Старый 06.07.2008, 09:29   #1
Меню пользователя mvg
THG Russia Forum Team
 
Аватар для mvg
  
Выбор источника бесперебойного питания.

Мы помогаем вам, помогите и вы!

Источники бесперебойного питания (Часть 1)
Источники бесперебойного питания (Часть 2)

Теперь по поводу APFC

http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243
Q: Существуют ли проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC? Оказывает ли влияние форма выходного сигнала UPS (синусоида или ее аппроксимация) на такую работу?

A: Да, такая проблема существует. Проявляется она с блоками питания с APFC с так называемым "автовольтажем" (Full Range) - модуль APFC в таких блоках способен поддерживать напряжение на своем выходе в широком диапазоне входных напряжений сети - обычно это 85-240V. В момент переключения на батареи UPS мощностью до 1000VA (возможно, и выше) c такими блоками ведут себя неадекватно, в результате чего при достаточной "прожорливости" системного блока (обычно - свыше 200W) происходит перезагрузка компьютера. При этом, UPS как правило, не индицирует состояние "перегрузки", на выходе UPS в течение примерно 1 секунды присутствует сильно заниженное напряжение. К сожалению, многие производители качественных БП применяют APFC с автовольтажем.

Q: Почему возникает эта проблема?
A: Вследствие кратковременного потребления большого тока модулем APFC c широким диапазоном входных напряжений.
Подробнее :
Ситуация следущая: PFC следит за напряжением на емкостях фильтра БП. Чтобы это напряжение поддержать постоянным, изменяется "эквивалентное входное сопротивление" выпрямителя с PFC. Например, чтобы взять 500Вт из сети с напряжением 230В нужно эквивалентное сопротивление 105.8 Ом. Если в сети 110В - то 24.2 Ома. Заметная разница, не правда ли?
Так вот, это эквивалентное сопротивление меняется обратно пропорционально квадрату среднеквадратичного входнго напряжения. Причем меняется не мнгновенно (чтобы не искажать входной ток). В схеме стабилизации выходного напряжения PFC для этого есть RC-цепочка с постоянной времени около 30мс (исправляюсь: 150мс).
Получается следущее:
1. Пока есть сетевое напряжение - все OK.
2. Напряжение сети пропадает. Нагрузка работает на емкостях фильтра БП. Напряжение на этих емкостях падает. PFC воспринимает это как свое личное поражение и снижает эквивалентное входное сопротивление (чтобы взять больше мощности с меньшего напряжения, которого нет). Для APFC с диапазоном от 85В@500Вт это может быть и 14.5Ома. Все OK.
3. ИБП подает свое (пусть даже синусоидальное) напряжение 230В. Он это смог бы... Но его нагрузка - PFC! А PFC не лыком шит. Пытается честно отработать заданные "входные Омы". Получается 230В*2^(1/2)/14.5Ом=22.4 Ампера (условно)! На самом деле больше 10А не будет, так как сработает ограничение тока ключа PFC. Это проблема!
4. Ток 10А заметно больше 3.6А - номинального для синусоиды 230В@600Вт. UPS либо отключается (может даже не успеть пожаловаться), либо начинает ограничивать ток. В любом случае имеем Сбой Питания!

Еще: Из-за PFC UPS могут работать в не оптимальном режиме, вплоть до срабатывания защиты - пограничный случай с пунктом 4. При этом ток на выходе ограничивается защитой UPS, напряжение падает, падает КПД преобразователя ИБП. А PFC более-ли-менее успешно вытягивает из просевшего напряжения нужные ему Ватты (тоже с меньшим КПД). Батарея садится быстро, UPS и БП греются, при увеличении нагрузки - пункт 4. У кого сомнения - проверьте тестером, желательно с RMS AC.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:34#34


Стандарты для ИБП - EN 50091-3 и ГОСТ 13109-97.
П. С. По поводу дураков - через техническую неграмотность производители БП неплохо разводят покупателей, уверен что с ИБП тоже самое, так что они не дураки а делают дураками нас.

Типы сбоев в электропитании
1 Импульсный провал напряжения - нарушение в работе оборудования содержащего микропроцессоры. Потеря данных в компьютерных системах.
2. Постоянный провал (занижение) - напряжения Перегрузка оборудования содержащего электромоторы. Неэффективность электрического отопления и освещения.
3. Пропадание напряжения - выключение оборудования. Потеря данных в компьютерных системах.
4. Завышенное напряжение - перегрузка оборудования. Увеличение вероятности выхода из строя.
5. Импульсные перенапряжения - нарушение в работе оборудования содержащего микропроцессоры. Потеря данных в компьютерных системах. Выход оборудования из строя.
6. Высокочастотные перенапряжения - нарушения в работе высокочувствительной измерительной и звукозаписывающей аппаратуры.
7. Перекос фаз (разница фазного напряжения) - перегрузка трехфазного оборудования.
8. Отклонение частоты сети - нарушение работы оборудования с синхронными двигателями и изделий зависящих от частоты сети.
9. Удар молнии - без комментариев.

Заметка модератора:
Внимание, выбор UPS это специфическая задача, это не выбор картошки или помидор на рынке, если у вас игровая система с блоком более 500Вт и APFC, а 99.9% блоков свыше 500Вт идут с ним, что требует UPS с чистым синусом на выходе. НЕ ПРОСИТЕ подобрать ИБП за 100-150$ под такого рода систему! Не тратьте зазря свое время и время тех, кто помогает в этой теме с выбором UPS!

Последний раз редактировалось Wu-Tang, 26.09.2015 в 00:13.
mvg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2012, 17:09   #796
Меню пользователя Flatter36
Заслуженный Helper THG
 
Аватар для Flatter36
  
Цитата:
Сообщение от Trueman Посмотреть сообщение
Такой подойдет (знаю что шумный) 1000ВА? http://chelyabinsk.dns
вполне

Цитата:
Сообщение от Trueman Посмотреть сообщение
А если просто стабилизатор напряжения без резервного питания какой взять подешевле, с приемлемым качеством?
по стабилизаторам не в курсе

Последний раз редактировалось D'Dragon, 16.07.2012 в 22:07.
Flatter36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2012, 17:22   #797
Меню пользователя Trueman
Старожил
 
Аватар для Trueman
  
Цитата:
Сообщение от Flatter36 Посмотреть сообщение
вполне
А на сколько ВА минимум должен быть ИБП для такого конфига?

И для БП с APFC должна быть чистая синусоида на выходе, без всяких "ступенчатых аппроксимаций", я правильно понимаю?

Нафиг бы этот APFC не нужен...)
Trueman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2012, 02:23   #798
Меню пользователя Wu-Tang
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD
 
Аватар для Wu-Tang
  
Цитата:
А на сколько ВА минимум должен быть ИБП для такого конфига?
надо по ваттам смотреть, а не по ва.
Цитата:
И для БП с APFC должна быть чистая синусоида на выходе, без всяких "ступенчатых аппроксимаций", я правильно понимаю?
Правильно.
Цитата:
А если просто стабилизатор напряжения без резервного питания какой взять подешевле, с приемлемым качеством?
Apc line r
__________________
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!

Методика тестирования носителей информации.
Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство.
В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум!
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2012, 23:56   #799
Меню пользователя ZORGER
Старожил
  
Добрый денью Подскажите ИБП по это железо желательно не APC
Процессор PhenomII X4 955 BE 3.2GHz степпинг C3
Мат.плата Gigabyte GA-770T-UD3
Видеокарта Palit Sonic GTX460 1Gb 256Bit
Оператива Hynix 2Gb HMT325U6CFR8C-H9
Nanya 2Gb M2F2G64CB88B7N-CG
Винчестер Hitachi 320Gb планируется покупка винта 1Tb не Green
Монитор LG Flatron w2242s
Звук Microlab M600 2:1
Блок питания FSP 650-80GLN.
Понимаю что блок питания со всей бедой но может подскажите что можно выбрать APC конечно на первом месте, а что из этого подскажите:
IPPON Smart Power Pro 1400
IPPON Smart Winner 1000
ИБП FSP EP-2000
Sven Power Pro+ 1000
Sven Smart 1000
PowerMan BlackStar 1500VA Plus
PowerMan Online 1000VA
PowerMan Smart Sine 1500
Powercom BNT-1500AP
Powercom SKP-1250A
Powercom SXL-1000A LCD
Или другие модели или может быть фирмы
ZORGER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2012, 00:16   #800
Меню пользователя Flatter36
Заслуженный Helper THG
 
Аватар для Flatter36
  
Цитата:
Сообщение от ZORGER Посмотреть сообщение
IPPON Smart Winner 1000
этот пойдет, но шумный
Цитата:
Сообщение от ZORGER Посмотреть сообщение
Sven Smart 1000
этот, по шуму не знаю
такой еще Powercom Smart King Pro SKP 1000A сами отзывы почитайте

Цитата:
Сообщение от ZORGER Посмотреть сообщение
Powercom SXL-1000A LCD
этот тоже, и этот Powercom SKP-1250A но по качеству они средние

Последний раз редактировалось D'Dragon, 16.07.2012 в 22:06.
Flatter36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 00:26   #801
Меню пользователя DaGLeZ
Fan_IT
 
Аватар для DaGLeZ
  
Всем привет! Посоветуйте, пожалуйста, ИБП для моей конфигурации ПК (под авой) Спасибо.
__________________
CPU: Intel Core i5-2500K 4.0GHz | COOLER: Scythe Mugen 2 rev. B | RAM: 4x4GB Kingston ValueRAM DDR-III 1333MHz | MB: Gigabyte GA-Z68X-UD4-B3 F10d | GPU: GeForce GTX 1060 6GB | SSD: Crucial MX300 275GB, Crucial MX500 500Gb | HDD: WD 4TB Blue, WD 4TB Green | CASE: CM HAF 912 Plus | FAN CONTROLLER: Scythe Kaze Master PRO | PSU: CM Silent Pro Gold 800W | MONITOR: DELL U2311H | SYSTEM: Windows 10 PRO x64
DaGLeZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 02:17   #802
Меню пользователя Flatter36
Заслуженный Helper THG
 
Аватар для Flatter36
  
DaGLeZ, если хороший, то APC Smart-UPS XL 1000VA USB & Serial 230V
Flatter36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 03:50   #803
Меню пользователя Морячок
Старожил
  
Здравствуйте, уважаемые. Всю жизнь пользовался ноутами, пришло время собрать PC, начал с корпуса и БП "на вырост" и с запасом по мощности и на апгрейд. Приобрёл по случаю Cooler Master Silent Pro Gold 1200. Пиковая потребляемая мощность системы планируется возле 600W.
Вопрос, естественно, по выбору UPS. На "большей" стороне БП конденсаторы 2х390мФ. Как понимаю, это один из признаков "правильного" APFS, позволяющего UPS-у перейти на батареи до отдачи ёмкости кондёрами БП.
Планирую приобретение line-interactive, помогите советом по выбору разумной мощности девайса, учитывая, что время АР требуется 2-3 минуты, не более. И ещё вопрос по поводу критичности выбора чистого синуса в моём случае. Моник будет пока запитан отдельно, от "детского" UPS, с которым проверен в связке.
Отдельно конкретизирующий вопрос - именно этот - APC Smart-UPS 2200VA (SUA2200I) - пойдёт?
Морячок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 05:27   #804
Меню пользователя trufel93
Старожил
  
Всем здравствуйте!
Подскажите какой ИБП подойдет под такой конфиг - i5 2500K, Radeon Sapphire HD 6870 - все на штатных частотах без разгона, БП Corsair 650W c активной стабилизацией APFC, монитор Dell "24".
Вот присмотрел такой: http://www.ulmart.ru/goods/159861/ ,если выдержит хотя бы максимум одну или полторы мин., то это уже будет отлично!! или всё же не подойдет??
Я понимаю, что хорошие ибп стоят от 10 тыс. и больше, но всё же...
Заранее благодарю!

Последний раз редактировалось trufel93, 16.07.2012 в 05:39.
trufel93 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 12:56   #805
Меню пользователя Flatter36
Заслуженный Helper THG
 
Аватар для Flatter36
  
Цитата:
Сообщение от Морячок Посмотреть сообщение
Отдельно конкретизирующий вопрос - именно этот - APC Smart-UPS 2200VA (SUA2200I) - пойдёт?
пойдет
Цитата:
Сообщение от Морячок Посмотреть сообщение
И ещё вопрос по поводу критичности выбора чистого синуса в моём случае.
обязательно с синусоидой на выходе
Flatter36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 12:56   #806
Меню пользователя DaGLeZ
Fan_IT
 
Аватар для DaGLeZ
  
Flatter36, все ли ИБП такие шумные? Нет ли в пределах 30-35 Дб? Вообще, как там система охлаждения работает? Например, при температуре 35-40 в комнате вентилятор постоянно будет работать? Или он включается при работе от батареи?
__________________
CPU: Intel Core i5-2500K 4.0GHz | COOLER: Scythe Mugen 2 rev. B | RAM: 4x4GB Kingston ValueRAM DDR-III 1333MHz | MB: Gigabyte GA-Z68X-UD4-B3 F10d | GPU: GeForce GTX 1060 6GB | SSD: Crucial MX300 275GB, Crucial MX500 500Gb | HDD: WD 4TB Blue, WD 4TB Green | CASE: CM HAF 912 Plus | FAN CONTROLLER: Scythe Kaze Master PRO | PSU: CM Silent Pro Gold 800W | MONITOR: DELL U2311H | SYSTEM: Windows 10 PRO x64
DaGLeZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 12:59   #807
Меню пользователя Flatter36
Заслуженный Helper THG
 
Аватар для Flatter36
  
Цитата:
Сообщение от trufel93 Посмотреть сообщение
или всё же не подойдет??
не подойдет, для БП с APFC подойдут только ИБП с чистой синусоидой на выходе , а у этого Cтупенчатая аппроксимация синусоиды, кроме того он до 500W всего, а БП у вас 650W

Цитата:
Сообщение от DaGLeZ Посмотреть сообщение
Flatter36, все ли ИБП такие шумные? Нет ли в пределах 30-35 Дб? Вообще, как там система охлаждения работает? Например, при температуре 35-40 в комнате вентилятор постоянно будет работать? Или он включается при работе от батареи?
такие вопросы лучше к Wu-Tang, он специалист. а я так, погулять вышел. Оффтоп

Последний раз редактировалось D'Dragon, 16.07.2012 в 22:07.
Flatter36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 19:33   #808
Меню пользователя DaGLeZ
Fan_IT
 
Аватар для DaGLeZ
  
Flatter36, Оффтоп
__________________
CPU: Intel Core i5-2500K 4.0GHz | COOLER: Scythe Mugen 2 rev. B | RAM: 4x4GB Kingston ValueRAM DDR-III 1333MHz | MB: Gigabyte GA-Z68X-UD4-B3 F10d | GPU: GeForce GTX 1060 6GB | SSD: Crucial MX300 275GB, Crucial MX500 500Gb | HDD: WD 4TB Blue, WD 4TB Green | CASE: CM HAF 912 Plus | FAN CONTROLLER: Scythe Kaze Master PRO | PSU: CM Silent Pro Gold 800W | MONITOR: DELL U2311H | SYSTEM: Windows 10 PRO x64
DaGLeZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 22:07   #809
Меню пользователя D'Dragon
THG Russia Forum Team
Победитель конкурса THG

 
Аватар для D'Dragon
  
Оффтоп
D'Dragon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2012, 03:18   #810
Меню пользователя Zergius
Старожил
  
Доброго времени суток. Подскажите подходящий ИБП. Описание компа ниже в подписи. В данный момент стоит блок на 750 Ватт, но в будущем хочу сменить на 1000 Ватт и разогнать проц. Что посоветуете?
Zergius вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Справочник словарей
Словари русского языка - www.gramota.ru Яndex - Словари Википедия - ru.wikipedia.org

Часовой пояс GMT +4, время: 23:44.


©2000 - 2026, Форум THG.
Поддержка: Смузи-студио
Распространение информации возможно только с письменного разрешения администрации издания.

THG.ru ("Русский Tom's Hardware Guide") входит в международную сеть TG Publishing

Яндекс.Метрика