Выбор источника бесперебойного питания.

Мы помогаем вам, помогите и вы!

Источники бесперебойного питания (Часть 1)
Источники бесперебойного питания (Часть 2)

Теперь по поводу APFC

http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243
Q: Существуют ли проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC? Оказывает ли влияние форма выходного сигнала UPS (синусоида или ее аппроксимация) на такую работу?

A: Да, такая проблема существует. Проявляется она с блоками питания с APFC с так называемым "автовольтажем" (Full Range) - модуль APFC в таких блоках способен поддерживать напряжение на своем выходе в широком диапазоне входных напряжений сети - обычно это 85-240V. В момент переключения на батареи UPS мощностью до 1000VA (возможно, и выше) c такими блоками ведут себя неадекватно, в результате чего при достаточной "прожорливости" системного блока (обычно - свыше 200W) происходит перезагрузка компьютера. При этом, UPS как правило, не индицирует состояние "перегрузки", на выходе UPS в течение примерно 1 секунды присутствует сильно заниженное напряжение. К сожалению, многие производители качественных БП применяют APFC с автовольтажем.

Q: Почему возникает эта проблема?
A: Вследствие кратковременного потребления большого тока модулем APFC c широким диапазоном входных напряжений.
Подробнее :
Ситуация следущая: PFC следит за напряжением на емкостях фильтра БП. Чтобы это напряжение поддержать постоянным, изменяется "эквивалентное входное сопротивление" выпрямителя с PFC. Например, чтобы взять 500Вт из сети с напряжением 230В нужно эквивалентное сопротивление 105.8 Ом. Если в сети 110В - то 24.2 Ома. Заметная разница, не правда ли?
Так вот, это эквивалентное сопротивление меняется обратно пропорционально квадрату среднеквадратичного входнго напряжения. Причем меняется не мнгновенно (чтобы не искажать входной ток). В схеме стабилизации выходного напряжения PFC для этого есть RC-цепочка с постоянной времени около 30мс (исправляюсь: 150мс).
Получается следущее:
1. Пока есть сетевое напряжение - все OK.
2. Напряжение сети пропадает. Нагрузка работает на емкостях фильтра БП. Напряжение на этих емкостях падает. PFC воспринимает это как свое личное поражение и снижает эквивалентное входное сопротивление (чтобы взять больше мощности с меньшего напряжения, которого нет). Для APFC с диапазоном от 85В@500Вт это может быть и 14.5Ома. Все OK.
3. ИБП подает свое (пусть даже синусоидальное) напряжение 230В. Он это смог бы... Но его нагрузка - PFC! А PFC не лыком шит. Пытается честно отработать заданные "входные Омы". Получается 230В*2^(1/2)/14.5Ом=22.4 Ампера (условно)! На самом деле больше 10А не будет, так как сработает ограничение тока ключа PFC. Это проблема!
4. Ток 10А заметно больше 3.6А - номинального для синусоиды 230В@600Вт. UPS либо отключается (может даже не успеть пожаловаться), либо начинает ограничивать ток. В любом случае имеем Сбой Питания!

Еще: Из-за PFC UPS могут работать в не оптимальном режиме, вплоть до срабатывания защиты - пограничный случай с пунктом 4. При этом ток на выходе ограничивается защитой UPS, напряжение падает, падает КПД преобразователя ИБП. А PFC более-ли-менее успешно вытягивает из просевшего напряжения нужные ему Ватты (тоже с меньшим КПД). Батарея садится быстро, UPS и БП греются, при увеличении нагрузки - пункт 4. У кого сомнения - проверьте тестером, желательно с RMS AC.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:34#34


Стандарты для ИБП - EN 50091-3 и ГОСТ 13109-97.
П. С. По поводу дураков - через техническую неграмотность производители БП неплохо разводят покупателей, уверен что с ИБП тоже самое, так что они не дураки а делают дураками нас.

Типы сбоев в электропитании
1 Импульсный провал напряжения - нарушение в работе оборудования содержащего микропроцессоры. Потеря данных в компьютерных системах.
2. Постоянный провал (занижение) - напряжения Перегрузка оборудования содержащего электромоторы. Неэффективность электрического отопления и освещения.
3. Пропадание напряжения - выключение оборудования. Потеря данных в компьютерных системах.
4. Завышенное напряжение - перегрузка оборудования. Увеличение вероятности выхода из строя.
5. Импульсные перенапряжения - нарушение в работе оборудования содержащего микропроцессоры. Потеря данных в компьютерных системах. Выход оборудования из строя.
6. Высокочастотные перенапряжения - нарушения в работе высокочувствительной измерительной и звукозаписывающей аппаратуры.
7. Перекос фаз (разница фазного напряжения) - перегрузка трехфазного оборудования.
8. Отклонение частоты сети - нарушение работы оборудования с синхронными двигателями и изделий зависящих от частоты сети.
9. Удар молнии - без комментариев.

Заметка модератора:
Внимание, выбор UPS это специфическая задача, это не выбор картошки или помидор на рынке, если у вас игровая система с блоком более 500Вт и APFC, а 99.9% блоков свыше 500Вт идут с ним, что требует UPS с чистым синусом на выходе. НЕ ПРОСИТЕ подобрать ИБП за 100-150$ под такого рода систему! Не тратьте зазря свое время и время тех, кто помогает в этой теме с выбором UPS!

Последний раз редактировалось Wu-Tang, 26.09.2015 в 00:13.
mvg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2012, 21:37   #856
Меню пользователя alc91
Пользователь
  
Цитата:
вот это полная ерунда, почти все современные БП имеют активную PFC и при 600W нагрузке при переключении на батарею дают большой импульс, поэтому ИБП надо брать или с чистой синусоидой на выходе или если cтупенчатая аппроксимация синусоиды, то тогда запас должен быть порядочный, ну не меньше 1000W
Ну поскольку у вас БП 600W давать не будет, а максимум 450W, то Mustek PowerMust 1590 скорее пойдет, поскольку он на 900W расчитан, ну еще Eaton NV 1400H с 840W, остальные вряд ли.
Но как сами эти ИБП по качеству не знаю, отзывы сами почитайте
Понял, спасибо большое. Один только вопрос. Есть ли какие нибудь модели с чистой синусоидой на выходе которые могли бы тянуть мои 450W (500W чтобы наверняка)?
Какой то из этих подойдет?
http://hard.rozetka.com.ua/apc_back_...ci_rs/p219711/
http://fotomag.com.ua/apc-apc-%28ame...4254-info.html

п.с. ИБП нужен только для системного блока, без монитора и прочего

Последний раз редактировалось alc91, 22.08.2012 в 21:43.
alc91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2012, 22:57   #857
Меню пользователя Flatter36
Заслуженный Helper THG
 
Аватар для Flatter36
  
alc91, с чистой синусоидой это ИБП серии SMART APC Smart-UPS 750VA
Цитата:
Сообщение от alc91 Посмотреть сообщение
Какой то из этих подойдет?
никакой
Flatter36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2012, 23:36   #858
Меню пользователя alc91
Пользователь
  
Цитата:
Сообщение от Flatter36 Посмотреть сообщение
alc91, с чистой синусоидой это ИБП серии SMART APC Smart-UPS 750VA
никакой
То есть этот подходит для моего системного блока? Извините если туплю, просто не понял - вы для примера его написали или как вариант для покупки.
alc91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2012, 00:48   #859
Меню пользователя Flatter36
Заслуженный Helper THG
 
Аватар для Flatter36
  
alc91, да, пойдет
Flatter36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2012, 19:27   #860
Меню пользователя 16ty78
Старожил
 
Аватар для 16ty78
  
ребят а какой стабилизатор можно взять чтоб не дорогой и более менее хороший, насчет бюджета, я даже не знаю, а сколько надо?

Добавлено через 24 минуты 27 секунд
ах да магазин любой московский, например
днс
юлмарт
регард
16ty78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2012, 20:29   #861
Меню пользователя Flatter36
Заслуженный Helper THG
 
Аватар для Flatter36
  
16ty78, а вам зачем ? Ваш БП Corsair TX650W держит 90 ~ 264 Вольт или у вас нам напряжение постоянно скачет неподетски ?

Последний раз редактировалось Flatter36, 08.09.2012 в 20:34.
Flatter36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2012, 21:06   #862
Меню пользователя 16ty78
Старожил
 
Аватар для 16ty78
  
Flatter36, Silent PRO M2 RS720-SPM2D3 720W у меня этот теперь стоит! у него как?
нет напряжение вродь не скачет ну так на всякий случай, или он не нужен?
16ty78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2012, 21:52   #863
Меню пользователя Flatter36
Заслуженный Helper THG
 
Аватар для Flatter36
  
Цитата:
Сообщение от 16ty78 Посмотреть сообщение
у него как?
то же самое 90 ~ 264 В
Цитата:
Сообщение от 16ty78 Посмотреть сообщение
или он не нужен?
особо не нужен, APFC блока питания стабилизирует входное напряжение основного стабилизатора блока и улучшает реакцию блока питания во время кратковременных провалов сетевого напряжения

Последний раз редактировалось Flatter36, 08.09.2012 в 21:57.
Flatter36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2012, 22:52   #864
Меню пользователя 16ty78
Старожил
 
Аватар для 16ty78
  
Flatter36, благодарю!
16ty78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2012, 18:16   #865
Меню пользователя mormegil
Старожил
  
Доброго времени суток всем.
Имею ИБП фирмы CyberPower модель DL850ELCD-RU (850VA/490W)

При больших нагрузках компа он начинает нещадно пищать. Как только снижаю настройки графики, все работает нормально. Я правильно понимаю, что ему не хватает мощности? К нему помимо компа подключен моник и колонки.
Помогите определиться с какими хар-ми должен быть ИБП что бы не было подобных проблем...

Комп:
Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz (8 CPUs), ~3.4GHz
8Gb DDRIII
NVIDIA GeForce GTX 590 4Gb
БП FOX DT800
Моник BenQ V2220H
Колонки SVEN IHOO MT5.1R
mormegil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2012, 19:02   #866
Меню пользователя D'Dragon
THG Russia Forum Team
Победитель конкурса THG

 
Аватар для D'Dragon
  
Оффтоп
D'Dragon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2012, 19:26   #867
Меню пользователя mormegil
Старожил
  
Цитата:
Сообщение от D'Dragon Посмотреть сообщение
Оффтоп
так ведь на БП написано, что он 800 ватовый..
mormegil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2012, 19:50   #868
Меню пользователя D'Dragon
THG Russia Forum Team
Победитель конкурса THG

 
Аватар для D'Dragon
  
Цитата:
Сообщение от mormegil Посмотреть сообщение
так ведь на БП написано, что он 800 ватовый..
На стене тоже много чего пишут...

2е линии по 25A (12v) это 50A*12=600W, при этом такое умножение делать нельзя так как реально будет меньше, но даже если смотреть так более 600W он выдать не может... Собственно учитывая цену оно и понятно...
Ну если говорить по Русски этот БП просто развод...
D'Dragon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2012, 19:58   #869
Меню пользователя Gadgeteer
Ветеран клуба THG
 
Аватар для Gadgeteer
  
Цитата:
Сообщение от mormegil Посмотреть сообщение
так ведь на БП написано, что он 800 ватовый..
(850VA/490W)
на нем написано 500-ваттовый. VA - другой показатель. делим VA на 1.5 - получаем ватты. грубо говоря.
попробуйте создать на него большую нагрузку БЕЗ монитора и колонок. если его хватит то для этих вещей можно подключить отдельный маломощный ИБП

Основной характеристикой источников бесперебойного питания является мощность. В случае c ИБП она измеряется в вольт-амперах (сокращенно VA). В большинстве случаев для того, чтобы перевести вольт-амперы в более привычные ватты, необходимо мощность в VA разделить на 1.4.

Последний раз редактировалось Gadgeteer, 01.10.2012 в 20:01.
Gadgeteer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2012, 20:26   #870
Меню пользователя mormegil
Старожил
  
Цитата:
Сообщение от Gadgeteer Посмотреть сообщение
(850VA/490W)
на нем написано 500-ваттовый. VA - другой показатель. делим VA на 1.5 - получаем ватты. грубо говоря.
попробуйте создать на него большую нагрузку БЕЗ монитора и колонок. если его хватит то для этих вещей можно подключить отдельный маломощный ИБП

Основной характеристикой источников бесперебойного питания является мощность. В случае c ИБП она измеряется в вольт-амперах (сокращенно VA). В большинстве случаев для того, чтобы перевести вольт-амперы в более привычные ватты, необходимо мощность в VA разделить на 1.4.
Не, с ИБП понятно, что в нем ватт маловато. Там выше сказали, что сам блок не 800 ваттовый. Только не пойму как это может быть, если в хар-ках БП сказано, что он на 800ватт?

Добавлено через 1 минуту 29 секунд
http://market.yandex.ru/model.xml?mo...839&hid=857707 вот он
mormegil вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 24 (пользователей: 0 , гостей: 24)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Справочник словарей
Словари русского языка - www.gramota.ru Яndex - Словари Википедия - ru.wikipedia.org

Часовой пояс GMT +4, время: 00:25.


©2000 - 2026, Форум THG.
Поддержка: Смузи-студио
Распространение информации возможно только с письменного разрешения администрации издания.

THG.ru ("Русский Tom's Hardware Guide") входит в международную сеть TG Publishing

Яндекс.Метрика