| Регистрация | Правила форума | FAQ форума | Чат Telegram | Справка | Пользователи | Все разделы прочитаны |
| Мониторы и телевизоры Мониторы, проекторы, TV, TV-тюнеры |
![]() |
|
|
Опции темы |
|
|
#31 | ||
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD |
Цитата:
тк если выйдет из строя диф, то менять его гораздо дороже, нежели выйдет из строя, что-то одно узо или ав. Добавлено через 1 минуту Злой Геймер, Цитата:
и представь домохозяйка грузанет на ампер 15 две розетки висящие на 1,5мм2 ![]()
__________________
Всему свое время и каждому свой час! Хочешь жить - умей вертеться! Методика тестирования носителей информации. Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство. В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум! |
||
|
|
|
|
|
#32 | ||
Старожил
|
И да что крамольного в системе PEN? Это самая обычная система с глухозаземлённой нейтралью.
![]() Добавлено через 5 минут Цитата:
Добавлено через 1 минуту Цитата:
Добавлено через 3 минуты А если ты имеешь в виду два потребителя по 15 ампер, то это вообще что за нагрузки то такие?
__________________
Для увеличения производительности РС нужны тре вещи.... |
||
|
|
|
|
|
#33 | |||
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD |
Злой Геймер,
Цитата:
ПУЭ почитай, если не видишь ничего такого. Цитата:
Цитата:
например, чайник+микроволновка+посудомойка и тд
__________________
Всему свое время и каждому свой час! Хочешь жить - умей вертеться! Методика тестирования носителей информации. Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство. В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум! |
|||
|
|
|
|
|
#34 |
Старожил
|
Чайник 2.5 кВт. 11 ампер, микроволновка 1 кВт, 4.5 Ампера, посудамойка потом гляну.
Но как говорит шэф, если человек идиот, то это надолго.
__________________
Для увеличения производительности РС нужны тре вещи.... |
|
|
|
|
|
#35 |
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD |
Злой Геймер,
так домохозяек полно, которые не будут смотреть сколько они подключают )))
__________________
Всему свое время и каждому свой час! Хочешь жить - умей вертеться! Методика тестирования носителей информации. Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство. В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум! |
|
|
|
|
|
#36 | |
Старожил
|
Wu-Tang, для таких домохозяек и ставят автоматы на 16 ампер.
Вот смотри, ты пишешь что PEN отгорит, а вот скажи мне ты ездишь на машине пока колёса не отваляться или дно не впадет. Так вот и с электрораспределительными устройствами, их тоже (кто бы мог подумать) надо обслуживать, подтягивать зажимы, чистить от пыли, менять уставшие автоматы и прочую электроарматуру. Но кто у нас этим занимается. Цитата:
__________________
Для увеличения производительности РС нужны тре вещи.... |
|
|
|
|
|
|
#37 | ||||
Старожил
|
Цитата:
ПУЭ Глава 1.7. Часть 1. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ЗАЗЕМЛИТЕЛИ 1.7.70. В качестве естественных заземлителей рекомендуется использовать: 1) проложенные в земле водопроводные и другие металлические трубопроводы, за исключением трубопроводов горючих жидкостей, горючих или взрывчатых газов и смесей; 2) обсадные трубы скважин; 3) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей; 4) металлические шунты гидротехнических сооружений, водоводы, затворы и т. п.; 5) свинцовые оболочки кабелей, проложенных в земле. Алюминиевые оболочки кабелей не допускается использовать в качестве естественных заземлителей. Если оболочки кабелей служат единственными заземлителями, то в расчете заземляющих устройств они должны учитываться при количестве кабелей не менее двух; 6) заземлители опор ВЛ, соединенные с заземляющим устройством электроустановки при помощи грозозащитного троса ВЛ, если трос не изолирован от опор ВЛ; |
||||
|
|
|
||||
|
|
#38 | |||
Старожил
|
roman075, можно несколько вопросов?
1 Вы уверены что труба к которой вы прикрутили заземления именно в земле а не в коллекторе? 2 замеры сопротивления вашего заземления делали? 3 уверены что ктонибудь завтра не начнет делать ремонт и не заменит кусок трубы на пластик? 4 как обеспечивается защита от прикосновения посторонних? Оффтоп Последний раз редактировалось sam55, 29.01.2021 в 19:40. |
|||
|
|
|
|||
|
|
#39 |
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD |
roman075,
sam55, все верно сказал.
__________________
Всему свое время и каждому свой час! Хочешь жить - умей вертеться! Методика тестирования носителей информации. Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство. В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум! |
|
|
|
|
|
#40 | |
Любитель плотно флудить
|
Цитата:
![]()
__________________
Пользователь лишён права писать сообщения |
|
|
|
|
|
|
#41 |
Эксперт Клуба THG | PC
|
Во - простой, понятный и правильный ответ.
А то развели тут холивар на три страницы... ![]()
__________________
С уважением, Олег Р. Смирнов |
|
|
|
|
|
#42 |
Старожил
|
O_Smirnoff, потому что всё нужно выяснить раз и на всегда, а то что монитор не нуждается в заземлении не означает что оно не пойдёт на пользу системному блоку.
__________________
Для увеличения производительности РС нужны тре вещи.... |
|
|
|
|
|
#43 | ||||
Старожил
|
Цитата:
PEN проводник там разделен на два независимых провода PE и N. Последний раз редактировалось roman075, 31.01.2021 в 13:19. |
||||
|
|
|
||||
|
|
#44 |
Старожил
|
roman075, а у вас в квартире есть распределительный щит?
Если щит есть, но в него не проброшена шина РЕ, то вам нужно заказать прокладку полноценного кабеля от распределительного щита на лестничной клетке, до щита в квартире с фазным, нейтральным и заземляющим проводом. Вот пример собранного щитка с разделённоё нейтралью и землёй. ![]()
__________________
Для увеличения производительности РС нужны тре вещи.... |
|
|
|
![]() |
| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
| Опции темы | |
|
|
Справочник словарей |
||
| Словари русского языка - www.gramota.ru | Яndex - Словари | Википедия - ru.wikipedia.org |
|
|
|
|