THG.RU | Новости | Смартфоны и ноутбуки | Видеокарты | Процессоры | Материнские платы | Мониторы | Аудио/видео | Накопители | Собери сам | Софт | Домашний ПК


Клуб экспертов THG.ru   

Вернуться   Клуб экспертов THG.ru > Персональные компьютеры. Компьютерное и серверное железо. > Выбор и эксплуатация БП/ИБП

Регистрация Правила форума FAQ форума Чат Telegram Справка Пользователи

Выбор и эксплуатация БП/ИБП Какой лучше? Как подобрать по мощности?

Ответ
 
Опции темы
Старый 06.07.2008, 09:29   #1
Меню пользователя mvg
THG Russia Forum Team
 
Аватар для mvg
  
Выбор источника бесперебойного питания.

Мы помогаем вам, помогите и вы!

Источники бесперебойного питания (Часть 1)
Источники бесперебойного питания (Часть 2)

Теперь по поводу APFC

http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243
Q: Существуют ли проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC? Оказывает ли влияние форма выходного сигнала UPS (синусоида или ее аппроксимация) на такую работу?

A: Да, такая проблема существует. Проявляется она с блоками питания с APFC с так называемым "автовольтажем" (Full Range) - модуль APFC в таких блоках способен поддерживать напряжение на своем выходе в широком диапазоне входных напряжений сети - обычно это 85-240V. В момент переключения на батареи UPS мощностью до 1000VA (возможно, и выше) c такими блоками ведут себя неадекватно, в результате чего при достаточной "прожорливости" системного блока (обычно - свыше 200W) происходит перезагрузка компьютера. При этом, UPS как правило, не индицирует состояние "перегрузки", на выходе UPS в течение примерно 1 секунды присутствует сильно заниженное напряжение. К сожалению, многие производители качественных БП применяют APFC с автовольтажем.

Q: Почему возникает эта проблема?
A: Вследствие кратковременного потребления большого тока модулем APFC c широким диапазоном входных напряжений.
Подробнее :
Ситуация следущая: PFC следит за напряжением на емкостях фильтра БП. Чтобы это напряжение поддержать постоянным, изменяется "эквивалентное входное сопротивление" выпрямителя с PFC. Например, чтобы взять 500Вт из сети с напряжением 230В нужно эквивалентное сопротивление 105.8 Ом. Если в сети 110В - то 24.2 Ома. Заметная разница, не правда ли?
Так вот, это эквивалентное сопротивление меняется обратно пропорционально квадрату среднеквадратичного входнго напряжения. Причем меняется не мнгновенно (чтобы не искажать входной ток). В схеме стабилизации выходного напряжения PFC для этого есть RC-цепочка с постоянной времени около 30мс (исправляюсь: 150мс).
Получается следущее:
1. Пока есть сетевое напряжение - все OK.
2. Напряжение сети пропадает. Нагрузка работает на емкостях фильтра БП. Напряжение на этих емкостях падает. PFC воспринимает это как свое личное поражение и снижает эквивалентное входное сопротивление (чтобы взять больше мощности с меньшего напряжения, которого нет). Для APFC с диапазоном от 85В@500Вт это может быть и 14.5Ома. Все OK.
3. ИБП подает свое (пусть даже синусоидальное) напряжение 230В. Он это смог бы... Но его нагрузка - PFC! А PFC не лыком шит. Пытается честно отработать заданные "входные Омы". Получается 230В*2^(1/2)/14.5Ом=22.4 Ампера (условно)! На самом деле больше 10А не будет, так как сработает ограничение тока ключа PFC. Это проблема!
4. Ток 10А заметно больше 3.6А - номинального для синусоиды 230В@600Вт. UPS либо отключается (может даже не успеть пожаловаться), либо начинает ограничивать ток. В любом случае имеем Сбой Питания!

Еще: Из-за PFC UPS могут работать в не оптимальном режиме, вплоть до срабатывания защиты - пограничный случай с пунктом 4. При этом ток на выходе ограничивается защитой UPS, напряжение падает, падает КПД преобразователя ИБП. А PFC более-ли-менее успешно вытягивает из просевшего напряжения нужные ему Ватты (тоже с меньшим КПД). Батарея садится быстро, UPS и БП греются, при увеличении нагрузки - пункт 4. У кого сомнения - проверьте тестером, желательно с RMS AC.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:34#34


Стандарты для ИБП - EN 50091-3 и ГОСТ 13109-97.
П. С. По поводу дураков - через техническую неграмотность производители БП неплохо разводят покупателей, уверен что с ИБП тоже самое, так что они не дураки а делают дураками нас.

Типы сбоев в электропитании
1 Импульсный провал напряжения - нарушение в работе оборудования содержащего микропроцессоры. Потеря данных в компьютерных системах.
2. Постоянный провал (занижение) - напряжения Перегрузка оборудования содержащего электромоторы. Неэффективность электрического отопления и освещения.
3. Пропадание напряжения - выключение оборудования. Потеря данных в компьютерных системах.
4. Завышенное напряжение - перегрузка оборудования. Увеличение вероятности выхода из строя.
5. Импульсные перенапряжения - нарушение в работе оборудования содержащего микропроцессоры. Потеря данных в компьютерных системах. Выход оборудования из строя.
6. Высокочастотные перенапряжения - нарушения в работе высокочувствительной измерительной и звукозаписывающей аппаратуры.
7. Перекос фаз (разница фазного напряжения) - перегрузка трехфазного оборудования.
8. Отклонение частоты сети - нарушение работы оборудования с синхронными двигателями и изделий зависящих от частоты сети.
9. Удар молнии - без комментариев.

Заметка модератора:
Внимание, выбор UPS это специфическая задача, это не выбор картошки или помидор на рынке, если у вас игровая система с блоком более 500Вт и APFC, а 99.9% блоков свыше 500Вт идут с ним, что требует UPS с чистым синусом на выходе. НЕ ПРОСИТЕ подобрать ИБП за 100-150$ под такого рода систему! Не тратьте зазря свое время и время тех, кто помогает в этой теме с выбором UPS!

Последний раз редактировалось Wu-Tang, 26.09.2015 в 00:13.
mvg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 21:57   #946
Меню пользователя Baramon
Старожил
  
а что пишут что у него медленное реле, я просто с паяльников в разных измерениях нахожусь и не спаяю что там нужно
Baramon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2012, 03:04   #947
Меню пользователя Wu-Tang
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD
 
Аватар для Wu-Tang
  
Baramon,
нормальное там реле - 0.03-0.05
__________________
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!

Методика тестирования носителей информации.
Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство.
В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум!
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2012, 13:22   #948
Меню пользователя tigeramba
Лидер Клана AMD Radeon
 
Аватар для tigeramba
  
Цитата:
Сообщение от Baramon Посмотреть сообщение
а что пишут что у него медленное реле, я просто с паяльников в разных измерениях нахожусь и не спаяю что там нужно
Оффтоп Нормальный он, один из самых нормальных на рынке.
tigeramba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2012, 01:13   #949
Меню пользователя Baramon
Старожил
  
ок спасибо за совет
Baramon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2012, 22:56   #950
Меню пользователя kastus
Старожил
  
Блок питания - Chieftec APS-700C,
ИБП APC Back-UPS - BX1100CI-RS. Неделю нормально работал. Неожиданно и без особой нагрузки вырубился. После чего начал отключаться при прохождения селф-теста.
При этом нормально стартует на "холодную". Софт периодически пишет о потере связи с
УПС"ом...
Что делать?

Последний раз редактировалось kastus, 28.12.2012 в 22:58.
kastus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2012, 23:09   #951
Меню пользователя Wu-Tang
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD
 
Аватар для Wu-Tang
  
kastus,
этот упс не подходит для этого бп.
__________________
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!

Методика тестирования носителей информации.
Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство.
В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум!
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2013, 00:55   #952
Меню пользователя Timbioz
Старожил
  
С наступившим НГ всех!
Проконсультируйте пожалуйста по выбору связки БП – ИБП и возможно сетевого фильтра…

Мой конфиг:
Мать: ASUS P9X79 DELUXE
Проц: Intel Core i7-3820
DDR: Crucial 4096MB DDR3 1600MHz Ballistix Sport - 8 штук
Видео: Sapphire 11197-03-40G, HD 7970 OC
Харды: Seagate ST1000DM003 - 2 штуки
SSD: Plextor PX-256M5P

Периферия к ИБП:
Монитор: ACER p243w - (100вт)
Принтер: Epson tx650 - (20вт)
Роутер: ASUS rt-n56u

Планируется разгон видео и проца
Планирую брать БП: Seasonic Platinum-860
Расчет на калькуляторе CM выдает 700 ватт (с разгоном). СКРИН

Теперь вопросы
-Хватит ли мне этого БП?
--Какой мощности брать ИБП (калькулятор APC говорит 1000 – но я сомневаюсь) и не будет ли проблем с ActivePFC? И не подскажете ли норм модельки с адекватной не APC-шной ценой …
---Дома бывают скачки напряжения и частые отключения электричества, напряжение на уровне 200в в среднем. Нужно ли еще докупать сетевой фильтр?

Всем заранее очень благодарен))
Timbioz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2013, 01:20   #953
Меню пользователя tigeramba
Лидер Клана AMD Radeon
 
Аватар для tigeramba
  
Timbioz ваша система будет кушать в районе 270-350 без разгона.
БП хороший.
ИБП брал бы больше чем 1000.
tigeramba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2013, 03:25   #954
Меню пользователя Wu-Tang
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD
 
Аватар для Wu-Tang
  
tigeramba,
я дкмаю 980 у sua1500 подойдет.
__________________
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!

Методика тестирования носителей информации.
Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство.
В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум!
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2013, 13:28   #955
Меню пользователя Flatter36
Заслуженный Helper THG
 
Аватар для Flatter36
  
Timbioz, хватит и Seasonic X-660W это уже с запасом 30%, и ИБП к нему APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial 230V
Flatter36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2013, 14:05   #956
Меню пользователя tigeramba
Лидер Клана AMD Radeon
 
Аватар для tigeramba
  
Цитата:
Сообщение от Flatter36 Посмотреть сообщение
Timbioz, хватит и Seasonic X-660W это уже с запасом 30%, и ИБП к нему APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial 230V
+1
Разумная экономия денег.
tigeramba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2013, 14:50   #957
Меню пользователя Ангелина
Вселенское Зло
 
Аватар для Ангелина
  
Всем доброго времени суток. Нужна помощь в выборе ИБП. Желательно в пределах 10-15тыс. Бесшумный.
Конфиг такой:
Процессор: Intel Core i7 - 3770K (4 Гц)
Мат. плата: ASUS P8Z77-V
Охл. процессора: Мачо
БП: FSP Aurum <AU-750M> 750W
Оперативная память: Original SAMSUNG DDR-III DIMM 4Gb <PC3-12800>
Винчестер: Seagate Constellation 1 Гб
моник: ASUS VG236H 3D 23"
видео: ПЕЧ 580
+ роутер
Ангелина вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2013, 17:38   #958
Меню пользователя Wu-Tang
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD
 
Аватар для Wu-Tang
  
Ангелина,
http://market.yandex.ru/model-spec.x...2003&hid=91082
__________________
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!

Методика тестирования носителей информации.
Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство.
В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум!
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2013, 11:02   #959
Меню пользователя Сергей77
Старожил
  
Здравствуйте. Нужна помощь в выборе ИБП.
Система:
Windows 7 64-разрядная
Процессор: Intel Core i5 - 3550 (3,3 Гц)
Мат. плата: msi z77a - G43
БП: OCZ OCZ-ZT650W Оперативная память: DDR-III 8Gb
Винчестер: Seagate 1,5 Tb +320 Gb
моник: Dell UltraSharp U2312HM видео: msi cyclone 5850 Видеозахват: avermedia DarkCrystal HD Capture Pro
+телевизор LG 42LM670T
нужен ибп с хорошим стабилизатором(напряжение часто падает)
стоять будет в спалне поэтому чем тише тем лучше
предложите 2-3 в разном ценовом диапазоне(если есть конечно) до 15 т.р.

Последний раз редактировалось Сергей77, 14.01.2013 в 11:05.
Сергей77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2013, 12:30   #960
Меню пользователя Flatter36
Заслуженный Helper THG
 
Аватар для Flatter36
  
Сергей77, APC Smart-UPS 750VA/500W
Flatter36 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Справочник словарей
Словари русского языка - www.gramota.ru Яndex - Словари Википедия - ru.wikipedia.org

Часовой пояс GMT +4, время: 15:31.


©2000 - 2026, Форум THG.
Поддержка: Смузи-студио
Распространение информации возможно только с письменного разрешения администрации издания.

THG.ru ("Русский Tom's Hardware Guide") входит в международную сеть TG Publishing

Яндекс.Метрика