Старый 06.07.2008, 09:29   #1
Меню пользователя mvg
THG Russia Forum Team
 
Аватар для mvg
  
Выбор источника бесперебойного питания.

Мы помогаем вам, помогите и вы!

Источники бесперебойного питания (Часть 1)
Источники бесперебойного питания (Часть 2)

Теперь по поводу APFC

http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243
Q: Существуют ли проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC? Оказывает ли влияние форма выходного сигнала UPS (синусоида или ее аппроксимация) на такую работу?

A: Да, такая проблема существует. Проявляется она с блоками питания с APFC с так называемым "автовольтажем" (Full Range) - модуль APFC в таких блоках способен поддерживать напряжение на своем выходе в широком диапазоне входных напряжений сети - обычно это 85-240V. В момент переключения на батареи UPS мощностью до 1000VA (возможно, и выше) c такими блоками ведут себя неадекватно, в результате чего при достаточной "прожорливости" системного блока (обычно - свыше 200W) происходит перезагрузка компьютера. При этом, UPS как правило, не индицирует состояние "перегрузки", на выходе UPS в течение примерно 1 секунды присутствует сильно заниженное напряжение. К сожалению, многие производители качественных БП применяют APFC с автовольтажем.

Q: Почему возникает эта проблема?
A: Вследствие кратковременного потребления большого тока модулем APFC c широким диапазоном входных напряжений.
Подробнее :
Ситуация следущая: PFC следит за напряжением на емкостях фильтра БП. Чтобы это напряжение поддержать постоянным, изменяется "эквивалентное входное сопротивление" выпрямителя с PFC. Например, чтобы взять 500Вт из сети с напряжением 230В нужно эквивалентное сопротивление 105.8 Ом. Если в сети 110В - то 24.2 Ома. Заметная разница, не правда ли?
Так вот, это эквивалентное сопротивление меняется обратно пропорционально квадрату среднеквадратичного входнго напряжения. Причем меняется не мнгновенно (чтобы не искажать входной ток). В схеме стабилизации выходного напряжения PFC для этого есть RC-цепочка с постоянной времени около 30мс (исправляюсь: 150мс).
Получается следущее:
1. Пока есть сетевое напряжение - все OK.
2. Напряжение сети пропадает. Нагрузка работает на емкостях фильтра БП. Напряжение на этих емкостях падает. PFC воспринимает это как свое личное поражение и снижает эквивалентное входное сопротивление (чтобы взять больше мощности с меньшего напряжения, которого нет). Для APFC с диапазоном от 85В@500Вт это может быть и 14.5Ома. Все OK.
3. ИБП подает свое (пусть даже синусоидальное) напряжение 230В. Он это смог бы... Но его нагрузка - PFC! А PFC не лыком шит. Пытается честно отработать заданные "входные Омы". Получается 230В*2^(1/2)/14.5Ом=22.4 Ампера (условно)! На самом деле больше 10А не будет, так как сработает ограничение тока ключа PFC. Это проблема!
4. Ток 10А заметно больше 3.6А - номинального для синусоиды 230В@600Вт. UPS либо отключается (может даже не успеть пожаловаться), либо начинает ограничивать ток. В любом случае имеем Сбой Питания!

Еще: Из-за PFC UPS могут работать в не оптимальном режиме, вплоть до срабатывания защиты - пограничный случай с пунктом 4. При этом ток на выходе ограничивается защитой UPS, напряжение падает, падает КПД преобразователя ИБП. А PFC более-ли-менее успешно вытягивает из просевшего напряжения нужные ему Ватты (тоже с меньшим КПД). Батарея садится быстро, UPS и БП греются, при увеличении нагрузки - пункт 4. У кого сомнения - проверьте тестером, желательно с RMS AC.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:34#34


Стандарты для ИБП - EN 50091-3 и ГОСТ 13109-97.
П. С. По поводу дураков - через техническую неграмотность производители БП неплохо разводят покупателей, уверен что с ИБП тоже самое, так что они не дураки а делают дураками нас.

Типы сбоев в электропитании
1 Импульсный провал напряжения - нарушение в работе оборудования содержащего микропроцессоры. Потеря данных в компьютерных системах.
2. Постоянный провал (занижение) - напряжения Перегрузка оборудования содержащего электромоторы. Неэффективность электрического отопления и освещения.
3. Пропадание напряжения - выключение оборудования. Потеря данных в компьютерных системах.
4. Завышенное напряжение - перегрузка оборудования. Увеличение вероятности выхода из строя.
5. Импульсные перенапряжения - нарушение в работе оборудования содержащего микропроцессоры. Потеря данных в компьютерных системах. Выход оборудования из строя.
6. Высокочастотные перенапряжения - нарушения в работе высокочувствительной измерительной и звукозаписывающей аппаратуры.
7. Перекос фаз (разница фазного напряжения) - перегрузка трехфазного оборудования.
8. Отклонение частоты сети - нарушение работы оборудования с синхронными двигателями и изделий зависящих от частоты сети.
9. Удар молнии - без комментариев.

Заметка модератора:
Внимание, выбор UPS это специфическая задача, это не выбор картошки или помидор на рынке, если у вас игровая система с блоком более 500Вт и APFC, а 99.9% блоков свыше 500Вт идут с ним, что требует UPS с чистым синусом на выходе. НЕ ПРОСИТЕ подобрать ИБП за 100-150$ под такого рода систему! Не тратьте зазря свое время и время тех, кто помогает в этой теме с выбором UPS!

Последний раз редактировалось Wu-Tang, 26.09.2015 в 00:13.
mvg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2013, 13:18   #1471
Меню пользователя GmZhor
Старожил
  
Цитата:
Сообщение от tigeramba Посмотреть сообщение
GmZhor, поменять то можно, но не советую. Есть большая вероятность что не выберете + проблемы с гарантией.
Гарантия гарантией, шумят без божно. Если что то сломается можно и за деньги починить. По этому и спросил менял кто или нет.
GmZhor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2013, 14:49   #1472
Меню пользователя tigeramba
Лидер Клана AMD Radeon
 
Аватар для tigeramba
  
GmZhor, наклейку вентиля фоткаешь и выкладываешь сюда, подобрать можно.
tigeramba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 10:01   #1473
Меню пользователя fpro
Старожил
  
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, с выбором ИБП.

Нужно зарезервировать систему буквально на пару минут, чтобы успеть сохранить данные в случае отключения питания. Блок питания 650 Вт (650W Corsair HX650) + монитор 30-50 Вт.

Заранее благодарен.
fpro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 10:12   #1474
Меню пользователя Flatter36
Заслуженный Helper THG
 
Аватар для Flatter36
  
fpro, UPS 750VA Smart APC < SUA750I> USB
Flatter36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 10:32   #1475
Меню пользователя fpro
Старожил
  
Flatter36, и здесь спасибо!
Я так понимаю все что дешевле пустая трата денег и работать не будет?

P.S. может еще в мониторах подскажешь? )
fpro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 20:06   #1476
Меню пользователя Flatter36
Заслуженный Helper THG
 
Аватар для Flatter36
  
Цитата:
Сообщение от fpro Посмотреть сообщение
Я так понимаю все что дешевле пустая трата денег и работать не будет?
все что дешевле хуже качеством, причем намного
Цитата:
Сообщение от fpro Посмотреть сообщение
P.S. может еще в мониторах подскажешь? )
я только LG покупаю. В остальных слабо понимаю.
Flatter36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 21:04   #1477
Меню пользователя fpro
Старожил
  
Цитата:
Сообщение от Flatter36 Посмотреть сообщение
все что дешевле хуже качеством, причем намного
Хуже в том смысле, что выключаются вместе с электричеством, или все же пару минут дают?
fpro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 22:25   #1478
Меню пользователя tigeramba
Лидер Клана AMD Radeon
 
Аватар для tigeramba
  
fpro, в том смысле что могут вообще не заработать. Вы шапку темы читали ?
tigeramba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 19:51   #1479
Меню пользователя David_Lich
Старожил
  
Здравствуйте! Нужен ИБП для стабилизации напряжения, т.к. есть подозрения в скачках (встает система и роутер который питается от той же сети) и на пару минут засейвить систему.
AcBel 550W ну и монитор 50W желательно не дорогой
Магазин
David_Lich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 20:00   #1480
Меню пользователя tigeramba
Лидер Клана AMD Radeon
 
Аватар для tigeramba
  
David_Lich, конкретную модель БП в студию. Полное название.
tigeramba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 20:19   #1481
Меню пользователя David_Lich
Старожил
  
tigeramba, AcBel iPower 85 Series 500
David_Lich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2013, 01:10   #1482
Меню пользователя Flatter36
Заслуженный Helper THG
 
Аватар для Flatter36
  
David_Lich, ИБП APC Back-UPS BX1100CI-RS
Flatter36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2013, 16:43   #1483
Меню пользователя meilow
Green Style
 
Аватар для meilow
  
tigeramba, Шокируй меня сколько мне нужно выложить за ИБП? Может к НГ и раскошелюсь
__________________
Старшина nVidia клана
«Мы зарабатываем миллиарды на понтах молодежи» — (с) Apple

facepalm
meilow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2013, 16:54   #1484
Меню пользователя tigeramba
Лидер Клана AMD Radeon
 
Аватар для tigeramba
  
SeaSonic SS-1050XM + Acer S276HLtmjj (36 Вт) = APC Smart-UPS 1500VA
П. С. Момент - 1500 в общем может не хватить, возможно надо будет 2200. Но может и 1500 хватить, потому советую наиболее дешевый из возможных.

Последний раз редактировалось tigeramba, 17.12.2013 в 16:57.
tigeramba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2013, 16:58   #1485
Меню пользователя meilow
Green Style
 
Аватар для meilow
  
Цитата:
Сообщение от tigeramba Посмотреть сообщение
APC Smart-UPS 1500VA
есть за 17500к, а есть за 21500к и между ними такие же модельки проглядывают. Какой взять-то? http://www.regard.ru/catalog/group20001/page2.htm

Ага, вот такой http://www.regard.ru/catalog/tovar137295.htm самый дешевый, нормуль? В нем правда выходная мощность 900вт, те что подороже 980вт...
__________________
Старшина nVidia клана
«Мы зарабатываем миллиарды на понтах молодежи» — (с) Apple

facepalm

Последний раз редактировалось meilow, 17.12.2013 в 17:03.
meilow вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Справочник словарей
Словари русского языка - www.gramota.ru Яndex - Словари Википедия - ru.wikipedia.org

Часовой пояс GMT +4, время: 14:18.


©2000 - 2026, Форум THG.
Поддержка: Смузи-студио
Распространение информации возможно только с письменного разрешения администрации издания.

THG.ru ("Русский Tom's Hardware Guide") входит в международную сеть TG Publishing

Яндекс.Метрика