Старый 06.07.2008, 09:29   #1
Меню пользователя mvg
THG Russia Forum Team
 
Аватар для mvg
  
Выбор источника бесперебойного питания.

Мы помогаем вам, помогите и вы!

Источники бесперебойного питания (Часть 1)
Источники бесперебойного питания (Часть 2)

Теперь по поводу APFC

http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243
Q: Существуют ли проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC? Оказывает ли влияние форма выходного сигнала UPS (синусоида или ее аппроксимация) на такую работу?

A: Да, такая проблема существует. Проявляется она с блоками питания с APFC с так называемым "автовольтажем" (Full Range) - модуль APFC в таких блоках способен поддерживать напряжение на своем выходе в широком диапазоне входных напряжений сети - обычно это 85-240V. В момент переключения на батареи UPS мощностью до 1000VA (возможно, и выше) c такими блоками ведут себя неадекватно, в результате чего при достаточной "прожорливости" системного блока (обычно - свыше 200W) происходит перезагрузка компьютера. При этом, UPS как правило, не индицирует состояние "перегрузки", на выходе UPS в течение примерно 1 секунды присутствует сильно заниженное напряжение. К сожалению, многие производители качественных БП применяют APFC с автовольтажем.

Q: Почему возникает эта проблема?
A: Вследствие кратковременного потребления большого тока модулем APFC c широким диапазоном входных напряжений.
Подробнее :
Ситуация следущая: PFC следит за напряжением на емкостях фильтра БП. Чтобы это напряжение поддержать постоянным, изменяется "эквивалентное входное сопротивление" выпрямителя с PFC. Например, чтобы взять 500Вт из сети с напряжением 230В нужно эквивалентное сопротивление 105.8 Ом. Если в сети 110В - то 24.2 Ома. Заметная разница, не правда ли?
Так вот, это эквивалентное сопротивление меняется обратно пропорционально квадрату среднеквадратичного входнго напряжения. Причем меняется не мнгновенно (чтобы не искажать входной ток). В схеме стабилизации выходного напряжения PFC для этого есть RC-цепочка с постоянной времени около 30мс (исправляюсь: 150мс).
Получается следущее:
1. Пока есть сетевое напряжение - все OK.
2. Напряжение сети пропадает. Нагрузка работает на емкостях фильтра БП. Напряжение на этих емкостях падает. PFC воспринимает это как свое личное поражение и снижает эквивалентное входное сопротивление (чтобы взять больше мощности с меньшего напряжения, которого нет). Для APFC с диапазоном от 85В@500Вт это может быть и 14.5Ома. Все OK.
3. ИБП подает свое (пусть даже синусоидальное) напряжение 230В. Он это смог бы... Но его нагрузка - PFC! А PFC не лыком шит. Пытается честно отработать заданные "входные Омы". Получается 230В*2^(1/2)/14.5Ом=22.4 Ампера (условно)! На самом деле больше 10А не будет, так как сработает ограничение тока ключа PFC. Это проблема!
4. Ток 10А заметно больше 3.6А - номинального для синусоиды 230В@600Вт. UPS либо отключается (может даже не успеть пожаловаться), либо начинает ограничивать ток. В любом случае имеем Сбой Питания!

Еще: Из-за PFC UPS могут работать в не оптимальном режиме, вплоть до срабатывания защиты - пограничный случай с пунктом 4. При этом ток на выходе ограничивается защитой UPS, напряжение падает, падает КПД преобразователя ИБП. А PFC более-ли-менее успешно вытягивает из просевшего напряжения нужные ему Ватты (тоже с меньшим КПД). Батарея садится быстро, UPS и БП греются, при увеличении нагрузки - пункт 4. У кого сомнения - проверьте тестером, желательно с RMS AC.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:34#34


Стандарты для ИБП - EN 50091-3 и ГОСТ 13109-97.
П. С. По поводу дураков - через техническую неграмотность производители БП неплохо разводят покупателей, уверен что с ИБП тоже самое, так что они не дураки а делают дураками нас.

Типы сбоев в электропитании
1 Импульсный провал напряжения - нарушение в работе оборудования содержащего микропроцессоры. Потеря данных в компьютерных системах.
2. Постоянный провал (занижение) - напряжения Перегрузка оборудования содержащего электромоторы. Неэффективность электрического отопления и освещения.
3. Пропадание напряжения - выключение оборудования. Потеря данных в компьютерных системах.
4. Завышенное напряжение - перегрузка оборудования. Увеличение вероятности выхода из строя.
5. Импульсные перенапряжения - нарушение в работе оборудования содержащего микропроцессоры. Потеря данных в компьютерных системах. Выход оборудования из строя.
6. Высокочастотные перенапряжения - нарушения в работе высокочувствительной измерительной и звукозаписывающей аппаратуры.
7. Перекос фаз (разница фазного напряжения) - перегрузка трехфазного оборудования.
8. Отклонение частоты сети - нарушение работы оборудования с синхронными двигателями и изделий зависящих от частоты сети.
9. Удар молнии - без комментариев.

Заметка модератора:
Внимание, выбор UPS это специфическая задача, это не выбор картошки или помидор на рынке, если у вас игровая система с блоком более 500Вт и APFC, а 99.9% блоков свыше 500Вт идут с ним, что требует UPS с чистым синусом на выходе. НЕ ПРОСИТЕ подобрать ИБП за 100-150$ под такого рода систему! Не тратьте зазря свое время и время тех, кто помогает в этой теме с выбором UPS!

Последний раз редактировалось Wu-Tang, 26.09.2015 в 00:13.
mvg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2013, 03:38   #1036
Меню пользователя Wu-Tang
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD
 
Аватар для Wu-Tang
  
KOTO3ABP,
стоит посмотреть в сторону sua1500
__________________
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!

Методика тестирования носителей информации.
Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство.
В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум!
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2013, 14:48   #1037
Меню пользователя tigeramba
Лидер Клана AMD Radeon
 
Аватар для tigeramba
  
KOTO3ABP
1 Chieftec A-135 APS-1000C плохой БП.
2 APC Smart-UPS 1500VA или APC Smart-UPS 2200VA.
tigeramba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2013, 16:07   #1038
Меню пользователя KOTO3ABP
Старожил
 
Аватар для KOTO3ABP
  
Chieftec A-135 APS-1000C плохой именно для этой конфигурации или по определению? Просто читал на нескольких ресурсах, что именно его рекомендуют. Можно как то обосновать?
KOTO3ABP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2013, 16:17   #1039
Меню пользователя tigeramba
Лидер Клана AMD Radeon
 
Аватар для tigeramba
  
Цитата:
Сообщение от KOTO3ABP Посмотреть сообщение
Chieftec A-135 APS-1000C плохой именно для этой конфигурации или по определению? Просто читал на нескольких ресурсах, что именно его рекомендуют. Можно как то обосновать?
Плохой по определению. Старая схемотехника, не самые хорошие элементы. В общем в 2013 году его брать глупо. Кстати вам ИБП просто выключить комп или что б за ним работали ? Мы тут если что на выключить советуем в районе 10-30 минут, от нагрузки зависит.
tigeramba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2013, 16:24   #1040
Меню пользователя KOTO3ABP
Старожил
 
Аватар для KOTO3ABP
  
10 минут за глаза хватит сохранить все проекты в случае конца света
KOTO3ABP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2013, 16:31   #1041
Меню пользователя tigeramba
Лидер Клана AMD Radeon
 
Аватар для tigeramba
  
Цитата:
Сообщение от KOTO3ABP Посмотреть сообщение
10 минут за глаза хватит сохранить все проекты в случае конца света
Если будете иметь две штуки 690 поимеете проблем. 1 киловатник не вытащит, у людей были случаи и 1250 накрывались медным тазом при квадро СЛИ. Скорее всего нужно будет 2 киловатника параллельно ставить что стоимость ИБП уводит в небеса . Так что подумайте будет ли у вас точно вторая 690.
tigeramba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2013, 16:40   #1042
Меню пользователя KOTO3ABP
Старожил
 
Аватар для KOTO3ABP
  
У меня сейчас есть со старых компов два Чифтека 1000 и 750, корпус позволяет поставить оба. Думаю в связке с APC Smart-UPS 1500VA должно быть норма? Или всё таки продать оба и купить 1,5 киловаттник?

Последний раз редактировалось KOTO3ABP, 27.01.2013 в 16:45.
KOTO3ABP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2013, 21:25   #1043
Меню пользователя Wu-Tang
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD
 
Аватар для Wu-Tang
  
KOTO3ABP,
продать оба и купить один хороший с запасом.
__________________
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!

Методика тестирования носителей информации.
Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство.
В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум!
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2013, 21:47   #1044
Меню пользователя KOTO3ABP
Старожил
 
Аватар для KOTO3ABP
  
Я так понимаю должен быть от 1500 и выше? Что кроме Enermax с их нереальными ценами котируется в 2013 году?
KOTO3ABP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2013, 21:54   #1045
Меню пользователя tank03
Ветеран клуба THG
 
Аватар для tank03
  
Цитата:
Сообщение от KOTO3ABP Посмотреть сообщение
Я так понимаю должен быть от 1500 и выше? Что кроме Enermax с их нереальными ценами котируется в 2013 году?
1200 Вт хватит с запасом.
http://hotline.ua/computer/bloki-pit...63-2603-30890/
__________________
Монополии на истину нет ни у кого. Даже бог ошибается. А может это он делает специально чтобы нас помучать?
Dune HD Max
HP ProBook 6560b (LE550AV)
tank03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2013, 22:01   #1046
Меню пользователя Wu-Tang
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD
 
Аватар для Wu-Tang
  
KOTO3ABP,
вот
http://hotline.ua/computer-bloki-pit...s-d00-spha-d3/
http://hotline.ua/computer-bloki-pit...250-ss-1250xm/
второй интереснее.
или
http://market.yandex.ru/model.xml?mo...342&hid=857707

Заметка модератора:
Тема по ибп, давайте завязывать с выбором бп.
__________________
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!

Методика тестирования носителей информации.
Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство.
В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум!

Последний раз редактировалось Wu-Tang, 27.01.2013 в 22:03.
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2013, 22:18   #1047
Меню пользователя KOTO3ABP
Старожил
 
Аватар для KOTO3ABP
  
я дико извиняюсь, но ещё немного оффтопа:

Цитата:
Сообщение от tigeramba Посмотреть сообщение
у людей были случаи и 1250 накрывались медным тазом при квадро СЛИ.
Цитата:
Сообщение от tank03 Посмотреть сообщение
1200 Вт хватит с запасом.
как бы не понятно кому верить... но судя потому, что в инете на видео примерно таких сборок стоят 1500, склоняюсь к первому посту. И вот вопрос, почему же тогда вариант двух чифтек 1000+750 хуже варианта одного БП на 1500? Как бы 1750 больше 1500 и Чифтек не самая ламерская контора по БП. А ИБП sua1500 будет давать нормальную синусоиду.
KOTO3ABP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2013, 22:25   #1048
Меню пользователя Wu-Tang
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD
 
Аватар для Wu-Tang
  
KOTO3ABP,
бп чифтек честно говоря говнистые это раз. кроссировать два бп дело не простое и рисковое, тк нужно полное объединение масс, чтобы не было резонанса напряжений. считаю должен быть один хороший бп.
__________________
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!

Методика тестирования носителей информации.
Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство.
В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум!
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2013, 22:31   #1049
Меню пользователя KOTO3ABP
Старожил
 
Аватар для KOTO3ABP
  
Wu-Tang, благодарю, не знал про кроссирование. И за совет о sua1500, тоже. Буду тогда смотреть в эту сторону.
KOTO3ABP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2013, 23:14   #1050
Меню пользователя Wu-Tang
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD
 
Аватар для Wu-Tang
  
KOTO3ABP,
но учти чистая ваттность это 980вт у него.
если действительно будет сли 690, стоит посмотреть в сторону sua2200
__________________
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!

Методика тестирования носителей информации.
Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство.
В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум!
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 20 (пользователей: 0 , гостей: 20)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Справочник словарей
Словари русского языка - www.gramota.ru Яndex - Словари Википедия - ru.wikipedia.org

Часовой пояс GMT +4, время: 20:50.


©2000 - 2026, Форум THG.
Поддержка: Смузи-студио
Распространение информации возможно только с письменного разрешения администрации издания.

THG.ru ("Русский Tom's Hardware Guide") входит в международную сеть TG Publishing

Яндекс.Метрика