Выбор источника бесперебойного питания.

Мы помогаем вам, помогите и вы!

Источники бесперебойного питания (Часть 1)
Источники бесперебойного питания (Часть 2)

Теперь по поводу APFC

http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243
Q: Существуют ли проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC? Оказывает ли влияние форма выходного сигнала UPS (синусоида или ее аппроксимация) на такую работу?

A: Да, такая проблема существует. Проявляется она с блоками питания с APFC с так называемым "автовольтажем" (Full Range) - модуль APFC в таких блоках способен поддерживать напряжение на своем выходе в широком диапазоне входных напряжений сети - обычно это 85-240V. В момент переключения на батареи UPS мощностью до 1000VA (возможно, и выше) c такими блоками ведут себя неадекватно, в результате чего при достаточной "прожорливости" системного блока (обычно - свыше 200W) происходит перезагрузка компьютера. При этом, UPS как правило, не индицирует состояние "перегрузки", на выходе UPS в течение примерно 1 секунды присутствует сильно заниженное напряжение. К сожалению, многие производители качественных БП применяют APFC с автовольтажем.

Q: Почему возникает эта проблема?
A: Вследствие кратковременного потребления большого тока модулем APFC c широким диапазоном входных напряжений.
Подробнее :
Ситуация следущая: PFC следит за напряжением на емкостях фильтра БП. Чтобы это напряжение поддержать постоянным, изменяется "эквивалентное входное сопротивление" выпрямителя с PFC. Например, чтобы взять 500Вт из сети с напряжением 230В нужно эквивалентное сопротивление 105.8 Ом. Если в сети 110В - то 24.2 Ома. Заметная разница, не правда ли?
Так вот, это эквивалентное сопротивление меняется обратно пропорционально квадрату среднеквадратичного входнго напряжения. Причем меняется не мнгновенно (чтобы не искажать входной ток). В схеме стабилизации выходного напряжения PFC для этого есть RC-цепочка с постоянной времени около 30мс (исправляюсь: 150мс).
Получается следущее:
1. Пока есть сетевое напряжение - все OK.
2. Напряжение сети пропадает. Нагрузка работает на емкостях фильтра БП. Напряжение на этих емкостях падает. PFC воспринимает это как свое личное поражение и снижает эквивалентное входное сопротивление (чтобы взять больше мощности с меньшего напряжения, которого нет). Для APFC с диапазоном от 85В@500Вт это может быть и 14.5Ома. Все OK.
3. ИБП подает свое (пусть даже синусоидальное) напряжение 230В. Он это смог бы... Но его нагрузка - PFC! А PFC не лыком шит. Пытается честно отработать заданные "входные Омы". Получается 230В*2^(1/2)/14.5Ом=22.4 Ампера (условно)! На самом деле больше 10А не будет, так как сработает ограничение тока ключа PFC. Это проблема!
4. Ток 10А заметно больше 3.6А - номинального для синусоиды 230В@600Вт. UPS либо отключается (может даже не успеть пожаловаться), либо начинает ограничивать ток. В любом случае имеем Сбой Питания!

Еще: Из-за PFC UPS могут работать в не оптимальном режиме, вплоть до срабатывания защиты - пограничный случай с пунктом 4. При этом ток на выходе ограничивается защитой UPS, напряжение падает, падает КПД преобразователя ИБП. А PFC более-ли-менее успешно вытягивает из просевшего напряжения нужные ему Ватты (тоже с меньшим КПД). Батарея садится быстро, UPS и БП греются, при увеличении нагрузки - пункт 4. У кого сомнения - проверьте тестером, желательно с RMS AC.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:34#34


Стандарты для ИБП - EN 50091-3 и ГОСТ 13109-97.
П. С. По поводу дураков - через техническую неграмотность производители БП неплохо разводят покупателей, уверен что с ИБП тоже самое, так что они не дураки а делают дураками нас.

Типы сбоев в электропитании
1 Импульсный провал напряжения - нарушение в работе оборудования содержащего микропроцессоры. Потеря данных в компьютерных системах.
2. Постоянный провал (занижение) - напряжения Перегрузка оборудования содержащего электромоторы. Неэффективность электрического отопления и освещения.
3. Пропадание напряжения - выключение оборудования. Потеря данных в компьютерных системах.
4. Завышенное напряжение - перегрузка оборудования. Увеличение вероятности выхода из строя.
5. Импульсные перенапряжения - нарушение в работе оборудования содержащего микропроцессоры. Потеря данных в компьютерных системах. Выход оборудования из строя.
6. Высокочастотные перенапряжения - нарушения в работе высокочувствительной измерительной и звукозаписывающей аппаратуры.
7. Перекос фаз (разница фазного напряжения) - перегрузка трехфазного оборудования.
8. Отклонение частоты сети - нарушение работы оборудования с синхронными двигателями и изделий зависящих от частоты сети.
9. Удар молнии - без комментариев.

Заметка модератора:
Внимание, выбор UPS это специфическая задача, это не выбор картошки или помидор на рынке, если у вас игровая система с блоком более 500Вт и APFC, а 99.9% блоков свыше 500Вт идут с ним, что требует UPS с чистым синусом на выходе. НЕ ПРОСИТЕ подобрать ИБП за 100-150$ под такого рода систему! Не тратьте зазря свое время и время тех, кто помогает в этой теме с выбором UPS!

Последний раз редактировалось Wu-Tang, 26.09.2015 в 00:13.
mvg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2010, 07:46   #91
Меню пользователя lovesick
Старожил
  
Всем привет! Помогите пожалуйста выбрать ИБП.

Athlon II X4 620
Antec Earthwatts EA-430D Green 430W
Видео интегрированное
1 жесткий диск
Монитор ЖК 19''

http://snowbars.ru/shop-online/2009-...tegory_id=1770

Спасибо
lovesick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2010, 15:19   #92
Меню пользователя Starski
Старожил
  
Цитата:
Сообщение от lovesick Посмотреть сообщение
Всем привет! Помогите пожалуйста выбрать ИБП.

Athlon II X4 620
Antec Earthwatts EA-430D Green 430W
Видео интегрированное
1 жесткий диск
Монитор ЖК 19''

http://snowbars.ru/shop-online/2009-...tegory_id=1770

Спасибо
Могу посоветовать из APCишного вот такие модельки
если подешевле то:
1) APC Back-UPS CS 650VA 230V http://market.yandex.ru/model.xml?hi...07712672688121
2) APC Smart-UPS 620VA 230V http://market.yandex.ru/model.xml?hi...84345&clid=502
Должно в принципе хватить, навряд ли все 430Вт будет потреблять БП при такой конфиг. компа. Да и БП похоже не требует чистой синусоиды на входе
Starski вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2010, 17:12   #93
Меню пользователя S_Snake
Ведомый волею судьбы!
 
Аватар для S_Snake
  
приобрёл год назад LUXEON - UPS-1000K. в простое 45 мин держит (работал только монитор и комп), под нагрузкой (тест БП в OCCT) 15 мин.

Hardware
Спецификации моей ЭВМ:
Mothrboard: Gigabyte GA-M61PME-S2 [Bios: F4]
CPU: AMD Athlon 64 x2 5200+ (Brisbane) [+7.6%]
RAM: Samsung 2x2Gb DDR2 800MHz [6-6-6-18 CR2]+DualChannel
Video: NVIDIA GeForce 9600 GSO (768 Mb)
Audio: Creative Audigy SE SB0570 [96kHz/24bit]
LAN: Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
HDD1: Samsung HD082GJ (80 Gb) (System)
HDD2: Seagate ST3320613AS (320 Gb) (Media)
CD/DVD-RW1: Sony Optiarc DVD RW AD-7200A
CD/DVD-RW2: Sony Optiarc DVD RW AD-7200A
PSU: Zalman ZM600-HP
Speaker: Luxeon LX-5100
Monitor: Samsung SM 2343NW
Case: Thermaltake Mambo VC2000
OS: MS Windows Vista Ultimate x64 SP2 RTM Escrow

а также было подключено (тест под нагрузкой):
лампа настольная: 19W
DSL модем
два телефона на подзарядке
радио-наушники
__________________
Мы жили хорошо, пока нам не сказали что живём плохо. И стали мы жить плохо, не смотря на то, что всё было хорошо.
Borderlands + World of Warcraft = Firefall
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/

Последний раз редактировалось S_Snake, 27.02.2010 в 17:21.
S_Snake вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2010, 20:05   #94
Меню пользователя putaphone
Старожил
  
Здравствуйте,подскажите с выбором ИБП,вот прайс:
http://www.dns-shop.ru/irk/price.php?c=7000038
__________________
Intel Core i5-750,ASUS P7P55D LE P55,DDR3 1024MB 1333MHz Kingston 1Gх2шт,Seagate Barracuda 1ТБ+Hitachi 300Гб,XFX ATI Radeon HD5770 1024MB,ESI Juli@ REV J,Hiper HPU-4M580-PU 580w,CoolerMaster Hyper 212+
putaphone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2010, 21:39   #95
Меню пользователя yalexey
Ветеран клуба THG
  
По минимуму цены - этот но он прилично шумит - описано на форуме производителя.
По хорошему - этот или его младшего брата на 1000-1500 VA.
yalexey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2010, 12:40   #96
Меню пользователя yalexey
Ветеран клуба THG
  
UPS, обычно, берётся на долгое время. Как монитор. Если нет желания продавать имеющийся и брать новый, то имеет смысл запланировать года на три развития. Ни какие компоненты кроме блока питания и иного оборудования подключаемого напрямую к упсу значения не имеют. Следовательно, сначала выбор блока питания, а потом вопрос об упсе.
yalexey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2010, 16:31   #97
Меню пользователя bodik
Старожил
 
Аватар для bodik
  
Здравствуйте! Нужен совет экспертов на счет выбора ИБП. У меня блок питания Chieftec APS-750C 750В. Денег на АРС нет , поэтому выбираю из более дешевых. Меня заинтересовал ИБП от Powercom серия BNT, только не уверен какой именно по мощности нужен моему блоку. Есть модели:
BNT 1000AP (600В)
BNT 1200AP (720В)
BNT 1500AP (900В)
Конечно, хорошо бы взять 1500, но опять-таки, возникает финансовая проблема . Подскажите нормальный ли выбор производителя и линейки, и чем чревато если я, например, на свой блок (+ монитор 23) поставлю BNT 1000AP?

Последний раз редактировалось bodik, 17.03.2010 в 19:06.
bodik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2010, 13:37   #98
Меню пользователя yalexey
Ветеран клуба THG
  
Если отключение компьютера при пропадании питания и попытке перехода на батареи для Вас нормальная ситуация, то BNT 1000AP вполне подойдёт.
yalexey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2010, 20:08   #99
Меню пользователя bodik
Старожил
 
Аватар для bodik
  
Цитата:
Сообщение от yalexey Посмотреть сообщение
отключение компьютера при пропадании питания и попытке перехода на батареи
Разве это не зависит от время реакции ИБП? Или мощность здесь тоже играет роль?
А в общем, Powercom серии BNT нормальный выбор в соотношении цена/качество (модель BNT 1500AP у нас стоит $160), или есть более привлекательный вариант? Спасибо за ответ
bodik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2010, 21:57   #100
Меню пользователя yalexey
Ветеран клуба THG
  
В принципе, зависит. Но, к сожалению, заявленное время реакциии часто на порядок отличается от фактического.

В мощности блока питания, кроме совсем китайского говна, указывается мощность отдаваемая в нагрузку, а не мощность потребляемая от сети. У современных блоков питания так же принято указывать и КПД. У новых блоков типичное значение > 80%.
Берём паспортную мощность блока питания 750 Ватт, и паспортный КПД при номинальной мощности - 80% получаем потребление от сети 750/8*10=937,5 Ватт. Далее умножаем на 1,4 получаем цифру в пределах 1400 ВольтАмпер. Значит необходимо ориентироваться на названия устройств содержащие цифры от 1300 до 1500. И, естественно, смотреть описания.
Упс меньше чем максимальная мощность блока питания брать нельзя. В современных блоках питания есть такая штука - PFC. Это встроенная коррекция перепадов напряжения питания. Если упс будет не достаточно мощный, то блок питания его перегрузит и вырубит как раз в момент перехода на батареи.
Возможно, тут найдётся прямое описание (не)совместимости.

Последний раз редактировалось yalexey, 16.05.2010 в 19:52.
yalexey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2010, 00:16   #101
Меню пользователя bodik
Старожил
 
Аватар для bodik
  
yalexey, большое спасибо за информацию. Теперь выбор очевиден - это Powercom BNT 1500AP.
Но есть сомнение еще по одному поводу: допустимая входная мощность бп Chieftec APS-750C 110-240В. В описании ИБП написано:
Цитата:
понижение (повышение) напряжения - встроенный АРН (автоматический регулятор напряжения), позволяет удерживать выходное напряжение в пределах 220В +-10%.
ниже:
Цитата:
AVR изменяет выходное напряжение на 15% вверх при снижении входного напряжения на 9 - 25% от номинального или на 15% вниз при повышении входного напряжения на 9 - 25% от номинала
Тоесть максимально-возможное выходное напряжение из упса - 242В (при допустимом для бп 240В). Не навредит ли это блоку питания?
bodik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2010, 01:27   #102
Меню пользователя yalexey
Ветеран клуба THG
  
Вообще, блоки питания разрабатываются под европейский стандарт - 230 вольт. Так что входное напряжение до 250В им только на пользу пойдёт. Тот же самый КПД выше будет. Конечно, всегда есть вероятность, что в данном конкретном блоке питания китайцы воткнули ёмкости с недостаточным напряжением. Но тут уж как повезёт.
У меня в сети напряжение как правило чуть пониженное. А упс настроен мною именно на 230 В выхода. В результате мой упс повышает его как раз до 240-245. Ни каких проблем при этом не возникало.
yalexey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2010, 21:08   #103
Меню пользователя alll
Старожил
  
бесперебойник какой лучше?

(недорого)
бп в компе 700 Вт

Последний раз редактировалось alll, 09.04.2010 в 21:11.
alll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2010, 23:29   #104
Меню пользователя Санчо
Старожил
 
Аватар для Санчо
  
Цитата:
Сообщение от alll Посмотреть сообщение
(недорого)
бесперебойников недорогих нет!!! тимболее для
Цитата:
Сообщение от alll Посмотреть сообщение
бп в компе 700 Вт
нечего сказать,тебе та он зачем?
Санчо вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2010, 23:37   #105
Меню пользователя Cameroon
Ветеран клуба THG
 
Аватар для Cameroon
  
для БП 700Вт нужен бесперебойник на 1300-1400ВА. цена около 4-5тыс руб.
__________________
SONY Xperia SP | ASUS Transformer Pad TF300T| Samsung NP350V5C-S0A i3 2370M/4096/500/HD7670M 1Gb | Nikon D3200 18-105 VR
Cameroon вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Справочник словарей
Словари русского языка - www.gramota.ru Яndex - Словари Википедия - ru.wikipedia.org

Часовой пояс GMT +4, время: 02:42.


©2000 - 2026, Форум THG.
Поддержка: Смузи-студио
Распространение информации возможно только с письменного разрешения администрации издания.

THG.ru ("Русский Tom's Hardware Guide") входит в международную сеть TG Publishing

Яндекс.Метрика