Ещё интересный вопрос, можно ли вставлять один сетевой фильтр в другой? По уму понимаю что можно потому что в блоке питания компа тоже сетевой фильтр встроен как бы, так что связка так и так из 2 сетевых фильтров, но тем не менее? Не слишком хорошо они отфильтруют напряжение?
Почему спросил, читаю инструкцию к X-pro и там написано "Не рекомендуется гирляндное подключение сетевых фильтров" интересно почему.Последний раз редактировалось nvgain, 24.10.2012 в 21:20. |
|||
|
|
|
|||
|
|
#125 |
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD |
nvgain,
не рекомендуется любое гирляндное подключение.
__________________
Всему свое время и каждому свой час! Хочешь жить - умей вертеться! Методика тестирования носителей информации. Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство. В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум! |
|
|
|
|
|
#127 |
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD |
DMC,
сам же знаешь почему, так это лишнее соединение.
__________________
Всему свое время и каждому свой час! Хочешь жить - умей вертеться! Методика тестирования носителей информации. Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство. В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум! |
|
|
|
|
|
#128 | ||||
Старожил
|
Цитата:
При сработке варистора второго фильтра у нас будет всплеск тока, который может выжечь электронику первого фильтра, а так же на данном участке(варистор второго фильтра - lc-цепь первого фильтра) пройдет огромная помеха от импульса броска тока... Как-то вот так... По этой же причине не рекомендуется подключать оборудование к УПС через фильтр, только через обычный удлинитель, иначе УПС может накрыться в подобной ситуации. Не знаю - это уже электроника и схемотехника... Здесь нужны несколько иные знания... Фильтр сам по себе уже является лишним соединением... Последний раз редактировалось DMC, 26.10.2012 в 03:06. |
||||
|
|
|
||||
|
|
#130 | ||||
Старожил
|
Цитата:
А вот коротыш на выходе УПС - это уже несколько серьезней. Имхо. Об этом, в принципе, должны больше знать люди специализирующиеся по БП и УПС. Последний раз редактировалось DMC, 26.10.2012 в 08:01. |
||||
|
|
|
||||
|
|
#131 | |||
Старожил
|
Вот ещё интересно стало, в инете толком готовый ответ не нашел. При обрыве нуля, на нуле будет относительно земли 220в или возможен перекос и на этой по сути уже фазе может быть 380? Между фазами то понятно, а между землей?
|
|||
|
|
|
|||
|
|
#132 | |||
Старожил
|
Не нашел так как ноль бывает разный - надо конкретизировать на каком именно ноле и в каком месте схемы. А лучше прямо на схеме и показывать место обрыва.
Если рвется рабочий ноль в однофазной сети - то относительно земли на нем будет потенциал фазы(220). Если рвется нейтраль трехфазной цепи, то все кто выше места обрыва, при условии, что на том участке нет повторных заземлителей, получат потенциал перекоса фаз(хотя это не совсем верное название). |
|||
|
|
|
|||
|
|
#134 | |||
Старожил
|
Посчитай...
Все зависит от неравномерности загрузки фаз... В обычном многоэтажном доме обрыв на первом и на девятом этажах дадут разные результаты. Исходить надо из максимальной мощности, которую можно отобрать с одной фазы. |
|||
|
|
|
|||
![]() |