Старый 06.07.2008, 09:29   #1
Меню пользователя mvg
THG Russia Forum Team
 
Аватар для mvg
  
Выбор источника бесперебойного питания.

Мы помогаем вам, помогите и вы!

Источники бесперебойного питания (Часть 1)
Источники бесперебойного питания (Часть 2)

Теперь по поводу APFC

http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243
Q: Существуют ли проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC? Оказывает ли влияние форма выходного сигнала UPS (синусоида или ее аппроксимация) на такую работу?

A: Да, такая проблема существует. Проявляется она с блоками питания с APFC с так называемым "автовольтажем" (Full Range) - модуль APFC в таких блоках способен поддерживать напряжение на своем выходе в широком диапазоне входных напряжений сети - обычно это 85-240V. В момент переключения на батареи UPS мощностью до 1000VA (возможно, и выше) c такими блоками ведут себя неадекватно, в результате чего при достаточной "прожорливости" системного блока (обычно - свыше 200W) происходит перезагрузка компьютера. При этом, UPS как правило, не индицирует состояние "перегрузки", на выходе UPS в течение примерно 1 секунды присутствует сильно заниженное напряжение. К сожалению, многие производители качественных БП применяют APFC с автовольтажем.

Q: Почему возникает эта проблема?
A: Вследствие кратковременного потребления большого тока модулем APFC c широким диапазоном входных напряжений.
Подробнее :
Ситуация следущая: PFC следит за напряжением на емкостях фильтра БП. Чтобы это напряжение поддержать постоянным, изменяется "эквивалентное входное сопротивление" выпрямителя с PFC. Например, чтобы взять 500Вт из сети с напряжением 230В нужно эквивалентное сопротивление 105.8 Ом. Если в сети 110В - то 24.2 Ома. Заметная разница, не правда ли?
Так вот, это эквивалентное сопротивление меняется обратно пропорционально квадрату среднеквадратичного входнго напряжения. Причем меняется не мнгновенно (чтобы не искажать входной ток). В схеме стабилизации выходного напряжения PFC для этого есть RC-цепочка с постоянной времени около 30мс (исправляюсь: 150мс).
Получается следущее:
1. Пока есть сетевое напряжение - все OK.
2. Напряжение сети пропадает. Нагрузка работает на емкостях фильтра БП. Напряжение на этих емкостях падает. PFC воспринимает это как свое личное поражение и снижает эквивалентное входное сопротивление (чтобы взять больше мощности с меньшего напряжения, которого нет). Для APFC с диапазоном от 85В@500Вт это может быть и 14.5Ома. Все OK.
3. ИБП подает свое (пусть даже синусоидальное) напряжение 230В. Он это смог бы... Но его нагрузка - PFC! А PFC не лыком шит. Пытается честно отработать заданные "входные Омы". Получается 230В*2^(1/2)/14.5Ом=22.4 Ампера (условно)! На самом деле больше 10А не будет, так как сработает ограничение тока ключа PFC. Это проблема!
4. Ток 10А заметно больше 3.6А - номинального для синусоиды 230В@600Вт. UPS либо отключается (может даже не успеть пожаловаться), либо начинает ограничивать ток. В любом случае имеем Сбой Питания!

Еще: Из-за PFC UPS могут работать в не оптимальном режиме, вплоть до срабатывания защиты - пограничный случай с пунктом 4. При этом ток на выходе ограничивается защитой UPS, напряжение падает, падает КПД преобразователя ИБП. А PFC более-ли-менее успешно вытягивает из просевшего напряжения нужные ему Ватты (тоже с меньшим КПД). Батарея садится быстро, UPS и БП греются, при увеличении нагрузки - пункт 4. У кого сомнения - проверьте тестером, желательно с RMS AC.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:34#34


Стандарты для ИБП - EN 50091-3 и ГОСТ 13109-97.
П. С. По поводу дураков - через техническую неграмотность производители БП неплохо разводят покупателей, уверен что с ИБП тоже самое, так что они не дураки а делают дураками нас.

Типы сбоев в электропитании
1 Импульсный провал напряжения - нарушение в работе оборудования содержащего микропроцессоры. Потеря данных в компьютерных системах.
2. Постоянный провал (занижение) - напряжения Перегрузка оборудования содержащего электромоторы. Неэффективность электрического отопления и освещения.
3. Пропадание напряжения - выключение оборудования. Потеря данных в компьютерных системах.
4. Завышенное напряжение - перегрузка оборудования. Увеличение вероятности выхода из строя.
5. Импульсные перенапряжения - нарушение в работе оборудования содержащего микропроцессоры. Потеря данных в компьютерных системах. Выход оборудования из строя.
6. Высокочастотные перенапряжения - нарушения в работе высокочувствительной измерительной и звукозаписывающей аппаратуры.
7. Перекос фаз (разница фазного напряжения) - перегрузка трехфазного оборудования.
8. Отклонение частоты сети - нарушение работы оборудования с синхронными двигателями и изделий зависящих от частоты сети.
9. Удар молнии - без комментариев.

Заметка модератора:
Внимание, выбор UPS это специфическая задача, это не выбор картошки или помидор на рынке, если у вас игровая система с блоком более 500Вт и APFC, а 99.9% блоков свыше 500Вт идут с ним, что требует UPS с чистым синусом на выходе. НЕ ПРОСИТЕ подобрать ИБП за 100-150$ под такого рода систему! Не тратьте зазря свое время и время тех, кто помогает в этой теме с выбором UPS!

Последний раз редактировалось Wu-Tang, 26.09.2015 в 00:13.
mvg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2011, 15:13   #511
Меню пользователя HijackerMax
AMD Forever
 
Аватар для HijackerMax
  
artemchik-vini, хорошая модель, но у меня такую трудно найти, не в городе, ни в одном из крупных интернет магазинов нет, есть только APC либо Powercom, Sven, Eaton(сколько искал ни одного описания не нашел), и вот FSP появились.....теперь вот жду комментариев спецов тут, стоит ли эту фирму брать...
__________________
AMD Phenom x4 9850BE@3.2 Box/Gigabyte GA-MA790FX-DS5/Gainward ATI Radeon HD4850 512mb GS/4x1024 Kingmax DDR2 1066/WD 500GB@32mb/BeholdTV 609 RDS/Chieftec 750W/Philips 190s 19"
__________________
The world is our stage
HijackerMax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2011, 17:08   #512
Меню пользователя artemchik-vini
Старожил
  
HijackerMax,
если в городе никс есть, там должен быть , сам там брать на днях хочу...
artemchik-vini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2011, 17:21   #513
Меню пользователя HijackerMax
AMD Forever
 
Аватар для HijackerMax
  
artemchik-vini, Я из украины....в этом то и вся проблема
__________________
AMD Phenom x4 9850BE@3.2 Box/Gigabyte GA-MA790FX-DS5/Gainward ATI Radeon HD4850 512mb GS/4x1024 Kingmax DDR2 1066/WD 500GB@32mb/BeholdTV 609 RDS/Chieftec 750W/Philips 190s 19"
__________________
The world is our stage
HijackerMax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2011, 11:33   #514
Меню пользователя TORREN
Старожил
  
Выбор ИБП для офиса

Здравствуйте, подскажите тихий ИБП для офиса, чтобы к нему подключить 2 компа с базами 1С, мощность б.п. в каждом по 350 ватт. Нагрузка на компы небольшая. Долго держать заряд не нужно, лишь для кратковременных отключений электроэнергии (около 5-10 секунд).
TORREN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2011, 21:11   #515
Меню пользователя iluvatarko
Старожил
  
Доброго времени суток, посоветуйте упсу. Главная задача-безопасность железа, т.е зачщита от скачков напряжения и резких выключений электричества, бп-чифтек на 650ватт, заранее спасибо.
пс. прайс www.ulmart.ru

Последний раз редактировалось iluvatarko, 09.08.2011 в 21:13.
iluvatarko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2011, 21:16   #516
Меню пользователя Wu-Tang
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD
 
Аватар для Wu-Tang
  
iluvatarko,
http://www.ulmart.ru/goods/5745/
__________________
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!

Методика тестирования носителей информации.
Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство.
В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум!
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2011, 22:45   #517
Меню пользователя Gadgeteer
Ветеран клуба THG
 
Аватар для Gadgeteer
  
Wu-Tang, может чтото поскромнее типа http://www.ulmart.ru/goods/158357/?&...imate#estimate ?
Gadgeteer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2011, 22:58   #518
Меню пользователя gekan
FC Arsenal
 
Аватар для gekan
  
И у всех ИБП стоят, интересно? У меня как-то был, мне надоели его щелчки постоянные, и я от него избавился. Только у меня не бесперебойник был, а выпрямитель для защиты.

Последний раз редактировалось gekan, 09.08.2011 в 23:54.
gekan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2011, 01:35   #519
Меню пользователя Wu-Tang
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD
 
Аватар для Wu-Tang
  
Gadgeteer,
У него на выходе ступенчато-синусоидальная форма. Не известно, как он будет работать с его бп.
Мой вариант с чистым синусом на выходе.

gekan,
Ну от выпрямителя толку немного.
А вот ИБП нужная штука.
__________________
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!

Методика тестирования носителей информации.
Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство.
В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум!

Последний раз редактировалось Wu-Tang, 10.08.2011 в 01:38.
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2011, 01:20   #520
Меню пользователя spbcity
Старожил
  
Добрый день
Буду рад, если поможете с выбором UPS в моей ситуации:
Phenom II X4 925, 2 винта WD 500 Гб, 4 гига памяти, видео встроенное в мать, двд-привода нет, БП брался с запасом - FSP 600 Вт
Сама ситуация следующая - к электросети, к которой подключен пк, также подключен мощный водяной насос, который поддерживает давление воды в системе. Как только давление падает, включается насос (порядка 5 квт) и из-за этого мигает электричесво в доме, пк часто перезагружается.
Как быть в такой ситуации? Какой UPS поставить на пк? Или быть может лучше его ставить на насос?
Буду благодарен за любой совет!
spbcity вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2011, 04:03   #521
Меню пользователя Wu-Tang
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD
 
Аватар для Wu-Tang
  
spbcity,
http://www.ulmart.ru/goods/5745/?head=1
__________________
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!

Методика тестирования носителей информации.
Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство.
В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум!
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2011, 21:19   #522
Меню пользователя ZapiL
Старожил
  
А кто-нибудь имел дело с UPS POWERMAN Black Star 1500 http://market.yandex.ru/model.xml?mo...01500&srnum=11?
Подойдет ли он для
проц Intel Core i7-950 3.06 GHz
мать Gigabyte GA-X58A-UD5 Rev.1.0
6x2Gb Crucial PC3-10600 DDR3
хард VelociRaptor 150Gb, WD1002FAEX
видео Zotac GeForce GTX460 AMP Edition 1GB
звуковухаASUS Xonar Essence ST
БП Corsair CMPSU-750AXEU
монитор ASUS PW201
ZapiL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2011, 13:24   #523
Меню пользователя znahar-66
Старожил
  
Доброго времени суток всем форумчанам. Интересует такой вопрос а какой ИБП лучше взять чтобы нормально работал от питания бензогенератора. Есть бензогенератор на 800Вт. При отключении света включаю его и питаю только дом (телевизор и лампочки). Хотелось чтобы и комп работал. Но через ИБП. А при подключении к своему ИБП, он не переходит с аккумулятора на сетевое питание. Мой ИБП - PowerMust 600usb. Заранее благодарен.
znahar-66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2011, 12:42   #524
Меню пользователя saboTage:#
Старожил
 
Аватар для saboTage:#
  
Всем день добрый.Собираюсь скоро брать новый системник и вот думаю брать ли к нему ИБП? Многие знакомые люди пугаю что мол скачек напряжения и системник можно новый брать.Cвет вырубают очень редко.Так есть ли в нем нужда или это деньги на ветер?
saboTage:# вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2011, 19:49   #525
Меню пользователя Wu-Tang
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD
 
Аватар для Wu-Tang
  
saboTage:#,
Все зависит от характера скачков, бывают такие типы, что и новый придется брать.
Также и вырубание света бывает разное. И также могут быть последствия в определенных случаях.
ИБП по факту деньги не на ветер, нужная вещь. Если еще добавить в щиток -
То вобще красота будет.
__________________
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!

Методика тестирования носителей информации.
Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство.
В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум!
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Справочник словарей
Словари русского языка - www.gramota.ru Яndex - Словари Википедия - ru.wikipedia.org

Часовой пояс GMT +4, время: 17:29.


©2000 - 2026, Форум THG.
Поддержка: Смузи-студио
Распространение информации возможно только с письменного разрешения администрации издания.

THG.ru ("Русский Tom's Hardware Guide") входит в международную сеть TG Publishing

Яндекс.Метрика