THG.RU | Новости | Смартфоны и ноутбуки | Видеокарты | Процессоры | Материнские платы | Мониторы | Аудио/видео | Накопители | Собери сам | Софт | Домашний ПК


Клуб экспертов THG.ru   

Вернуться   Клуб экспертов THG.ru > Персональные компьютеры. Компьютерное и серверное железо. > Выбор и эксплуатация БП/ИБП

Регистрация Правила форума FAQ форума Чат Telegram Справка Пользователи

Выбор и эксплуатация БП/ИБП Какой лучше? Как подобрать по мощности?

Ответ
 
Опции темы
Старый 06.07.2008, 09:29   #1
Меню пользователя mvg
THG Russia Forum Team
 
Аватар для mvg
  
Выбор источника бесперебойного питания.

Мы помогаем вам, помогите и вы!

Источники бесперебойного питания (Часть 1)
Источники бесперебойного питания (Часть 2)

Теперь по поводу APFC

http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243
Q: Существуют ли проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC? Оказывает ли влияние форма выходного сигнала UPS (синусоида или ее аппроксимация) на такую работу?

A: Да, такая проблема существует. Проявляется она с блоками питания с APFC с так называемым "автовольтажем" (Full Range) - модуль APFC в таких блоках способен поддерживать напряжение на своем выходе в широком диапазоне входных напряжений сети - обычно это 85-240V. В момент переключения на батареи UPS мощностью до 1000VA (возможно, и выше) c такими блоками ведут себя неадекватно, в результате чего при достаточной "прожорливости" системного блока (обычно - свыше 200W) происходит перезагрузка компьютера. При этом, UPS как правило, не индицирует состояние "перегрузки", на выходе UPS в течение примерно 1 секунды присутствует сильно заниженное напряжение. К сожалению, многие производители качественных БП применяют APFC с автовольтажем.

Q: Почему возникает эта проблема?
A: Вследствие кратковременного потребления большого тока модулем APFC c широким диапазоном входных напряжений.
Подробнее :
Ситуация следущая: PFC следит за напряжением на емкостях фильтра БП. Чтобы это напряжение поддержать постоянным, изменяется "эквивалентное входное сопротивление" выпрямителя с PFC. Например, чтобы взять 500Вт из сети с напряжением 230В нужно эквивалентное сопротивление 105.8 Ом. Если в сети 110В - то 24.2 Ома. Заметная разница, не правда ли?
Так вот, это эквивалентное сопротивление меняется обратно пропорционально квадрату среднеквадратичного входнго напряжения. Причем меняется не мнгновенно (чтобы не искажать входной ток). В схеме стабилизации выходного напряжения PFC для этого есть RC-цепочка с постоянной времени около 30мс (исправляюсь: 150мс).
Получается следущее:
1. Пока есть сетевое напряжение - все OK.
2. Напряжение сети пропадает. Нагрузка работает на емкостях фильтра БП. Напряжение на этих емкостях падает. PFC воспринимает это как свое личное поражение и снижает эквивалентное входное сопротивление (чтобы взять больше мощности с меньшего напряжения, которого нет). Для APFC с диапазоном от 85В@500Вт это может быть и 14.5Ома. Все OK.
3. ИБП подает свое (пусть даже синусоидальное) напряжение 230В. Он это смог бы... Но его нагрузка - PFC! А PFC не лыком шит. Пытается честно отработать заданные "входные Омы". Получается 230В*2^(1/2)/14.5Ом=22.4 Ампера (условно)! На самом деле больше 10А не будет, так как сработает ограничение тока ключа PFC. Это проблема!
4. Ток 10А заметно больше 3.6А - номинального для синусоиды 230В@600Вт. UPS либо отключается (может даже не успеть пожаловаться), либо начинает ограничивать ток. В любом случае имеем Сбой Питания!

Еще: Из-за PFC UPS могут работать в не оптимальном режиме, вплоть до срабатывания защиты - пограничный случай с пунктом 4. При этом ток на выходе ограничивается защитой UPS, напряжение падает, падает КПД преобразователя ИБП. А PFC более-ли-менее успешно вытягивает из просевшего напряжения нужные ему Ватты (тоже с меньшим КПД). Батарея садится быстро, UPS и БП греются, при увеличении нагрузки - пункт 4. У кого сомнения - проверьте тестером, желательно с RMS AC.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:34#34


Стандарты для ИБП - EN 50091-3 и ГОСТ 13109-97.
П. С. По поводу дураков - через техническую неграмотность производители БП неплохо разводят покупателей, уверен что с ИБП тоже самое, так что они не дураки а делают дураками нас.

Типы сбоев в электропитании
1 Импульсный провал напряжения - нарушение в работе оборудования содержащего микропроцессоры. Потеря данных в компьютерных системах.
2. Постоянный провал (занижение) - напряжения Перегрузка оборудования содержащего электромоторы. Неэффективность электрического отопления и освещения.
3. Пропадание напряжения - выключение оборудования. Потеря данных в компьютерных системах.
4. Завышенное напряжение - перегрузка оборудования. Увеличение вероятности выхода из строя.
5. Импульсные перенапряжения - нарушение в работе оборудования содержащего микропроцессоры. Потеря данных в компьютерных системах. Выход оборудования из строя.
6. Высокочастотные перенапряжения - нарушения в работе высокочувствительной измерительной и звукозаписывающей аппаратуры.
7. Перекос фаз (разница фазного напряжения) - перегрузка трехфазного оборудования.
8. Отклонение частоты сети - нарушение работы оборудования с синхронными двигателями и изделий зависящих от частоты сети.
9. Удар молнии - без комментариев.

Заметка модератора:
Внимание, выбор UPS это специфическая задача, это не выбор картошки или помидор на рынке, если у вас игровая система с блоком более 500Вт и APFC, а 99.9% блоков свыше 500Вт идут с ним, что требует UPS с чистым синусом на выходе. НЕ ПРОСИТЕ подобрать ИБП за 100-150$ под такого рода систему! Не тратьте зазря свое время и время тех, кто помогает в этой теме с выбором UPS!

Последний раз редактировалось Wu-Tang, 26.09.2015 в 00:13.
mvg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2013, 14:50   #1396
Меню пользователя tigeramba
Лидер Клана AMD Radeon
 
Аватар для tigeramba
  
Elektronik, Оффтоп
tigeramba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2013, 15:01   #1397
Меню пользователя Elektronik
Hardware
 
Аватар для Elektronik
  
tigeramba, да все удешевляют последнее время.
Elektronik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2013, 15:17   #1398
Меню пользователя Flatter36
Заслуженный Helper THG
 
Аватар для Flatter36
  
Цитата:
Сообщение от Elektronik Посмотреть сообщение
А Вы сказали, что он максимум 320 Вт выдержит
это примерно, тут никто точно не считал, каждый ИБП с БП надо отдельно проверять. А в среднем ИБП со cтупенчатой аппроксимацией синусоиды держит 70% заявленной мощности ИБП (W), если БП с APFC
Flatter36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2013, 15:26   #1399
Меню пользователя tigeramba
Лидер Клана AMD Radeon
 
Аватар для tigeramba
  
Flatter36 +1. От себя добавлю что без синусоиды БП вообще может не заработать от ИБП.
tigeramba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 11:33   #1400
Меню пользователя BO$$
Старожил
 
Аватар для BO$$
  
Начался в доме ремонт и как говорится понеслось, постоянные ребуты и скачки напряжения (сварка, болгарка и т.п.). 2 БП (поверлюкс 700в и фсп на 450) ушли в утиль вместе с видеокартой (благо стояла затычка 4650) и мат.платой (прогорел слот видеокарты, но линии остались целые, перепаяли). Теперь вот поставил в пару GTX680 за которые стал опасаться и днем практически не юзаю ПК. Так вот, решился на покупку ИБП. Конфиг следующий:
Мат.плата на Z77 чипсете, процессор 3570к, 2х680, 8гб памяти, 3хвинта 3.5, один ссд, блок питания Chieftec APS-850C. Разгон процессора до 4.9 на постоянке. Монитор 27 кореец Кьюникс. Порекомендуйте нормальный ИБП для всего данного добра, автономность не принципиальна (5-10 с головой).
З.Ы. или в моем случае есть смысл взять стабилизатор ?

Последний раз редактировалось BO$$, 26.08.2013 в 11:35.
BO$$ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 12:00   #1401
Меню пользователя Flatter36
Заслуженный Helper THG
 
Аватар для Flatter36
  
BO$$, UPS 1500VA Smart APC < SUA1500I> USB
Flatter36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 21:27   #1402
Меню пользователя BO$$
Старожил
 
Аватар для BO$$
  
Flatter36, цена кусается, за такие-то то можно сисоник голдовый взять еще и останется
А как Вам модель Powercom Imperial IMD-2000AP, стоит в 2 дешевле, вроде поверкомы хвалят...или в данном случае лучше не экономить ?
BO$$ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 21:44   #1403
Меню пользователя tigeramba
Лидер Клана AMD Radeon
 
Аватар для tigeramba
  
BO$$, почитай внизу страницы, там все написано.
tigeramba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 22:03   #1404
Меню пользователя BO$$
Старожил
 
Аватар для BO$$
  
tigeramba, понятно, чувствую придется штаны потуже затянуть и все-таки розкашелиться на него...Кстати вопрос, при такой стоимости и бренде насколько вероятно, что при скачках он может сгореть и насколько может хватить батарей по времени службы. Никогда не имел дело с ИБП отсюда и такие вопросы...
BO$$ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 22:43   #1405
Меню пользователя tigeramba
Лидер Клана AMD Radeon
 
Аватар для tigeramba
  
BO$$, ХЗ. Сети в СНГ очень плохие везде. Кап ремонта больше 20 лет никто не делал. Скачки и все остальное есть. Что бы что то сказать нужно статистику по твоему району по напряжению и шумам за год, которой у тебя конечно нет.
П. С. Если были средства на две 680, ИБП как нибудь купишь, он для системы в целом важнее .

Последний раз редактировалось tigeramba, 26.08.2013 в 22:46.
tigeramba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 23:20   #1406
Меню пользователя BO$$
Старожил
 
Аватар для BO$$
  
tigeramba, скажем так, у меня сейчас прыгает 200-225, работали строители замкнули, прошло 380. Кроме компа погрел спутниковый тюнер, усилитель marantz. Ремонт обошелся недорого, но остался неприятный след. Я вот думаю мне в принципе автономная работа не нужна, т.к. комп юзается только для игрушек, может стоит обратить внимание на нормальный стабилизатор напряжения ? По идее, в случае большого скачка напряжения, выходит из строя будет только он, а не не компьютер.
BO$$ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 23:25   #1407
Меню пользователя tigeramba
Лидер Клана AMD Radeon
 
Аватар для tigeramba
  
BO$$, хороший стабилизатор на квартиру стоит дороже ИБП раза в 2-3, весит 40-50 кг и его нужно правильно ставить. Оно то конечно вариант но ... . Из вариантов попроще ставить реле контроля напряжения.
П. С. У меня в схожей ситуации у знакомых все погорело что в сеть было включено. Как всегда виноватых нет .
tigeramba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 23:52   #1408
Меню пользователя BO$$
Старожил
 
Аватар для BO$$
  
tigeramba, не на квартиру, в данном случае нужен вариант только под ПК, чтобы в случае очередного скачка, не погорел БП, видеокарты, мат.плата и т.д. Виноватых нашли быстро, т.к. частный дом и строители работают(ли) одни . В совокупности на 150 у.е. ущерба нанесли что было благополучно вычтено.
BO$$ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2013, 00:37   #1409
Меню пользователя Wu-Tang
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD
 
Аватар для Wu-Tang
  
BO$$,
ибп лучший вариант.
__________________
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!

Методика тестирования носителей информации.
Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство.
В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум!
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2013, 23:12   #1410
Меню пользователя sonne 2033
Старожил
 
Аватар для sonne 2033
  
Всем привет. Скажите ради интереса а на сколько опасно для компьютера отключение электричества(при отсуствии ибп)?
__________________
Intel Core i7-9700K/ ASUS ROG MAXIMUS X HERO/ HyperX DDR4-3200Mhz 16Gb/ MSI RTX 3070 SUPRIM X 8G/ Cooler Master HAF X/ Corsair RM850x CP-9020200-EU/ Samsung 980 PRO 500Gb
sonne 2033 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Справочник словарей
Словари русского языка - www.gramota.ru Яndex - Словари Википедия - ru.wikipedia.org

Часовой пояс GMT +4, время: 08:43.


©2000 - 2026, Форум THG.
Поддержка: Смузи-студио
Распространение информации возможно только с письменного разрешения администрации издания.

THG.ru ("Русский Tom's Hardware Guide") входит в международную сеть TG Publishing

Яндекс.Метрика