 
Аватар для demio
  
4ee, обратите внимание на модель APC Power-Saving Back-UPS Pro 900 230V BR900GI
Описание можно глянуть здесь:
http://www.nix.ru/autocatalog/apc/90...CD_108827.html
Собственно приобретать тоже рекомендую там же.
__________________
Wir sind das Licht

Последний раз редактировалось demio, 21.04.2011 в 14:44.
demio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 15:06   #408
Меню пользователя 4ee
Старожил
  
demio, мне советовали 1500-2000ВА, например:Ippon Smart Power Pro 2000
900 хватит при полной загрузке? Считал на нескольких калькуляторах ИБП - разные результаты...
4ee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 16:15   #409
Меню пользователя demio
Серверный некрофил
 
Аватар для demio
  
4ee, полная нагрузка каждого компьютера, я так полагаю, не будет превышать номинал в 550Вт. В сторону Ippon и любых других брендов я бы не стал смотреть, по скольку очень высок процент брака среди этих производителей, о чём и свидетельствует их низкая цена.
__________________
Wir sind das Licht

Последний раз редактировалось demio, 21.04.2011 в 16:18.
demio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 16:50   #410
Меню пользователя Wu-Tang
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD
 
Аватар для Wu-Tang
  
demio,
На 700Вт БП, ты советуешь ИБП на 540Вт, как это? Помимо этого у него еще ступенчатая аппроксимация синусоиды. ИБП правильно выбирать по номиналу БП. Ну что же ты так...

4ee,
Правильно советовали, но не ippon.
Тебе подойдет - http://www.nix.ru/autocatalog/apc/15..._USB_9396.html
__________________
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!

Методика тестирования носителей информации.
Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство.
В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум!

Последний раз редактировалось Wu-Tang, 21.04.2011 в 17:01.
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 17:19   #411
Меню пользователя 4ee
Старожил
  
Wu-Tang,
Спасибо за совет, но у меня хватит только на один такой ИБП.
Может хотя бы такой, экономия 4000р: APC 1500VA 230V

По отзывам знакомых и в инете APC на самом деле надежнее, но учитывая, что стоят их UPS раза в 2 дороже... буду выбирать из других фирм
4ee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 17:51   #412
Меню пользователя demio
Серверный некрофил
 
Аватар для demio
  
Wu-Tang, я советовал исходя из того, что система не будет никогда работать на все 750Вт, этого и не произойдёт. Получается так, что один процессор будет потреблять 350Вт, остальное железо в компе по 100Вт, так чтоли?
Да и советовал я, исходя из бюджета, чтобы хватило на ПАРУ таких штук.
Не знаю, кто советует по номиналу БП, я советую исходя из реального потребления всей системы.
Твой вариант хороший, но хватит только на один, а требуется ДВА.
Если бы был бюджет больше, я бы и посоветовал этот.

4ee, другие фирмы я бы не стал брать... Лучше доплатить те же 5000 но купить два ИБП, которые посоветовал
Wu-Tang. Поверьте, на ТАКИХ вещах экономить ой как не стоит...
__________________
Wir sind das Licht
demio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 17:56   #413
Меню пользователя mvg
THG Russia Forum Team
 
Аватар для mvg
  
4ee, все гораздо проще http://www.thg.ru/forum/showthread.php?t=60816
mvg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 18:05   #414
Меню пользователя Wu-Tang
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD
 
Аватар для Wu-Tang
  
4ee,
Цитата:
Может хотя бы такой, экономия 4000р: APC 1500VA 230V
Можно и такой, но его брать надо с манибэком, тк не известно, как он себя поведет с твоим бп.
Цитата:
буду выбирать из других фирм
Я другие фирмы не рассматриваю в принципе.
Цитата:
другие фирмы я бы не стал брать... Лучше доплатить те же 5000
Здесь demio, прав.

demio,
Выбирать по номиналу бп или более это нормальная практика, к слову - подбором ибп занимаюсь в течении 6 лет.
Батарея в упсах со временем деградирует, что говорит в пользу выбора большей емкости. Также на случай не большего апгрейда. Так что ...
К всему прочему приведу цитату mvg:
Цитата:
При выборе ИБП принято считать, что в момент переключения на батарею, мощность нагрузки не должна превышать 70% от мощности ИБП.... иначе он уйдет в защиту.
Далее нужно комментировать?
Еще один +, к моим словам.
Думаю больше вопросов не будет...
То что человеку нужно было 2, а не 1, я что-то провтыкал...
__________________
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!

Методика тестирования носителей информации.
Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство.
В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум!

Последний раз редактировалось Wu-Tang, 21.04.2011 в 18:13.
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 18:09   #415
Меню пользователя demio
Серверный некрофил
 
Аватар для demio
  
Wu-Tang, вот и я про то же... Сложно уложиться в бюджет, когда нужно следовать номиналу БП.
__________________
Wir sind das Licht
demio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 18:14   #416
Меню пользователя mvg
THG Russia Forum Team
 
Аватар для mvg
  
Цитата:
Сообщение от demio Посмотреть сообщение
нужно следовать номиналу БП
Не нужно. Нужно следовать расчету http://www.thg.ru/forum/showthread.php?t=60816
Рпк*1,4*1,3
mvg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 18:19   #417
Меню пользователя Wu-Tang
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD
 
Аватар для Wu-Tang
  
demio,
Естественно, изначально подразумевается, что БП выбран корректно. И, если следовать расчету по ссылке mvg, то примерно получается номинал бп или чуть более +/-.
Я лично за чуть более...
__________________
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!

Методика тестирования носителей информации.
Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство.
В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум!
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 18:31   #418
Меню пользователя demio
Серверный некрофил
 
Аватар для demio
  
mvg, так я на это и опирался, советовав свой вариант.
__________________
Wir sind das Licht
demio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 18:35   #419
Меню пользователя Wu-Tang
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD
 
Аватар для Wu-Tang
  
demio,
Вот еще:
Цитата:
Чтобы совсем упростить выбор, ниже приведены данные, установленные в ходе экспериментов, с минимальной мощностью ИБП для соответствующих мощностей блоков питания:
1) Блок питания 300 Вт (без PFC), обычный офисный ПК -> ИБП не менее 425 ВА.
2) Блок питания 350 Вт (без PFC), офисный или домашний ПК средней мощности -> ИБП не менее 625 ВА.
3) Блок питания 350 Вт (с Passive PFC), современный ПК средней мощности -> ИБП не менее 825 ВА.
4) Блок питания 450 Вт (с Active PFC), мощный домашний ПК -> ИБП не менее 1000 ВА.
5) Блок питания 500 Вт (с Active PFC), мощный ПК или рабочая станция -> ИБП не менее 1200 ВА.
6) Блок питания 580 Вт (с Active PFC), мощный игровой ПК -> ИБП не менее 1500 ВА.
7) Блок питания 700 Вт (с Active PFC), мощный игровой ПК -> ИБП не менее 2000 ВА.
Взято отсюда - http://forum.pcm.ru/viewtopic.php?t=478
__________________
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!

Методика тестирования носителей информации.
Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство.
В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум!
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 18:39   #420
Меню пользователя demio
Серверный некрофил
 
Аватар для demio
  
Wu-Tang, ну это понятно... Получается так, что человеку вообще не реально уложиться в бюджет 15000р. Если отбросить APC и рискнуть здоровьем железа взять ИБП от иных производителей, то вероятнее всего, что человек уложится в этот бюджет, НО! Как правило остальные ИБП не на столько надёжны/долговечны, нежели APC. Чаще всего заметил неисправности среди них такие:
1) не держит номинальную нагрузку
2) уходит в защиту при номинальной нагрузке
3) некачественные аккумуляторы
и др.
__________________
Wir sind das Licht
demio вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Справочник словарей
Словари русского языка - www.gramota.ru Яndex - Словари Википедия - ru.wikipedia.org

Часовой пояс GMT +4, время: 15:30.


©2000 - 2026, Форум THG.
Поддержка: Смузи-студио
Распространение информации возможно только с письменного разрешения администрации издания.

THG.ru ("Русский Tom's Hardware Guide") входит в международную сеть TG Publishing

Яндекс.Метрика