Старый 06.07.2008, 09:29   #1
Меню пользователя mvg
THG Russia Forum Team
 
Аватар для mvg
  
Выбор источника бесперебойного питания.

Мы помогаем вам, помогите и вы!

Источники бесперебойного питания (Часть 1)
Источники бесперебойного питания (Часть 2)

Теперь по поводу APFC

http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243
Q: Существуют ли проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC? Оказывает ли влияние форма выходного сигнала UPS (синусоида или ее аппроксимация) на такую работу?

A: Да, такая проблема существует. Проявляется она с блоками питания с APFC с так называемым "автовольтажем" (Full Range) - модуль APFC в таких блоках способен поддерживать напряжение на своем выходе в широком диапазоне входных напряжений сети - обычно это 85-240V. В момент переключения на батареи UPS мощностью до 1000VA (возможно, и выше) c такими блоками ведут себя неадекватно, в результате чего при достаточной "прожорливости" системного блока (обычно - свыше 200W) происходит перезагрузка компьютера. При этом, UPS как правило, не индицирует состояние "перегрузки", на выходе UPS в течение примерно 1 секунды присутствует сильно заниженное напряжение. К сожалению, многие производители качественных БП применяют APFC с автовольтажем.

Q: Почему возникает эта проблема?
A: Вследствие кратковременного потребления большого тока модулем APFC c широким диапазоном входных напряжений.
Подробнее :
Ситуация следущая: PFC следит за напряжением на емкостях фильтра БП. Чтобы это напряжение поддержать постоянным, изменяется "эквивалентное входное сопротивление" выпрямителя с PFC. Например, чтобы взять 500Вт из сети с напряжением 230В нужно эквивалентное сопротивление 105.8 Ом. Если в сети 110В - то 24.2 Ома. Заметная разница, не правда ли?
Так вот, это эквивалентное сопротивление меняется обратно пропорционально квадрату среднеквадратичного входнго напряжения. Причем меняется не мнгновенно (чтобы не искажать входной ток). В схеме стабилизации выходного напряжения PFC для этого есть RC-цепочка с постоянной времени около 30мс (исправляюсь: 150мс).
Получается следущее:
1. Пока есть сетевое напряжение - все OK.
2. Напряжение сети пропадает. Нагрузка работает на емкостях фильтра БП. Напряжение на этих емкостях падает. PFC воспринимает это как свое личное поражение и снижает эквивалентное входное сопротивление (чтобы взять больше мощности с меньшего напряжения, которого нет). Для APFC с диапазоном от 85В@500Вт это может быть и 14.5Ома. Все OK.
3. ИБП подает свое (пусть даже синусоидальное) напряжение 230В. Он это смог бы... Но его нагрузка - PFC! А PFC не лыком шит. Пытается честно отработать заданные "входные Омы". Получается 230В*2^(1/2)/14.5Ом=22.4 Ампера (условно)! На самом деле больше 10А не будет, так как сработает ограничение тока ключа PFC. Это проблема!
4. Ток 10А заметно больше 3.6А - номинального для синусоиды 230В@600Вт. UPS либо отключается (может даже не успеть пожаловаться), либо начинает ограничивать ток. В любом случае имеем Сбой Питания!

Еще: Из-за PFC UPS могут работать в не оптимальном режиме, вплоть до срабатывания защиты - пограничный случай с пунктом 4. При этом ток на выходе ограничивается защитой UPS, напряжение падает, падает КПД преобразователя ИБП. А PFC более-ли-менее успешно вытягивает из просевшего напряжения нужные ему Ватты (тоже с меньшим КПД). Батарея садится быстро, UPS и БП греются, при увеличении нагрузки - пункт 4. У кого сомнения - проверьте тестером, желательно с RMS AC.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:34#34


Стандарты для ИБП - EN 50091-3 и ГОСТ 13109-97.
П. С. По поводу дураков - через техническую неграмотность производители БП неплохо разводят покупателей, уверен что с ИБП тоже самое, так что они не дураки а делают дураками нас.

Типы сбоев в электропитании
1 Импульсный провал напряжения - нарушение в работе оборудования содержащего микропроцессоры. Потеря данных в компьютерных системах.
2. Постоянный провал (занижение) - напряжения Перегрузка оборудования содержащего электромоторы. Неэффективность электрического отопления и освещения.
3. Пропадание напряжения - выключение оборудования. Потеря данных в компьютерных системах.
4. Завышенное напряжение - перегрузка оборудования. Увеличение вероятности выхода из строя.
5. Импульсные перенапряжения - нарушение в работе оборудования содержащего микропроцессоры. Потеря данных в компьютерных системах. Выход оборудования из строя.
6. Высокочастотные перенапряжения - нарушения в работе высокочувствительной измерительной и звукозаписывающей аппаратуры.
7. Перекос фаз (разница фазного напряжения) - перегрузка трехфазного оборудования.
8. Отклонение частоты сети - нарушение работы оборудования с синхронными двигателями и изделий зависящих от частоты сети.
9. Удар молнии - без комментариев.

Заметка модератора:
Внимание, выбор UPS это специфическая задача, это не выбор картошки или помидор на рынке, если у вас игровая система с блоком более 500Вт и APFC, а 99.9% блоков свыше 500Вт идут с ним, что требует UPS с чистым синусом на выходе. НЕ ПРОСИТЕ подобрать ИБП за 100-150$ под такого рода систему! Не тратьте зазря свое время и время тех, кто помогает в этой теме с выбором UPS!

Последний раз редактировалось Wu-Tang, 26.09.2015 в 00:13.
mvg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2011, 01:47   #451
Меню пользователя Brian
Ветеран клуба THG
  
drdrdr37, извините, но с ЗАС (в отличии от Powercom) дела не имел, посему о данном сабже сказать ничего не могу...
Brian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2011, 14:03   #452
Меню пользователя ryuuu
В процессе регистрации по e-mail
  
Помогите выбрать недорогой ибп, надо обеспечить около 4х часов работы 2х устройств.
1. http://www.nix.ru/autocatalog/wirele...1b_109479.html
2. http://www.nix.ru/autocatalog/modems...J11_53109.html
ryuuu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2011, 21:52   #453
Меню пользователя Wu-Tang
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD
 
Аватар для Wu-Tang
  
ryuuu,
http://www.nix.ru/autocatalog/apc/35..._USB_8633.html
http://www.nix.ru/autocatalog/apc/40...0RS_50615.html
__________________
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!

Методика тестирования носителей информации.
Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство.
В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум!
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2011, 16:56   #454
Меню пользователя CHekalin.1
VIP-пользователь
 
Аватар для CHekalin.1
  
что скажете на счёт POWERCOM WOW 700U?
CHekalin.1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2011, 17:46   #455
Меню пользователя Wu-Tang
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD
 
Аватар для Wu-Tang
  
Посредственная фирма, если брать упс, то apc.
__________________
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!

Методика тестирования носителей информации.
Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство.
В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум!
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 11:23   #456
Меню пользователя pyon
Старожил
  
Здравствуйте, подскажите на мою конфигурацию (в подписи) подойдёт ли такой ибп?
APC Smart-UPS 2200VA
Или слишком будет?
Периодически бывает "дрожь" ламп и пропадает электроэнергия.
pyon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 11:33   #457
Меню пользователя Denisok
Старожил
 
Аватар для Denisok
  
pyon, вполне хватит
Denisok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2011, 17:02   #458
Меню пользователя Мотив
В процессе регистрации по e-mail
  
Wu-Tang, Добрый день
помогите выбрать ИБП для следующих компонентов
1) Сабвуфер Acoustic Research Sub 30 A – есть – включен в отдельную розетку (может быть не надо его в UPS) - мощность не знаю
2) BD-DVD проигрыватель Onkyo - BD Onkyo BD-SP 308 Black – 20Вт
3) Ресивер Onkyo TX - SR 608 Black – 620 Вт
4) Телевизор PHILIPS 42 PFL 6805 – 46 Вт
5) Cетевое хранилище QNAP TS-219P + - 21 Вт
6) Медиаплеер QNAP NMP-1000 – 14 Вт
7) ТВ-приставка Cisco CIS 430 (ISB7031) – IPTV – мощность не знаю, и нигде не могу найти
8) Роутер - Lynksys WRT610N-EU (2 диапазона – 2,4 и 5) – 8,5 Вт
9) Игровая консоль PSP3 – в будущем
Может быть купить простой UPS - Back-UPS ES 700 VA/405W 230V - и включить в него все кроме ресивера, который на 620 Вт
и для него что-то купить отдельно

Последний раз редактировалось Мотив, 15.06.2011 в 17:13.
Мотив вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2011, 17:32   #459
Меню пользователя Wu-Tang
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD
 
Аватар для Wu-Tang
  
Мотив,
Давайте считать.
Мощность саба не знаете, значит отбрасываем.
Тв приставка не знаем.
PS3 не знаем.
Из того что знаем:
20+620+46+21+14+8.5=730вт
Подойдет:
http://market.yandex.ru/model.xml?hi...72013081406383
Цитата:
Может быть купить простой UPS - Back-UPS ES 700 VA/405W 230V - и включить в него все кроме ресивера, который на 620 Вт
и для него что-то купить отдельно
Да лучше уж сразу под все...
__________________
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!

Методика тестирования носителей информации.
Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство.
В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум!
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2011, 14:22   #460
Меню пользователя Мотив
В процессе регистрации по e-mail
  
Wu-Tang, Добрый день
так, постараюсь узнать мощность недостающего
А может можно купить 2 вместо 1 - вроде будет дешевле ...
и еще на 700 есть нормальные входы под евро вилки, а на 1500 нет, как мне туда подключать обычное аудио-видео оборудование,
где взять переходники (мне в одном магазине сказали - купи пилот и воткни все в него, а потом в UPS, так наверное нельзя?)

Последний раз редактировалось Мотив, 16.06.2011 в 15:42.
Мотив вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2011, 16:58   #461
Меню пользователя Wu-Tang
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD
 
Аватар для Wu-Tang
  
Мотив,
Цитата:
А может можно купить 2 вместо 1 - вроде будет дешевле ...
Если выйдет дешевле, то берите два.
Цитата:
и еще на 700 есть нормальные входы под евро вилки, а на 1500 нет, как мне туда подключать обычное аудио-видео оборудование,
Через переходник.
Цитата:
где взять переходники (мне в одном магазине сказали - купи пилот и воткни все в него, а потом в UPS, так наверное нельзя?)
Не то чтобы нельзя, но и не страшно.
Но брать не пилот, а обычную многорозеточную колодку.
__________________
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!

Методика тестирования носителей информации.
Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство.
В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум!
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2011, 17:04   #462
Меню пользователя Мотив
В процессе регистрации по e-mail
  
Wu-Tang, Добрый день
хотел еще узнать, а не лучше ли на мощные устройства (сабвуфер, ресивер, игровую приставку) купить стабилизатор напряжения АРС Line-R 1200 ВА, а на остальные 1 небольшой бесперебойник. Есть ли расчет сколько устройств можно включить в стабилизатор? Мне в специальном центре сказали, что лучше ввобще подключать сабвуфер и ресивер в розетку напрямую, так будет лучше звук (правда есть риск что они перегорят если будет скачок).
Помогите выбрать оптимальную конфигурацию бесперебойника и стабилизатора.
Мотив вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2011, 18:14   #463
Меню пользователя Wu-Tang
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD
 
Аватар для Wu-Tang
  
Цитата:
хотел еще узнать, а не лучше ли на мощные устройства (сабвуфер, ресивер, игровую приставку) купить стабилизатор напряжения АРС Line-R 1200 ВА, а на остальные 1 небольшой бесперебойник.
Тогда он будет защищать только от кратковременных скачков, а не от отключений электричества.
Цитата:
Есть ли расчет сколько устройств можно включить в стабилизатор?
Естественно. К тому же, чем сильнее просадка, тем меньше он стабилизирует.
Цитата:
Мне в специальном центре сказали, что лучше ввобще подключать сабвуфер и ресивер в розетку напрямую, так будет лучше звук (правда есть риск что они перегорят если будет скачок).
Глупости.
Цитата:
Помогите выбрать оптимальную конфигурацию бесперебойника и стабилизатора.
Определитесь, что вам важно.
__________________
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!

Методика тестирования носителей информации.
Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство.
В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум!
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 16:18   #464
Меню пользователя Мотив
В процессе регистрации по e-mail
  
Wu-Tang, Добрый день,
Как определить мощность ТВ-приставка Cisco CIS 430 (ISB7031) – IPTV - мне в Билайне ответили следующее:
Отвечая на Ваш вопрос, сообщаю, что мощность приставки Вы можете получить по следующей формуле, а именно:
величину в вольтах умножить на величину в амперах. Указанные величины Вы можете посмотреть на дне приставки, на наклейке, где указаны данные о приставке, модель, серийный номер и так далее.
Это правда или нет? Там стоит 12 В и 2,5 А, т.е. 30 Вт
Как определить мощность Сабвуфер Acoustic Research Sub 30 A
Остальное: 1)BD-DVD – 20Вт; 2) Ресивер – 620 Вт
3) ТВ 42 PFL 6805 – 46 Вт 4) Cетевое хранилище QNAP TS-219P + - 21 Вт 5) Медиаплеер QNAP NMP-1000 – 14 Вт
8) Роутер – 8,5 Вт 9) PSP3 – 250 Вт
Хочу поставить на UPS - 3, 4, 5, 8 и приставку = 120 Вт,
На стабилизаторы - саб, 1, 2 и 9 - могу купить 2 стабилизатора
Так я думаю ничего не сгорит при скачках и при отключении электричества (что бывает редко) будет самое необходимое работать.
Какие мне нужны UPS и стабилизаторы.
Мотив вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 21:45   #465
Меню пользователя Ayreliano
Старожил
 
Аватар для Ayreliano
  
подскажите пжта нормальнае(Powercom, APC) ИБП нужно подключать к сетевому фильтру или они сами выполняют функции сет. фил. при включенном электричестве(во всем доме, а не в ИБП)?

Последний раз редактировалось Ayreliano, 22.06.2011 в 23:01.
Ayreliano вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 20 (пользователей: 0 , гостей: 20)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Справочник словарей
Словари русского языка - www.gramota.ru Яndex - Словари Википедия - ru.wikipedia.org

Часовой пояс GMT +4, время: 04:41.


©2000 - 2026, Форум THG.
Поддержка: Смузи-студио
Распространение информации возможно только с письменного разрешения администрации издания.

THG.ru ("Русский Tom's Hardware Guide") входит в международную сеть TG Publishing

Яндекс.Метрика