Старый 06.07.2008, 09:29   #1
Меню пользователя mvg
THG Russia Forum Team
 
Аватар для mvg
  
Выбор источника бесперебойного питания.

Мы помогаем вам, помогите и вы!

Источники бесперебойного питания (Часть 1)
Источники бесперебойного питания (Часть 2)

Теперь по поводу APFC

http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243
Q: Существуют ли проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC? Оказывает ли влияние форма выходного сигнала UPS (синусоида или ее аппроксимация) на такую работу?

A: Да, такая проблема существует. Проявляется она с блоками питания с APFC с так называемым "автовольтажем" (Full Range) - модуль APFC в таких блоках способен поддерживать напряжение на своем выходе в широком диапазоне входных напряжений сети - обычно это 85-240V. В момент переключения на батареи UPS мощностью до 1000VA (возможно, и выше) c такими блоками ведут себя неадекватно, в результате чего при достаточной "прожорливости" системного блока (обычно - свыше 200W) происходит перезагрузка компьютера. При этом, UPS как правило, не индицирует состояние "перегрузки", на выходе UPS в течение примерно 1 секунды присутствует сильно заниженное напряжение. К сожалению, многие производители качественных БП применяют APFC с автовольтажем.

Q: Почему возникает эта проблема?
A: Вследствие кратковременного потребления большого тока модулем APFC c широким диапазоном входных напряжений.
Подробнее :
Ситуация следущая: PFC следит за напряжением на емкостях фильтра БП. Чтобы это напряжение поддержать постоянным, изменяется "эквивалентное входное сопротивление" выпрямителя с PFC. Например, чтобы взять 500Вт из сети с напряжением 230В нужно эквивалентное сопротивление 105.8 Ом. Если в сети 110В - то 24.2 Ома. Заметная разница, не правда ли?
Так вот, это эквивалентное сопротивление меняется обратно пропорционально квадрату среднеквадратичного входнго напряжения. Причем меняется не мнгновенно (чтобы не искажать входной ток). В схеме стабилизации выходного напряжения PFC для этого есть RC-цепочка с постоянной времени около 30мс (исправляюсь: 150мс).
Получается следущее:
1. Пока есть сетевое напряжение - все OK.
2. Напряжение сети пропадает. Нагрузка работает на емкостях фильтра БП. Напряжение на этих емкостях падает. PFC воспринимает это как свое личное поражение и снижает эквивалентное входное сопротивление (чтобы взять больше мощности с меньшего напряжения, которого нет). Для APFC с диапазоном от 85В@500Вт это может быть и 14.5Ома. Все OK.
3. ИБП подает свое (пусть даже синусоидальное) напряжение 230В. Он это смог бы... Но его нагрузка - PFC! А PFC не лыком шит. Пытается честно отработать заданные "входные Омы". Получается 230В*2^(1/2)/14.5Ом=22.4 Ампера (условно)! На самом деле больше 10А не будет, так как сработает ограничение тока ключа PFC. Это проблема!
4. Ток 10А заметно больше 3.6А - номинального для синусоиды 230В@600Вт. UPS либо отключается (может даже не успеть пожаловаться), либо начинает ограничивать ток. В любом случае имеем Сбой Питания!

Еще: Из-за PFC UPS могут работать в не оптимальном режиме, вплоть до срабатывания защиты - пограничный случай с пунктом 4. При этом ток на выходе ограничивается защитой UPS, напряжение падает, падает КПД преобразователя ИБП. А PFC более-ли-менее успешно вытягивает из просевшего напряжения нужные ему Ватты (тоже с меньшим КПД). Батарея садится быстро, UPS и БП греются, при увеличении нагрузки - пункт 4. У кого сомнения - проверьте тестером, желательно с RMS AC.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:34#34


Стандарты для ИБП - EN 50091-3 и ГОСТ 13109-97.
П. С. По поводу дураков - через техническую неграмотность производители БП неплохо разводят покупателей, уверен что с ИБП тоже самое, так что они не дураки а делают дураками нас.

Типы сбоев в электропитании
1 Импульсный провал напряжения - нарушение в работе оборудования содержащего микропроцессоры. Потеря данных в компьютерных системах.
2. Постоянный провал (занижение) - напряжения Перегрузка оборудования содержащего электромоторы. Неэффективность электрического отопления и освещения.
3. Пропадание напряжения - выключение оборудования. Потеря данных в компьютерных системах.
4. Завышенное напряжение - перегрузка оборудования. Увеличение вероятности выхода из строя.
5. Импульсные перенапряжения - нарушение в работе оборудования содержащего микропроцессоры. Потеря данных в компьютерных системах. Выход оборудования из строя.
6. Высокочастотные перенапряжения - нарушения в работе высокочувствительной измерительной и звукозаписывающей аппаратуры.
7. Перекос фаз (разница фазного напряжения) - перегрузка трехфазного оборудования.
8. Отклонение частоты сети - нарушение работы оборудования с синхронными двигателями и изделий зависящих от частоты сети.
9. Удар молнии - без комментариев.

Заметка модератора:
Внимание, выбор UPS это специфическая задача, это не выбор картошки или помидор на рынке, если у вас игровая система с блоком более 500Вт и APFC, а 99.9% блоков свыше 500Вт идут с ним, что требует UPS с чистым синусом на выходе. НЕ ПРОСИТЕ подобрать ИБП за 100-150$ под такого рода систему! Не тратьте зазря свое время и время тех, кто помогает в этой теме с выбором UPS!

Последний раз редактировалось Wu-Tang, 26.09.2015 в 00:13.
mvg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2011, 04:18   #466
Меню пользователя Wu-Tang
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD
 
Аватар для Wu-Tang
  
Мотив,
Ох.
Цитата:
Это правда или нет? Там стоит 12 В и 2,5 А, т.е. 30 Вт
Все верно.
Цитата:
Как определить мощность Сабвуфер Acoustic Research Sub 30 A
Также посмотреть на наклейке.
Цитата:
Хочу поставить на UPS - 3, 4, 5, 8 и приставку = 120 Вт,
Что-то вы не то насчитали.
Цитата:
1)BD-DVD – 20Вт;
2) Ресивер – 620 Вт
3) ТВ 42 PFL 6805 – 46 Вт
4) Cетевое хранилище QNAP TS-219P + - 21 Вт
5) Медиаплеер QNAP NMP-1000 – 14 Вт
8) Роутер – 8,5 Вт
9) PSP3 – 250 Вт
46+21+14+8.5+250=≈350Вт
Или какую приставку, что-то я не понял?
Цитата:
На стабилизаторы - саб, 1, 2 и 9 - могу купить 2 стабилизатора
Вот неплохие стабы - http://www.inels.ru/ib28sect142.html
Можете выбрать 2 или 1.
Но лучше взять ибп все же, там и стаб в нем и резервное питание...
Вот такой - http://market.yandex.ru/model-spec.x...2006&hid=91082

Ayreliano,
В розетку, напрямую. В нем все есть.
__________________
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!

Методика тестирования носителей информации.
Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство.
В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум!
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2011, 11:24   #467
Меню пользователя Мотив
В процессе регистрации по e-mail
  
Wu-Tang, Можно я Вас еще помучаю
Я определился (слава богу)
На стабилизаторы АРС поставлю ресивер (620), саб (?) и PSP3 (250) - куплю 1, если хватит мощности или 2
На UPS поставлю остальное (20+46+21+14+8,5) и ТВ приставку (30Вт) = 140 Вт.
Какой UPS брать: APC BACK ES 700VA BE700G-RS (+ что у него входы под евровилки) или Back UPS RS LCD 550 Master Control BR550GI, красивый , дисплей и т.п. В чем их принципиальное отличие?
Может взять Power-Saving Back-UPS Pro 900 230V BR900GI на 540 Вт нагрузки и добавить туда PSP3, тогда будет 140+250 = 390 Вт. Надо это или нет, или оставить PSP3 на стабилизаторе?
Мучения подходят к концу, помогите еще немного.
Мотив вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2011, 18:30   #468
Меню пользователя Wu-Tang
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD
 
Аватар для Wu-Tang
  
Мотив,
Распишите четко по пунктам, ваттность устройств и то, что к ним определились взять, а то я уже запутался...
__________________
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!

Методика тестирования носителей информации.
Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство.
В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум!
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2011, 20:15   #469
Меню пользователя RoDster
Старожил
  
Здравствуйте. Решил купить себе ИПБ, так как последнее время часто стали электричество отключать и из-за этого несколько раз потерял важные данные.
Конфигурация у меня следующая:
- Asus A8NE nForce4 Ultra Socket 939
- AMD Sempron 3000+
- Samsung DDR DIMM 512 Mb <PC-3200>
- Galaxy GeForce 6600LE 128 Mb DDR
- Seagate 7200.12 <ST31000528AS> 1 Tb
- Aopen COM5232/AAH PRO
- InWin PowerMan 430W <IW-P430J2-0>
- Samsung SyncMaster 932GW 19”
- Акустика Sven SPS-611 2*18 Вт
Ну и мышка + клава.

Система на сегодняшний день, конечно же, устаревшая. Но мне пока этого хватает.
Какая выходная мощность ИПБ (в ВА) мне нужна?????
И еще, очень хочу купить ИПБ с интересным дизайном передней панели и нужно наличие LCD так же на передней панели.
Готов отдать за ИПБ не более 5000р.
RoDster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2011, 02:37   #470
Меню пользователя Wu-Tang
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD
 
Аватар для Wu-Tang
  
RoDster,
Монитор crt? Скольно ватт?
__________________
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!

Методика тестирования носителей информации.
Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство.
В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум!
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2011, 12:20   #471
Меню пользователя saboTage:#
Старожил
 
Аватар для saboTage:#
  
А сетевой фильтр вобще никак не защищает компьютер от перенагрузок и прочего?Надо ли брать ИБП?

Последний раз редактировалось saboTage:#, 01.07.2011 в 14:09. Причина: .
saboTage:# вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2011, 14:14   #472
Меню пользователя RoDster
Старожил
  
Wu-Tang,
Samsung SyncMaster 932GW – это LCD-монитор с потребляемой мощностью (рабочей) 42Вт.
И еще, желательно чтобы моя система после отключения электричества проработала 30 мин. (Word, Интернет, почта, загрузка процессора 1-10%).
RoDster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2011, 17:54   #473
Меню пользователя Мотив
В процессе регистрации по e-mail
  
Wu-Tang, Добрый день
На стабилизаторы АРС поставлю:
1) ресивер (620Вт) 2) саб (115Вт) и 3) PSP3 (250Вт) = 985 Вт
- куплю 1 (хватит ли мощности АРС Line-R 1200 ВА)

На UPS поставлю:
1) BD-DVD (20Вт) 2) ТВ 42 PFL 6805 (46Вт) 3) Cетевое хранилище QNAP TS-219P + (21Вт); 4) Медиаплеер QNAP NMP-1000 (14Вт); 5) Роутер (8,5Вт); 6) ТВ приставку (30Вт) = 140 Вт.
Какой UPS брать: APC BACK ES 700VA BE700G-RS (+ что у него входы под евровилки) или Back UPS RS LCD 550 Master Control BR550GI, красивый , дисплей и т.п. В чем их принципиальное отличие?
Может взять Power-Saving Back-UPS Pro 900 230V BR900GI на 540 Вт нагрузки и переставить туда со стабилизатора PSP3 (250Вт), тогда будет 140+250 = 390 Вт. Надо это или нет, или оставить PSP3 на стабилизаторе?
Мотив вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2011, 18:12   #474
Меню пользователя demio
Серверный некрофил
 
Аватар для demio
  
Цитата:
Сообщение от Мотив Посмотреть сообщение
Wu-Tang, Добрый день
На стабилизаторы АРС поставлю:
1) ресивер (620Вт) 2) саб (115Вт) и 3) PSP3 (250Вт) = 985 Вт
- куплю 1 (хватит ли мощности АРС Line-R 1200 ВА)
Не хватит, т.к. 1200ВА это не 1200Вт. Если ресивер убрать, то есть малая вероятность что выдержит.
__________________
Wir sind das Licht
demio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2011, 12:26   #475
Меню пользователя Мотив
В процессе регистрации по e-mail
  
demio, Добрый день
Спасибо за совет, я прочитал что ва это не Вт
Но думаю может купить 2 стабилизатора на 1200 и на один посадить ресивер а на другой psp3 и саб. Так можно?
Мотив вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2011, 15:08   #476
Меню пользователя Varzek
Старожил
 
Аватар для Varzek
  
Цитата:
Сообщение от demio Посмотреть сообщение
Не хватит, т.к. 1200ВА это не 1200Вт. Если ресивер убрать, то есть малая вероятность что выдержит.
Подарили сегодня такой APC Line-R 1200. Как он вообще? Сколько Вт держит максимум? Мой комп (в профиле) потянет?

Последний раз редактировалось Varzek, 03.07.2011 в 15:19.
Varzek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2011, 15:00   #477
Меню пользователя Мотив
В процессе регистрации по e-mail
  
Wu-Tang, Добрый день

ответьте на мой вопрос, если можно, а то ничего не покупаю жду совета, аппаратура в коробках - обидно
Мотив вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2011, 16:37   #478
Меню пользователя Wu-Tang
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD
 
Аватар для Wu-Tang
  
RoDster,
Вот - http://market.yandex.ru/model.xml?hi...86213099490406

Мотив,
Цитата:
1) ресивер (620Вт) 2) саб (115Вт) и 3) PSP3 (250Вт) = 985 Вт
- куплю 1 (хватит ли мощности АРС Line-R 1200 ВА)
Хватит, у него заявлено 5.2А чистых.
Допустимые отклонения: 160-290в, макс. 300в.

Что оставлять на стабе решать вам, что вам важнее.
Цитата:
1) BD-DVD (20Вт) 2) ТВ 42 PFL 6805 (46Вт) 3) Cетевое хранилище QNAP TS-219P + (21Вт); 4) Медиаплеер QNAP NMP-1000 (14Вт); 5) Роутер (8,5Вт); 6) ТВ приставку (30Вт) = 140 Вт.
Дисплеи и все такое это не принципиально.
Могу посоветовать этот - http://market.yandex.ru/model.xml?mo...4449&hid=91082

PS. Ни один стабилизатор не защитить от отключения электричества!!! Я бы вам рекомендовал взять все же один ибп под все.

demio,
Цитата:
Не хватит, т.к. 1200ВА это не 1200Вт
Не всегда! При косинусе фи = 1, ВА=ВТ!

Varzek,
Он ничего не держит, только стабилизирует.
5.2А
__________________
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!

Методика тестирования носителей информации.
Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство.
В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум!
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2011, 21:34   #479
Меню пользователя Cre@tor
Старожил
  
Здравствуйте. Нужен ИБП (желательно с розетками) под БП 750w+монитор+модем. Главный критерий - небольшая цена. Чем дешевле, тем лучше. Бюджета нет, так как в ИБП непонимаю абсолютно ничего. Посоветуйте пожалуйста конкретную модель.
Заранее спасибо

P.S Как я понимаю, если во время, к примеру, перепрошивки биоса на материнке рубанет свет, когда БП будет включет в обычный сетевой фильтр, то материнская плата накроется?
Cre@tor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2011, 02:20   #480
Меню пользователя шумахер
Linux user
 
Аватар для шумахер
  
Цитата:
Сообщение от Cre@tor Посмотреть сообщение
материнская плата накроется?
Программатор и CrashFree решают)
Лично у меня ИБП от фирмы APC. Всё отлично, правда сейчас он работает на более мощном компе - следствие - иногда перегрузка (тяжёлые игры, кодирование видео)
__________________
Kill alonso
шумахер вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Справочник словарей
Словари русского языка - www.gramota.ru Яndex - Словари Википедия - ru.wikipedia.org

Часовой пояс GMT +4, время: 14:38.


©2000 - 2026, Форум THG.
Поддержка: Смузи-студио
Распространение информации возможно только с письменного разрешения администрации издания.

THG.ru ("Русский Tom's Hardware Guide") входит в международную сеть TG Publishing

Яндекс.Метрика