Старый 22.02.2011, 23:16   #6361
Меню пользователя mvg
THG Russia Forum Team
 
Аватар для mvg
  
Цитата:
Сообщение от Brian Посмотреть сообщение
APFC тоже разные бывают, и данная надпись свидетельствует о том, что он не сможет работать в сильно заниженном напряжении => не будет слишком большого тока, приводящего к перегрузке БП... В любом случае такими аргументами Вам меня убедить не удастся...
Давно не пытаюсь, но Вы здесь не один.

Добавлено через 1 минуту 1 секунду
Цитата:
Сообщение от Koschey Посмотреть сообщение
БП с широким диапазоном входного напряжения питания не рекомендованы к использованию совместно с ИБП.
Я извиняюсь, но что считать за широкий.
140-260 это широкий?
А 110-260?
А 150-240?

Дело в том, что у БП с APFC при заявленных 220В нижний предел не нормируется. Они не должны, но могут работать при достаточно низких напряжениях, пусть и не 110В.
Кстати, именно такие "гарантии" мы получили от Hiper, в свое время. "Гарантии" не устроили
Какие-то Full вообще отключались в диапазоне... ничего не потребляя.
mvg вне форума  
Старый 22.02.2011, 23:18   #6362
Меню пользователя Brian
Ветеран клуба THG
  
Цитата:
Сообщение от Koschey Посмотреть сообщение
а кто тут вообще говорит о перегрузке самого БП?!
Очепятка
Цитата:
Сообщение от Koschey Посмотреть сообщение
БП с широким диапазоном входного напряжения питания не рекомендованы к использованию совместно с ИБП.
Плюсую
Brian вне форума  
Старый 22.02.2011, 23:25   #6363
Меню пользователя Koschey
Проектирование РЗиА
 
Аватар для Koschey
  
Цитата:
Сообщение от mvg Посмотреть сообщение
Я извиняюсь, но что считать за широкий.
знаешь же... обычный диапазон входного напряжения для БП начинается в интервале 170-190В.

Добавлено через 1 минуту 48 секунд
Цитата:
Сообщение от mvg Посмотреть сообщение
при заявленных 220В нижний предел не нормируется
но существует и указывается в его характеристиках. для любых электроприборов указывается рабочий диапазон входных напряжений.

Добавлено через 2 минуты 31 секунду
входное напряжение БП вообще не подлежит нормированию, только выходное.
__________________
Non limit humanus stultitia.
Koschey вне форума  
Старый 22.02.2011, 23:26   #6364
Меню пользователя mvg
THG Russia Forum Team
 
Аватар для mvg
  
Цитата:
Сообщение от Koschey Посмотреть сообщение
но существует и указывается в его характеристиках. для любых электроприборов указывается рабочий диапазон входных напряжений.
Это ничего не меняет с т.з. ИБП. Он работает не с заявленными, а с фактическими.
Не даром же для Enermax REVOLUTION85+ 1250W рекомендуется ИБП 2100VA
mvg вне форума  
Старый 22.02.2011, 23:27   #6365
Меню пользователя mvg
THG Russia Forum Team
 
Аватар для mvg
  
Цитата:
Сообщение от Koschey Посмотреть сообщение
входное напряжение БП вообще не подлежит нормированию
Если БП широко диапазонный по входу - обязательно.
mvg вне форума  
Старый 22.02.2011, 23:32   #6366
Меню пользователя Koschey
Проектирование РЗиА
 
Аватар для Koschey
  
Цитата:
Сообщение от mvg Посмотреть сообщение
Это ничего не меняет с т.з. ИБП.
это позволяет сделать правильный выбор, если есть доступ к подобной характеристике.

Добавлено через 3 минуты 38 секунд
Цитата:
Сообщение от mvg Посмотреть сообщение
Если БП широко диапазонный по входу - обязательно.
только если сертификации на звание широкодиапазонного. а это не тоже самое что и нормирование. ты можешь выпускать любую продукцию в этом плане. главное чтоб она обеспечивала нормированные напряжения питания на выходе при заявленных диапазонах входного питания (действующее напряжение, частота тока, форма кривой). сертификация - дело добровольное.

Добавлено через 1 минуту 16 секунд
а нормирование - обязательное
__________________
Non limit humanus stultitia.
Koschey вне форума  
Старый 22.02.2011, 23:33   #6367
Меню пользователя mvg
THG Russia Forum Team
 
Аватар для mvg
  
http://www.enermax.com.tw/home.php?f...0=1&lv1=7&no=6
Если интересно
mvg вне форума  
Старый 22.02.2011, 23:34   #6368
Меню пользователя mvg
THG Russia Forum Team
 
Аватар для mvg
  
Цитата:
Сообщение от Koschey Посмотреть сообщение
только если
Давайте не начинать спор еще и о терминах
mvg вне форума  
Старый 22.02.2011, 23:34   #6369
Меню пользователя mvg
THG Russia Forum Team
 
Аватар для mvg
  
Цитата:
Сообщение от Koschey Посмотреть сообщение
это позволяет сделать правильный выбор, если есть доступ к подобной характеристике.
Увы нет. Нормируется в заявленном диапазоне, все что за ним - величины никому неизвестные. Вернее неизвестные потребителю.
Цитата:
Пожалуйста, не путайте мощность в единицах ВА с Вт, и не используйте ИБП с
недостаточной мощностью. Это приведет к уменьшению времени работы аккумулятора
ИБП или невозможности работы системы от аккумулятора.
Из описания на Enermax REVOLUTION85+ 1250W. С него все и началось.
mvg вне форума  
Старый 22.02.2011, 23:39   #6370
Меню пользователя Koschey
Проектирование РЗиА
 
Аватар для Koschey
  
Цитата:
Сообщение от mvg Посмотреть сообщение
Если интересно
а что может быть интересного для нашего разговора на сайте производителя БП? он там законодательство в области нормирования выкладывает? тем более не российское. в лучшем случае отраслевой стандарт, который необходимо соблюсти для получения гордого звания "широкодиапазонный" для БП. а звание - не обязательный атрибут для БП.
__________________
Non limit humanus stultitia.
Koschey вне форума  
Старый 22.02.2011, 23:43   #6371
Меню пользователя mvg
THG Russia Forum Team
 
Аватар для mvg
  
Он, как раз, 220-240 с APFC
mvg вне форума  
Старый 22.02.2011, 23:53   #6372
Меню пользователя Koschey
Проектирование РЗиА
 
Аватар для Koschey
  
mvg
согласно одному ГОСТу все электроприборы, распространяемые на территории РФ должны удовлетворять некоторым минимальным требованиям по входному напряжению (максимальные допустимые величины отклонения не ниже определённого, минимальный частотный диапазон, форма кривой входного напряжения). больший интервал функциональности ГОСТ не запрещает. любой отраслевой стандарт действует по этому же принципу, т.е. задаёт минимальные рамки для совместимости. рамок может быть несколько.

Добавлено через 2 минуты 54 секунды
другой вопрос в том, что производители могут не стремиться расширять рамки в лучшую для потребителя сторону, т.к. лишнюю наклейку в рекламных целях можешь не получить, а затраты будут на реализацию.

Добавлено через 1 минуту 3 секунды
что-то снова потянуло не в ту степь пора завязывать уже этот балаган.
__________________
Non limit humanus stultitia.
Koschey вне форума  
Старый 22.02.2011, 23:55   #6373
Меню пользователя mvg
THG Russia Forum Team
 
Аватар для mvg
  
Да не об этом речь.
Я считаю, ввиду отсутствия информации, что Enermax REVOLUTION85+ 1250W по отношению к ИБП, следует рассматривать как и все прочие БП с APFC.
Только и всего.
Поскольку не знаю, какую реальную нагрузку он создаст при переходе на батарею. 220-240В на его борту мне ни о чем не говорит.
Судя по тому, что пишет изготовитель (минимально 2100ВА) - так оно и есть.

Тема по выбору ИБП у нас есть http://www.thg.ru/forum/showthread.php?t=27404
Скажу прямо, иногда меня самого смущают величины... То ли руководствоаться теорией, то ли ... здравым смыслом тоже не назовешь.
mvg вне форума  
Старый 23.02.2011, 00:04   #6374
Меню пользователя Brian
Ветеран клуба THG
  
mvg, 1) энермакс 1250 больший ток не будет тянуть хотя бы потому что у него кабель IEC на 10А, посему он и не может быть Full-Range, в отличии от того же Antec TruePower Quattro 1200, у которого другой кабель IEC на 16А...
2) насчет рекомендаций в мануалах энермакса - там не написано это рекомендации для он-лайн ИБП или для линейно-интерактивки (последняя должна быть ещё мощнее), так что там вообще ниочем (хотя если прикинуть, то линейно-интерактивка какраз и должна быть на 2кВА с копейками), но вот для 1050Вт-ной модели может получится не все так просто (а производитель потом отмажется, мол, ИБП рекомендовался он-лайн типа)...
3) а никто и не говорил что ИБП нужно брать меньшей мощности, я говорил лишь что он будет не так напрягать ИБП как Full-Range БП...
Brian вне форума  
Старый 23.02.2011, 00:06   #6375
Меню пользователя mvg
THG Russia Forum Team
 
Аватар для mvg
  
Brian, в условиях неопределенности, руководствуюсь общей теорией.
2100 - минимальная, рекомендуемая мощность ИБП. Что не сильно отличается от общепринятых 70%.

Лучше перестраховаться.
mvg вне форума  
Закрытая тема


Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Справочник словарей
Словари русского языка - www.gramota.ru Яndex - Словари Википедия - ru.wikipedia.org

Часовой пояс GMT +4, время: 02:39.


©2000 - 2026, Форум THG.
Поддержка: Смузи-студио
Распространение информации возможно только с письменного разрешения администрации издания.

THG.ru ("Русский Tom's Hardware Guide") входит в международную сеть TG Publishing

Яндекс.Метрика