THG.RU | Новости | Смартфоны и ноутбуки | Видеокарты | Процессоры | Материнские платы | Мониторы | Аудио/видео | Накопители | Собери сам | Софт | Домашний ПК


Клуб экспертов THG.ru   

Вернуться   Клуб экспертов THG.ru > Персональные компьютеры. Компьютерное и серверное железо. > Выбор и эксплуатация БП/ИБП

Регистрация Правила форума FAQ форума Чат Telegram Справка Пользователи

Выбор и эксплуатация БП/ИБП Какой лучше? Как подобрать по мощности?

Ответ
 
Опции темы
Старый 06.07.2008, 09:29   #1
Меню пользователя mvg
THG Russia Forum Team
 
Аватар для mvg
  
Выбор источника бесперебойного питания.

Мы помогаем вам, помогите и вы!

Источники бесперебойного питания (Часть 1)
Источники бесперебойного питания (Часть 2)

Теперь по поводу APFC

http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243
Q: Существуют ли проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC? Оказывает ли влияние форма выходного сигнала UPS (синусоида или ее аппроксимация) на такую работу?

A: Да, такая проблема существует. Проявляется она с блоками питания с APFC с так называемым "автовольтажем" (Full Range) - модуль APFC в таких блоках способен поддерживать напряжение на своем выходе в широком диапазоне входных напряжений сети - обычно это 85-240V. В момент переключения на батареи UPS мощностью до 1000VA (возможно, и выше) c такими блоками ведут себя неадекватно, в результате чего при достаточной "прожорливости" системного блока (обычно - свыше 200W) происходит перезагрузка компьютера. При этом, UPS как правило, не индицирует состояние "перегрузки", на выходе UPS в течение примерно 1 секунды присутствует сильно заниженное напряжение. К сожалению, многие производители качественных БП применяют APFC с автовольтажем.

Q: Почему возникает эта проблема?
A: Вследствие кратковременного потребления большого тока модулем APFC c широким диапазоном входных напряжений.
Подробнее :
Ситуация следущая: PFC следит за напряжением на емкостях фильтра БП. Чтобы это напряжение поддержать постоянным, изменяется "эквивалентное входное сопротивление" выпрямителя с PFC. Например, чтобы взять 500Вт из сети с напряжением 230В нужно эквивалентное сопротивление 105.8 Ом. Если в сети 110В - то 24.2 Ома. Заметная разница, не правда ли?
Так вот, это эквивалентное сопротивление меняется обратно пропорционально квадрату среднеквадратичного входнго напряжения. Причем меняется не мнгновенно (чтобы не искажать входной ток). В схеме стабилизации выходного напряжения PFC для этого есть RC-цепочка с постоянной времени около 30мс (исправляюсь: 150мс).
Получается следущее:
1. Пока есть сетевое напряжение - все OK.
2. Напряжение сети пропадает. Нагрузка работает на емкостях фильтра БП. Напряжение на этих емкостях падает. PFC воспринимает это как свое личное поражение и снижает эквивалентное входное сопротивление (чтобы взять больше мощности с меньшего напряжения, которого нет). Для APFC с диапазоном от 85В@500Вт это может быть и 14.5Ома. Все OK.
3. ИБП подает свое (пусть даже синусоидальное) напряжение 230В. Он это смог бы... Но его нагрузка - PFC! А PFC не лыком шит. Пытается честно отработать заданные "входные Омы". Получается 230В*2^(1/2)/14.5Ом=22.4 Ампера (условно)! На самом деле больше 10А не будет, так как сработает ограничение тока ключа PFC. Это проблема!
4. Ток 10А заметно больше 3.6А - номинального для синусоиды 230В@600Вт. UPS либо отключается (может даже не успеть пожаловаться), либо начинает ограничивать ток. В любом случае имеем Сбой Питания!

Еще: Из-за PFC UPS могут работать в не оптимальном режиме, вплоть до срабатывания защиты - пограничный случай с пунктом 4. При этом ток на выходе ограничивается защитой UPS, напряжение падает, падает КПД преобразователя ИБП. А PFC более-ли-менее успешно вытягивает из просевшего напряжения нужные ему Ватты (тоже с меньшим КПД). Батарея садится быстро, UPS и БП греются, при увеличении нагрузки - пункт 4. У кого сомнения - проверьте тестером, желательно с RMS AC.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:34#34


Стандарты для ИБП - EN 50091-3 и ГОСТ 13109-97.
П. С. По поводу дураков - через техническую неграмотность производители БП неплохо разводят покупателей, уверен что с ИБП тоже самое, так что они не дураки а делают дураками нас.

Типы сбоев в электропитании
1 Импульсный провал напряжения - нарушение в работе оборудования содержащего микропроцессоры. Потеря данных в компьютерных системах.
2. Постоянный провал (занижение) - напряжения Перегрузка оборудования содержащего электромоторы. Неэффективность электрического отопления и освещения.
3. Пропадание напряжения - выключение оборудования. Потеря данных в компьютерных системах.
4. Завышенное напряжение - перегрузка оборудования. Увеличение вероятности выхода из строя.
5. Импульсные перенапряжения - нарушение в работе оборудования содержащего микропроцессоры. Потеря данных в компьютерных системах. Выход оборудования из строя.
6. Высокочастотные перенапряжения - нарушения в работе высокочувствительной измерительной и звукозаписывающей аппаратуры.
7. Перекос фаз (разница фазного напряжения) - перегрузка трехфазного оборудования.
8. Отклонение частоты сети - нарушение работы оборудования с синхронными двигателями и изделий зависящих от частоты сети.
9. Удар молнии - без комментариев.

Заметка модератора:
Внимание, выбор UPS это специфическая задача, это не выбор картошки или помидор на рынке, если у вас игровая система с блоком более 500Вт и APFC, а 99.9% блоков свыше 500Вт идут с ним, что требует UPS с чистым синусом на выходе. НЕ ПРОСИТЕ подобрать ИБП за 100-150$ под такого рода систему! Не тратьте зазря свое время и время тех, кто помогает в этой теме с выбором UPS!

Последний раз редактировалось Wu-Tang, 26.09.2015 в 00:13.
mvg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 02:21   #721
Меню пользователя vilhof
Старожил
  
Здравствуйте.

Есть два ИБП:
APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial 230V (SUA1500I)
APC Smart-UPS XL 1000VA USB & Serial 230V (SUA1000XLI)

В чем между ними разница для меня как для чайника?
vilhof вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 05:17   #722
Меню пользователя Wu-Tang
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD
 
Аватар для Wu-Tang
  
vilhof,
Выдаваемая мощность...
__________________
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!

Методика тестирования носителей информации.
Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство.
В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум!
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 06:11   #723
Меню пользователя UFL
Старожил
 
Аватар для UFL
  
Здравствуйте.
Прошу помочь с выбором ИБП. В него собираюсь подключить: LED телевизор 46 дюймов, медиаплеер и акустику 2.0. ИБП нужен со стабилизатором (желательно, с наличием розеток), т.к. есть проблема с электропроводкой дома, которую не решила даже установка стабилизатора на квартиру.
Заранее благодарен.
UFL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 08:17   #724
Меню пользователя Wu-Tang
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD
 
Аватар для Wu-Tang
  
UFL,
Потребление приборов?
__________________
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!

Методика тестирования носителей информации.
Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство.
В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум!
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 19:39   #725
Меню пользователя UFL
Старожил
 
Аватар для UFL
  
Цитата:
Сообщение от Wu-Tang Посмотреть сообщение
UFL,
Потребление приборов?
ТВ - 130 ватт, медиаплеер - 60 ватт, акустика - 80-90 ватт максимум.
UFL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 20:38   #726
Меню пользователя Wu-Tang
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD
 
Аватар для Wu-Tang
  
UFL,
http://market.yandex.ru/model-spec.x...2009&hid=91082
__________________
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!

Методика тестирования носителей информации.
Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство.
В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум!
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2012, 19:30   #727
Меню пользователя denisat
Старожил
  
Подскажите подойдет ли ИБП Smart King Pro 700VA/420W для следующей конфигурации?
Сист.плата ASRock Z68 Pro3 Gen3 <1155, Z68, 4xDDR3, 2xPCI-E, HDMI, SATA III, USB 3>
Процессор Core i5-2500K (3.30ГГц, 4x256K+6M, EM64T, LGA1155) OEM
Модуль памяти DDR3 4Gb (pc-10600) 1333МГц Samsung Original (CL9)
Винчестер 500Gb Seagate Barracuda 7200.12 (ST500DM002) <SATA3, 7200, 16Mb>(системный)
Дисковод DVD±RW Sony AD-7280S <SATA>
Корпус MidiTower Zalman Z9 Plus <ATX, без БП, USB>
Система охлаждения Zalman CNPS10X Performa <Socket754/775/939/940/1156/1366/AM2/AM3>[/b]
Блок питания 600Вт Aerocool Strike-X 600 <ATX12V V2.3, вентилятор 140мм>
Работа в Эдиус.Видеокарта пока не планируется (но ее желательно учесть,+ еще 2 HDD)
Синусоида на выходе есть, а вот по мощности?
Даже не представлял, что с ИБП будут такие проблемы (финансы)...
denisat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2012, 20:51   #728
Меню пользователя Flatter36
Заслуженный Helper THG
 
Аватар для Flatter36
  
denisat, нет
Цитата:
Сообщение от denisat Посмотреть сообщение
420W
тут же написано 420W, а у вас 600W
Цитата:
Сообщение от denisat Посмотреть сообщение
600Вт Aerocool Strike-X 600
Добавлено через 4 минуты 59 секунд
такой надо http://market.yandex.ru/model.xml?mo...4624&hid=91082
Flatter36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2012, 12:11   #729
Меню пользователя 100matolog
Старожил
  
Добрый день уважаемые эксперты посоветуйте упс
Бп ATX DELTA GPS-650AB-A 650W , монитор + 50. Спасибо
В догонку в связи с полным апгрейдом семейный бюджет уже похудел но 50 кр, так еще и на упс разорятся понятно что скупой платит дваждый но если как вариант AVR 2000, свет конечно бывает и отключают но не то чтоб очень часто фото и видео зеркалируется на съемные носители причем один из них даже хранится у тестя ))) а что делать паранойя )))

Последний раз редактировалось 100matolog, 29.03.2012 в 13:01.
100matolog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2012, 13:31   #730
Меню пользователя Flatter36
Заслуженный Helper THG
 
Аватар для Flatter36
  
Цитата:
Сообщение от 100matolog Посмотреть сообщение
но если как вариант AVR 2000,
так это стабилизатор напряжения, УПС это несколько другое.. Вы определитесь стабилизатор или УПС нужен
Flatter36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2012, 13:50   #731
Меню пользователя 100matolog
Старожил
  
Так оно понятно идеал упс, но как вариант бюджетного стаб поскольку исходя из ваших рекомендаций уважаемый
Flatter36, На мой бп как я понял от 200$ ... Жена домой не пустит.
100matolog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2012, 17:24   #732
Меню пользователя Flatter36
Заслуженный Helper THG
 
Аватар для Flatter36
  
Цитата:
Сообщение от 100matolog Посмотреть сообщение
, но как вариант бюджетного стаб
а что у вас напряжение в сети скачет ? от отключения света стабилизаторы не спасают, только от скачков напряжения в сети.
Flatter36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2012, 16:58   #733
Меню пользователя Nogrod
Клянусь бородой!
 
Аватар для Nogrod
  
Знатоки, подскажите, в чем принципиальное отличие данных моделей ИБП http://hotline.ua/computer/istochnik...s=25457-195341
Намерен взять одну из них. Первое время будет работать с профильной конфигурацией.
Буду признателен за разъяснение.
Nogrod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2012, 20:08   #734
Меню пользователя Balladoris
Вечный поиск
 
Аватар для Balladoris
  
Nogrod,
http://www.mtr.com.ua/7/412/article.aspx
Balladoris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2012, 15:46   #735
Меню пользователя spiete
Старожил
  
Посоветуйте хороший ИБП для компьютера 500w, q8200 core quad, 4gb, geforce 500ti. Монитор samsung 223rz 23'

Нужно, чтобы хотя бы 3-5 минут работал при скачке ну и чтобы вообще надежный был. Какую фирму выбирать лучше?
APC и Powercom?
Этот подойдет?
spiete вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Справочник словарей
Словари русского языка - www.gramota.ru Яndex - Словари Википедия - ru.wikipedia.org

Часовой пояс GMT +4, время: 22:55.


©2000 - 2026, Форум THG.
Поддержка: Смузи-студио
Распространение информации возможно только с письменного разрешения администрации издания.

THG.ru ("Русский Tom's Hardware Guide") входит в международную сеть TG Publishing

Яндекс.Метрика