Проехали. Попробуйте разобраться откуда появилась проблема ИБП и APFC
Проблема точно не в надписях.
__________________
Ассоциация автомобильных инженеров (ААИ) |
|||
|
|
||||
|
|
#6302 | |
Ветеран клуба THG
|
mvg, я прекрасно знаю откуда:
Цитата:
|
|
|
|
|
|
#6303 | ||||
THG Russia Forum Team
|
Тогда Вам должно быть понятным
Цитата:
__________________
Ассоциация автомобильных инженеров (ААИ) |
||||
|
|
|||||
|
|
#6304 | |
Ветеран клуба THG
|
mvg, речь идет о токах 110В режима, а провалами оно воспринимает любое время реакции линейно-интерактивных ИБП (порядка 4мс)...
Specially For You: Цитата:
|
|
|
|
|
|
#6305 | |||
THG Russia Forum Team
|
При чем здесь токи на 110В, когда ИБП перехватывает управление по своему порогу?
Так ясно? В свое время так и не нашел бесперебойники со значительно меньшими порогами для темы http://sly.ru/interesnoe/sly-country-pro-.html
__________________
Ассоциация автомобильных инженеров (ААИ) |
|||
|
|
||||
|
|
#6306 |
Ветеран клуба THG
|
mvg, при чем тут какой-то порог, если проблема появляется не при пороге срабатывания ступеней, а в моменты перехода на батареи (независимо от того какое было напряжение до этого)? К тому же в некоторых случаях Full Range не добавляет проблем (случаи редки, но есть), и ИБП вытягивает их даже вплоть до 100% паспортной нагрузки ИБП...
Вы не согласны с тем что для ИБП будет полезнее не FullRange БП? |
|
|
|
|
#6307 | |||
THG Russia Forum Team
|
Момент перехода на батарею - 190В.
![]()
__________________
Ассоциация автомобильных инженеров (ААИ) |
|||
|
|
||||
|
|
#6308 | |||
THG Russia Forum Team
|
При чем здесь Full Range? Проблема в APFC
Откройте Datasheet на БП, да почитайте.
__________________
Ассоциация автомобильных инженеров (ААИ) |
|||
|
|
||||
|
|
#6309 |
Ветеран клуба THG
|
Большего бреда Вы не могли придумать? Момент перехода ИБП на батарею может быть и при резком пропадании стойких 220В в ноль (не путайте повышающую/понижающую ступень AVR с переходом на батарею)... А фулл-рейндж очень при чем, я Вам приводил цытату, почитайте ещё раз, если Вы не можете понять что не Full-Range БП не будет так агрессивно "снижать эквивалентное входное сопротивление чтобы взять больше мощности с меньшего напряжения, которого нет", и ни при каком раскладе (условно) не получиться тока, который приведет к перегрузу ИБП (именно по току)... Почитайте наклейку Full-Range БП - 100 - 240 В, 7/15A, 47-63 Гц... Вы чувствуете разницу между 7А и 15А? Вот именно эти 15А уведут в перегруз ИБП при переключении на батарею, опять-таки из-за того что БП начнет "снижать эквивалентное входное сопротивление чтобы взять больше мощности с меньшего напряжения, которого нет"...
Если Вы этого не понимаете, то я пас... Последний раз редактировалось Brian, 22.02.2011 в 20:11. |
|
|
|
|
#6310 | |||||
THG Russia Forum Team
|
Еще одно подобное выказывание и мы с Вами расстанемся.
Цитата:
Цитата:
Весьма условные величины. Ну да ладно. Все БП с APFC работают примерно одинаково, разница лишь в пороге "отключения". Кстати, ток не меняются скачком, а непосредственно зависит от напряжения на входе. В этом весь смысл. Любой БП с APFC будет пытаться вытянуть нагрузку. Другое дело, что сопротивление БП рассчитанного только на 220 не провалится до уровня аналогичного, но с большим рабочим диапазоном входных напряжений. Но провал будет обязательно, это особенность работы APFC. Особо мощные БП стараются не делать Full Range только потому, что возникают слишком большие токи по входу. Чтобы было 15, на входе должно быть 100 ![]() ИБП генерирует 100В? Вы говорите, да не заговаривайтесь... Добавлено через 11 минут 27 секунд Вот и славно. Я Вас не задерживаю.
__________________
Ассоциация автомобильных инженеров (ААИ) |
|||||
|
|
||||||
|
|
#6311 | |||||
Старожил
|
Цитата:
Вы не в курсе может Корсар исправил этот баг в новой ревизии бп?Цитата:
Он же еще по отзывам трещит (именно эта модель и 1050W) ![]() Так что же в итоге получается что нет нормального 1200 Вт блока? то у одного косяки то у другого да и модели заметьте не дешевые... Так что же выбрать........ Последний раз редактировалось Р}I{@BЬ)Й, 22.02.2011 в 21:20. |
|||||
|
|
||||||
|
|
#6312 | |||
Проектирование РЗиА
|
mvg
полностью поддерживаю вашего оппонента. он всё технически грамотно и понятно изложил, пусть и не всегда своим словом, а главное, верно! при 190В трансформатор ИБП включается по вольтдобавочной схеме без использования АКБ, при 240В - по тоже вольтдобавочная схема но уже со встречным включением добавочных обмоток, чтоб добавочное напряжение отнималось. АКБ снова будет не при делах. с этим прошу не спорить, т.к. это факт принципа работы устройства. p.s. на кой чёрт в наших сетях вообще сплющились БП с широким диапазоном напряжения питания?! это 50 лет назад наблюдались проблемы с напряжением в сельской местности. тогда даже делали бытовые автотрансформаторы мощностями 200-350ВА для радиол. в прочем в некоторых деревнях, где линии электропередач практически бесхозные, бывают проблемы с напряжением. знаю случай, где в одной такой деревне жители сами скинулись и проложили за свой счёт 2 км СИПа. с этого момента проблемы полностью пропали. согласно ГОСТу по качеству электроэнергии отклонение уровня напряжения у потребителя не должно превышать +-5% в течении 80% времени от суток при интегрировании 1 минута и ни разу не превышать +-10% от номинала. обычно сети в городе с этим справляются. Добавлено через 7 минут 5 секунд ИБП перейдёт в режим работы от АКБ при напряжении сети в районе 160В, когда на выходе вольтдобавочного трансформатора будет уже около 200В, т.е. при дальнейшем падении напряжения вольтдобавочный режим работы трансформатора не обеспечит напряжение на выходе ИБП в диапазоне +-10% от номинала.
__________________
Non limit humanus stultitia. |
|||
|
|
||||
|
|
#6313 | |||
THG Russia Forum Team
|
Это в ваших сетях, а в наших, в Москве, да в промзонах, проваливается аж до 140В. ИБП пищат постоянно.....
А уж про село и вовсе молчу.
__________________
Ассоциация автомобильных инженеров (ААИ) |
|||
|
|
||||
|
|
#6314 | |||
THG Russia Forum Team
|
Типов ИБП масса. Разный и алгоритм работы.
Так и не смог найти ИБП с переходом на батарею менее 160-170В.
__________________
Ассоциация автомобильных инженеров (ААИ) |
|||
|
|
||||
|
|
#6315 | |||
Проектирование РЗиА
|
а требования к их работе в нашей стране одинаково и задано тем же самым ГОСТом.
__________________
Non limit humanus stultitia. |
|||
|
|
||||
![]() |