Старый 06.07.2008, 09:29   #1
Меню пользователя mvg
THG Russia Forum Team
 
Аватар для mvg
  
Выбор источника бесперебойного питания.

Мы помогаем вам, помогите и вы!

Источники бесперебойного питания (Часть 1)
Источники бесперебойного питания (Часть 2)

Теперь по поводу APFC

http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243
Q: Существуют ли проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC? Оказывает ли влияние форма выходного сигнала UPS (синусоида или ее аппроксимация) на такую работу?

A: Да, такая проблема существует. Проявляется она с блоками питания с APFC с так называемым "автовольтажем" (Full Range) - модуль APFC в таких блоках способен поддерживать напряжение на своем выходе в широком диапазоне входных напряжений сети - обычно это 85-240V. В момент переключения на батареи UPS мощностью до 1000VA (возможно, и выше) c такими блоками ведут себя неадекватно, в результате чего при достаточной "прожорливости" системного блока (обычно - свыше 200W) происходит перезагрузка компьютера. При этом, UPS как правило, не индицирует состояние "перегрузки", на выходе UPS в течение примерно 1 секунды присутствует сильно заниженное напряжение. К сожалению, многие производители качественных БП применяют APFC с автовольтажем.

Q: Почему возникает эта проблема?
A: Вследствие кратковременного потребления большого тока модулем APFC c широким диапазоном входных напряжений.
Подробнее :
Ситуация следущая: PFC следит за напряжением на емкостях фильтра БП. Чтобы это напряжение поддержать постоянным, изменяется "эквивалентное входное сопротивление" выпрямителя с PFC. Например, чтобы взять 500Вт из сети с напряжением 230В нужно эквивалентное сопротивление 105.8 Ом. Если в сети 110В - то 24.2 Ома. Заметная разница, не правда ли?
Так вот, это эквивалентное сопротивление меняется обратно пропорционально квадрату среднеквадратичного входнго напряжения. Причем меняется не мнгновенно (чтобы не искажать входной ток). В схеме стабилизации выходного напряжения PFC для этого есть RC-цепочка с постоянной времени около 30мс (исправляюсь: 150мс).
Получается следущее:
1. Пока есть сетевое напряжение - все OK.
2. Напряжение сети пропадает. Нагрузка работает на емкостях фильтра БП. Напряжение на этих емкостях падает. PFC воспринимает это как свое личное поражение и снижает эквивалентное входное сопротивление (чтобы взять больше мощности с меньшего напряжения, которого нет). Для APFC с диапазоном от 85В@500Вт это может быть и 14.5Ома. Все OK.
3. ИБП подает свое (пусть даже синусоидальное) напряжение 230В. Он это смог бы... Но его нагрузка - PFC! А PFC не лыком шит. Пытается честно отработать заданные "входные Омы". Получается 230В*2^(1/2)/14.5Ом=22.4 Ампера (условно)! На самом деле больше 10А не будет, так как сработает ограничение тока ключа PFC. Это проблема!
4. Ток 10А заметно больше 3.6А - номинального для синусоиды 230В@600Вт. UPS либо отключается (может даже не успеть пожаловаться), либо начинает ограничивать ток. В любом случае имеем Сбой Питания!

Еще: Из-за PFC UPS могут работать в не оптимальном режиме, вплоть до срабатывания защиты - пограничный случай с пунктом 4. При этом ток на выходе ограничивается защитой UPS, напряжение падает, падает КПД преобразователя ИБП. А PFC более-ли-менее успешно вытягивает из просевшего напряжения нужные ему Ватты (тоже с меньшим КПД). Батарея садится быстро, UPS и БП греются, при увеличении нагрузки - пункт 4. У кого сомнения - проверьте тестером, желательно с RMS AC.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:34#34


Стандарты для ИБП - EN 50091-3 и ГОСТ 13109-97.
П. С. По поводу дураков - через техническую неграмотность производители БП неплохо разводят покупателей, уверен что с ИБП тоже самое, так что они не дураки а делают дураками нас.

Типы сбоев в электропитании
1 Импульсный провал напряжения - нарушение в работе оборудования содержащего микропроцессоры. Потеря данных в компьютерных системах.
2. Постоянный провал (занижение) - напряжения Перегрузка оборудования содержащего электромоторы. Неэффективность электрического отопления и освещения.
3. Пропадание напряжения - выключение оборудования. Потеря данных в компьютерных системах.
4. Завышенное напряжение - перегрузка оборудования. Увеличение вероятности выхода из строя.
5. Импульсные перенапряжения - нарушение в работе оборудования содержащего микропроцессоры. Потеря данных в компьютерных системах. Выход оборудования из строя.
6. Высокочастотные перенапряжения - нарушения в работе высокочувствительной измерительной и звукозаписывающей аппаратуры.
7. Перекос фаз (разница фазного напряжения) - перегрузка трехфазного оборудования.
8. Отклонение частоты сети - нарушение работы оборудования с синхронными двигателями и изделий зависящих от частоты сети.
9. Удар молнии - без комментариев.

Заметка модератора:
Внимание, выбор UPS это специфическая задача, это не выбор картошки или помидор на рынке, если у вас игровая система с блоком более 500Вт и APFC, а 99.9% блоков свыше 500Вт идут с ним, что требует UPS с чистым синусом на выходе. НЕ ПРОСИТЕ подобрать ИБП за 100-150$ под такого рода систему! Не тратьте зазря свое время и время тех, кто помогает в этой теме с выбором UPS!

Последний раз редактировалось Wu-Tang, 26.09.2015 в 00:13.
mvg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2010, 20:18   #166
Меню пользователя Brian
Ветеран клуба THG
  
Wu-Tang, и? Вызывает некоторые сомнения пункты 3-4, ведь тогда б неработал бы ни один ИБП... В этой писанине также не увидел ни слова о чистой синусоиде... Про ромб - отдельный разговор, так как в ИБП используется апроксимация синуса, а не ромб... Основная проблема кроется в PFC, так как на самом деле он пытается вытянуть из ИБП больше чем он может дать, в момент сразу после переключения на батареи, и если энергия в емкостях фильтра БП закончится раньше чем ИБП включит батареи - то тогда БП начнет тянуть с батарей больше чем ИБП может пустить (чтобы компенсировать затраченную из фильтров емкость), и будет сбой питания...
П.С.: чистая синусоида просто жизненно необходима некоторым устройствам, которые не терпят любых отклонений... К таким устройствам относятся: аудио и всякие принтеры... БП компютера и монитора чистая синусоида не нужна...
Цитата:
Сообщение от Wu-Tang Посмотреть сообщение
Но случаи беспроблемной работы таких связок мне встречались, но крайне редко, поэтому и не советую...
Вот только не надо... Если мощность ИБП заведомо большая чем БП (например 400Вт БП и 1000ВА ИБП) (и БП нормальной конторы, а не геймбёрд какой-нить), то ИБП сможет отдать нужное кол-во тока без проблем... А исключения из серии ввиде проблемных/беспроблемных связок встречаются всегда...

Последний раз редактировалось Brian, 19.09.2010 в 20:24.
Brian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2010, 20:32   #167
Меню пользователя Wu-Tang
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD
 
Аватар для Wu-Tang
  
Цитата:
Если мощность ИБП заведомо большая чем БП (например 400Вт БП и 1000ВА ИБП)
Я этот вариант не предлагаю, как слишком затратный, проще подобрать рабочую связку.
Вот мы и начали приходить хоть к какому-то паритету, главное вести себя сдержано...
__________________
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!

Методика тестирования носителей информации.
Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство.
В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум!
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2010, 20:38   #168
Меню пользователя Brian
Ветеран клуба THG
  
Wu-Tang, а по-Вашему ИБП на 1500ВА на БП 750ВА - не заведомо большая? И в данном случае этот вариант менее затратный... Тем более чистый синус - не панацея, и тот же АРС на 1000ВА спокойно может не вытянуть такой БП...
Brian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2010, 20:50   #169
Меню пользователя Wu-Tang
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD
 
Аватар для Wu-Tang
  
Brian,
Давайте правда уточним, что ВА и Вт не одно и тоже.
При переводе в Ватты нужно учитывать косинус фи, сдвиг фазы при реактивной нагрузке.
Поэтому 1500ва это 980вт, это конечно с запасом я выбрал.
А 1000ва это 670вт.
Я считаю лучше с запасом взять на 980вт, на будущее.
__________________
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!

Методика тестирования носителей информации.
Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство.
В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум!
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2010, 21:04   #170
Меню пользователя Brian
Ветеран клуба THG
  
Цитата:
Сообщение от Wu-Tang Посмотреть сообщение
Brian,
Давайте правда уточним, что ВА и Вт не одно и тоже.
А я разве говорил что это одно и тоже? Я для того и пишу где надо Вт, а где надо ВА, так как прекрасно знаю разницу между ними...
Цитата:
Сообщение от Wu-Tang Посмотреть сообщение
Поэтому 1500ва это 980вт, это конечно с запасом я выбрал.
А 1000ва это 670вт.
Я считаю лучше с запасом взять на 980вт, на будущее.
А я разве советовал что-то слабее 1500ВА?.. Это Вы посоветовали 1000ВА но с чистой синусоидой... Я же посоветовал 1500-2000ВА...
Brian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2010, 21:06   #171
Меню пользователя Wu-Tang
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD
 
Аватар для Wu-Tang
  
Brian,
Можно и на 1000, если бп не нагружается под завязку...
__________________
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!

Методика тестирования носителей информации.
Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство.
В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум!
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2010, 21:11   #172
Меню пользователя Brian
Ветеран клуба THG
  
Wu-Tang, на 1000 крайне не рекомендуется если это не он-лайн ИБП... И как-то быстро Вы попытались перейти от обсуждения важности синусоиды к мощности ИБП...
Brian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2010, 12:50   #173
Меню пользователя Dimych82
Старожил
  
Читал читал, так и непонял что лучше взять. APC конечно хорошо, но жаба душит.
Что лучше выбрать для Corsair HX850W. Если поставлю вторую видюшку то потребление системником может вырость до ~650 Вт
Пока выбрал
Ippon SmartWinner 1500ВА (непонятно качество, кому нравятся, а кому нет)
Powercom Black Knight Pro BNT-2000AP (смущает плавкий предохранитель и RS-232)
Powercom Imperial IMD-2000AP, где-то видел хорошие отзывы о Imperial

Спасибо!
Dimych82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2010, 23:32   #174
Меню пользователя Wu-Tang
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD
 
Аватар для Wu-Tang
  
Цитата:
Ippon SmartWinner 1500ВА (непонятно качество, кому нравятся, а кому нет)
Только это, но жабу лучше отключить и взять все же apc...
__________________
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!

Методика тестирования носителей информации.
Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство.
В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум!
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2010, 00:24   #175
Меню пользователя Dimych82
Старожил
  
Powercom плохая контора?
Dimych82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2010, 01:02   #176
Меню пользователя Wu-Tang
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD
 
Аватар для Wu-Tang
  
Dimych82,
Шляпа, имхо
__________________
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!

Методика тестирования носителей информации.
Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство.
В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум!
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2010, 23:20   #177
Меню пользователя Consumer001
В процессе регистрации по e-mail
  
помогите, пожалуйста, с выбором бесперебойника в этом магазине http://astrakhan.positronica.ru/
чем дешевле, тем лучше. время работы без подзарядки, в принципе, не важно. в остальных характеристиках я просто не разбираюсь
мне главное, чтобы защищал системник от скачков и прочей ереси. ну, и в форс-мажорной ситуации, чтобы весь удар принял на себя, но спас дорогое по моим меркам железо =) как-то так.
рассчитываю в пределах 1300-1500.
блок питания, если он играет роль, Блок питания FSP ATX 550W 550PNR (24pin)

Последний раз редактировалось Consumer001, 05.10.2010 в 22:16.
Consumer001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 04:41   #178
Меню пользователя Wu-Tang
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD
 
Аватар для Wu-Tang
  
Consumer001,
Почему зачеркнуто, уже не надо?
__________________
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!

Методика тестирования носителей информации.
Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство.
В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум!
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 12:30   #179
Меню пользователя Homer063
Старожил
 
Аватар для Homer063
  
Уважаемые, что вы думаете о данной модели Apc es 700 http://www.compass.com.ru/Shop/View.asp?toUID={3EF64B61-3CBC-DF11-9AB4-00241D7F7705}
хочу системник запитать от батареи а телик от фильтра.
Нормально будет?
__________________
Core i7-2600К, 560ti , DDRIII 16Gb, SSD128Gb + Seagate 4x1.5Tb, windows7x64Ultimate, Philips 42
Homer063 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 14:53   #180
Меню пользователя enot76
Старожил
 
Аватар для enot76
  
Добавлено через 22 секунды
Homer063, 700 ВА это 420 ВТ ,вам надо надо где то 1000ВА
enot76 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Справочник словарей
Словари русского языка - www.gramota.ru Яndex - Словари Википедия - ru.wikipedia.org

Часовой пояс GMT +4, время: 16:24.


©2000 - 2026, Форум THG.
Поддержка: Смузи-студио
Распространение информации возможно только с письменного разрешения администрации издания.

THG.ru ("Русский Tom's Hardware Guide") входит в международную сеть TG Publishing

Яндекс.Метрика