Выбор источника бесперебойного питания.

Мы помогаем вам, помогите и вы!

Источники бесперебойного питания (Часть 1)
Источники бесперебойного питания (Часть 2)

Теперь по поводу APFC

http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243
Q: Существуют ли проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC? Оказывает ли влияние форма выходного сигнала UPS (синусоида или ее аппроксимация) на такую работу?

A: Да, такая проблема существует. Проявляется она с блоками питания с APFC с так называемым "автовольтажем" (Full Range) - модуль APFC в таких блоках способен поддерживать напряжение на своем выходе в широком диапазоне входных напряжений сети - обычно это 85-240V. В момент переключения на батареи UPS мощностью до 1000VA (возможно, и выше) c такими блоками ведут себя неадекватно, в результате чего при достаточной "прожорливости" системного блока (обычно - свыше 200W) происходит перезагрузка компьютера. При этом, UPS как правило, не индицирует состояние "перегрузки", на выходе UPS в течение примерно 1 секунды присутствует сильно заниженное напряжение. К сожалению, многие производители качественных БП применяют APFC с автовольтажем.

Q: Почему возникает эта проблема?
A: Вследствие кратковременного потребления большого тока модулем APFC c широким диапазоном входных напряжений.
Подробнее :
Ситуация следущая: PFC следит за напряжением на емкостях фильтра БП. Чтобы это напряжение поддержать постоянным, изменяется "эквивалентное входное сопротивление" выпрямителя с PFC. Например, чтобы взять 500Вт из сети с напряжением 230В нужно эквивалентное сопротивление 105.8 Ом. Если в сети 110В - то 24.2 Ома. Заметная разница, не правда ли?
Так вот, это эквивалентное сопротивление меняется обратно пропорционально квадрату среднеквадратичного входнго напряжения. Причем меняется не мнгновенно (чтобы не искажать входной ток). В схеме стабилизации выходного напряжения PFC для этого есть RC-цепочка с постоянной времени около 30мс (исправляюсь: 150мс).
Получается следущее:
1. Пока есть сетевое напряжение - все OK.
2. Напряжение сети пропадает. Нагрузка работает на емкостях фильтра БП. Напряжение на этих емкостях падает. PFC воспринимает это как свое личное поражение и снижает эквивалентное входное сопротивление (чтобы взять больше мощности с меньшего напряжения, которого нет). Для APFC с диапазоном от 85В@500Вт это может быть и 14.5Ома. Все OK.
3. ИБП подает свое (пусть даже синусоидальное) напряжение 230В. Он это смог бы... Но его нагрузка - PFC! А PFC не лыком шит. Пытается честно отработать заданные "входные Омы". Получается 230В*2^(1/2)/14.5Ом=22.4 Ампера (условно)! На самом деле больше 10А не будет, так как сработает ограничение тока ключа PFC. Это проблема!
4. Ток 10А заметно больше 3.6А - номинального для синусоиды 230В@600Вт. UPS либо отключается (может даже не успеть пожаловаться), либо начинает ограничивать ток. В любом случае имеем Сбой Питания!

Еще: Из-за PFC UPS могут работать в не оптимальном режиме, вплоть до срабатывания защиты - пограничный случай с пунктом 4. При этом ток на выходе ограничивается защитой UPS, напряжение падает, падает КПД преобразователя ИБП. А PFC более-ли-менее успешно вытягивает из просевшего напряжения нужные ему Ватты (тоже с меньшим КПД). Батарея садится быстро, UPS и БП греются, при увеличении нагрузки - пункт 4. У кого сомнения - проверьте тестером, желательно с RMS AC.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:34#34


Стандарты для ИБП - EN 50091-3 и ГОСТ 13109-97.
П. С. По поводу дураков - через техническую неграмотность производители БП неплохо разводят покупателей, уверен что с ИБП тоже самое, так что они не дураки а делают дураками нас.

Типы сбоев в электропитании
1 Импульсный провал напряжения - нарушение в работе оборудования содержащего микропроцессоры. Потеря данных в компьютерных системах.
2. Постоянный провал (занижение) - напряжения Перегрузка оборудования содержащего электромоторы. Неэффективность электрического отопления и освещения.
3. Пропадание напряжения - выключение оборудования. Потеря данных в компьютерных системах.
4. Завышенное напряжение - перегрузка оборудования. Увеличение вероятности выхода из строя.
5. Импульсные перенапряжения - нарушение в работе оборудования содержащего микропроцессоры. Потеря данных в компьютерных системах. Выход оборудования из строя.
6. Высокочастотные перенапряжения - нарушения в работе высокочувствительной измерительной и звукозаписывающей аппаратуры.
7. Перекос фаз (разница фазного напряжения) - перегрузка трехфазного оборудования.
8. Отклонение частоты сети - нарушение работы оборудования с синхронными двигателями и изделий зависящих от частоты сети.
9. Удар молнии - без комментариев.

Заметка модератора:
Внимание, выбор UPS это специфическая задача, это не выбор картошки или помидор на рынке, если у вас игровая система с блоком более 500Вт и APFC, а 99.9% блоков свыше 500Вт идут с ним, что требует UPS с чистым синусом на выходе. НЕ ПРОСИТЕ подобрать ИБП за 100-150$ под такого рода систему! Не тратьте зазря свое время и время тех, кто помогает в этой теме с выбором UPS!

Последний раз редактировалось Wu-Tang, 26.09.2015 в 00:13.
mvg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2013, 17:49   #1066
Меню пользователя Kvizac
Старожил
  
Ну да он самый тяжелый +)
Kvizac вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 20:24   #1067
Меню пользователя Kirschwasser
Старожил
  
Господа,
заказана такая конфигурация с монитором:
1. Intel Core i7 - 3930K OEM
2. Noctua NH-D14 SE2011
3. ASUS P9X79 DELUXE
4. 8Gb DDR-III 1600MHz Kingston (KVR16N11/8) x 4 шт
5. GeForce GTX680 ASUS PCI-E 4096Mb (GTX680-DC2-4GD5)
6. 256Gb SSD Crucial M4 (CT256M4SSD2)
7. 2Tb WD Green x 2 шт. в RAID 1
8. Corsair Obsidian 550D (CC-9011015-WW)
9. 850W SeaSonic SS-850KM (X850 Gold)
10. NEC 27" MultiSync PA271W Black 27"
Планирую ИБП на 2000ВА для работы в стабильной сети, отключения крайне редки, с целью сохранности оборудования и данных.
Можно ли для этих целей использовать прибор за 7-8 т.р., например, Powercom Black Knight Pro BNT-2000AP.
Kirschwasser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 20:28   #1068
Меню пользователя tigeramba
Лидер Клана AMD Radeon
 
Аватар для tigeramba
  
Kirschwasser
1 зачем вам 2000ВА ?
2 Powercom Black Knight Pro BNT-2000AP не самая хорошая идея. У него апроксимированная синусоида.
tigeramba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 20:44   #1069
Меню пользователя Kirschwasser
Старожил
  
tigeramba,
а это я как в первом сообщении этой темы указано посчитал:
(БП 850W + Монитор 131W) x 1,4 = 1373VA - это 70%,
а 100% = 1962VA
Если можно меньше, я только за.
А каковы последствия от такого апрксимированного синуса?
И это при работе от батареи или от сети?
Хотелось бы понять, каковы риски от использования подобных ИБП, т.е. более бюджетных по сравнению с APС, а соответсвенно найти приемлемое компромисное решение.

Последний раз редактировалось Kirschwasser, 06.02.2013 в 21:08.
Kirschwasser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 21:23   #1070
Меню пользователя tigeramba
Лидер Клана AMD Radeon
 
Аватар для tigeramba
  
Цитата:
Сообщение от Kirschwasser Посмотреть сообщение
tigeramba,
а это я как в первом сообщении этой темы указано посчитал:
(БП 850W + Монитор 131W) x 1,4 = 1373VA - это 70%,
а 100% = 1962VA
Если можно меньше, я только за.
А каковы последствия от такого апрксимированного синуса?
И это при работе от батареи или от сети?
Хотелось бы понять, каковы риски от использования подобных ИБП, т.е. более бюджетных по сравнению с APС, а соответсвенно найти приемлемое компромисное решение.
Q: Существуют ли проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC? Оказывает ли влияние форма выходного сигнала UPS (синусоида или ее аппроксимация) на такую работу?

A: Да, такая проблема существует. Проявляется она с блоками питания с APFC с так называемым "автовольтажем" (Full Range) - модуль APFC в таких блоках способен поддерживать напряжение на своем выходе в широком диапазоне входных напряжений сети - обычно это 85-240V. В момент переключения на батареи UPS мощностью до 1000VA (возможно, и выше) c такими блоками ведут себя неадекватно, в результате чего при достаточной "прожорливости" системного блока (обычно - свыше 200W) происходит перезагрузка компьютера. При этом, UPS как правило, не индицирует состояние "перегрузки", на выходе UPS в течение примерно 1 секунды присутствует сильно заниженное напряжение. К сожалению, многие производители качественных БП применяют APFC с автовольтажем.

Q: Почему возникает эта проблема?
A: Вследствие кратковременного потребления большого тока модулем APFC c широким диапазоном входных напряжений.

Компромиссного решения нет, APС или плохой продукт, APС обычно значения ТТХ отвечают заявленным, у дешевых производителей обычно нет. Сам какое то время назад искал что то под свою систему, дешевле 600-800 у. е. ничего нормального нет в принципе.
Вам что то типа APC Smart-UPS 1500VA
tigeramba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 10:21   #1071
Меню пользователя Kirschwasser
Старожил
  
tigeramba,
большое спасибо за подробный ответ.
Насколько я понимаю APC выпускает довольно надежную продукцию, реализует эффективную маркетинговую стратегию и позиционирует себя как "золотой стандарт" (в прямом и переносном смысле) для энтузиастов, что видно по этой ветке форума.
Да, я согласен, что проблема взаимодействия ИБП и БП с APFC существует, но не знаю решает ли ее APC на 100% и как. Если решает, то какой ценой?
Если я правильно понимаю, если взять ИБП с хорошим запасом активной мощности, то проблемы быть не должно, поэтому 2000VA, а не 1500VA.
Конечно чистый синус лучше ступенчатой аппроксимации, и тут нужно понимать насколько он критичен для современных компьютеров с импульсными БП.
Допустим, берем чистый синус на 2000VA мощности - это будет 10000 р., а не 30000 р. как у APC, без синуса на туже мощность чуть больше 7000 т.р.
А каковы риски для работающего ПК и монитора при простом отключении питания? Если они не вилики, то для стабильной сети (1 отключение раз 1-2 года), может не имеет смысл покупать UPS, будет достаточно сетевого фильтра с защитой?

Последний раз редактировалось Kirschwasser, 07.02.2013 в 10:58.
Kirschwasser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 12:12   #1072
Меню пользователя Flatter36
Заслуженный Helper THG
 
Аватар для Flatter36
  
Kirschwasser, вам хватит Powercom Black Knight Pro BNT-2000AP.Но как уже сказали, качества он так себе.
Цитата:
Сообщение от Kirschwasser Посмотреть сообщение
сли я правильно понимаю, если взять ИБП с хорошим запасом активной мощности, то проблемы быть не должно, п
правильно
Цитата:
А каковы риски для работающего ПК и монитора при простом отключении питания? Если они не вилики,
не велики, у меня от выключения света просто выключается и все. Разве что молния попадет, так на доме громооотвод стоит, да и выключить можно во время грозы.

Последний раз редактировалось Flatter36, 07.02.2013 в 12:20.
Flatter36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 15:12   #1073
Меню пользователя Kirschwasser
Старожил
  
Flatter36,
спасибо за Ваше сообщение.
Т.о. если я поставлю сетевой фильтр с защитой от перегрузок, КЗ, повышения напряжения, то вероятность серьезных проблем (выход из строя основных комплектующих и/или монитора), в том числе при отключении сети низка. Просто могут быть потеряны несохраненные данные и ошибки ОС, связанные с некорректным завершением сеанса. Так ли это?

Если не секрет, то в чем проявляется плохое качество вышеупомянутого UPS? Можно ли рассматривать в качестве более качественной альтернативы более продвинутый экземпляр с чистым синусом от той же фирмы - Powercom Smart King Pro SKP-2000A?

Если же все кроме AРС на нашем рынке это, мягко говоря - компромисс, то в чем наиболее часто для потребителя проявляются недостатки при использовании продуктов других производителей, указанных выше моделей в частности.

Товарищи, поделитесь, пожалуйста. Если есть какая-то статистика (ну или хотябы личный негативный опыт) выхода из строя оборудования, отказов самих ИБП выполнять возложенные на них функции, низкого ресурса и срока службы, высокая частота брака и рекламаций... ну тогда можно как-то взесить сравнительную ценность и стоимость высого качества APC и низкого качества других производителей.

Последний раз редактировалось Kirschwasser, 07.02.2013 в 15:26.
Kirschwasser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 17:04   #1074
Меню пользователя tigeramba
Лидер Клана AMD Radeon
 
Аватар для tigeramba
  
Kirschwasser риски большие. Ну +/- от города где живете. Если кратко сети в СНГ полностью очень давно никто не менял, как и подстанции и тд и тп. Очень часто напряжение завышено или занижено, про пульсации я вообще молчу. Есть 9 основных проблем в сети, из них 6 можно встретить одновременно. Сетевой фильтр от такого не помогает, проконсультируйтесь с электриками они вам подтвердят .
АРС не идеален он просто самый дешевый из того что можно покупать. Про отзывы - на форумах почитайте, они в серверных по 5-7 лет стоят, только батареи меняют. Можете посмотреть так же Легран и Дженерал Електрик, они неплохие но мало представлены в СНГ.
tigeramba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 17:48   #1075
Меню пользователя Flatter36
Заслуженный Helper THG
 
Аватар для Flatter36
  
Цитата:
Сообщение от Kirschwasser Посмотреть сообщение
Можно ли рассматривать в качестве более качественной альтернативы более продвинутый экземпляр с чистым синусом от той же фирмы - Powercom Smart King Pro SKP-2000A?
вам и такого Powercom Smart King Pro SKP 1500A выше крыши будет
Flatter36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 19:48   #1076
Меню пользователя Kirschwasser
Старожил
  
Flatter36, спасибо.
В действительности наверно хватит и 1500ВА, но по расчетам получается от 2000ВА, с учетом вероятных проблем с автовольтажем на БП, думаю, лучше брать с запасом.
Как я написал выше, я не уверен, что буду вообще ставить UPS.
Не знаю почему, но меня задела ситуация с "монополией" APC в сегменте самого качественного оборудования (по крайней мере в умах участников/экспертов этого форума). Да, конечно, Шнайдер Электрик - довольно большая и известная компания, а что с остальными?
Я решил посмотреть на компании, которые представляют свою продукцию на рынке РФ и номенклатуру само продукции.

И вот, например, UPS Powerwere/Eaton, производством и маркетингом которых наряду с промышленным электротехническим оборудованием занимается всемирно известная американская Eaton Corporation (http://en.wikipedia.org/wiki/Eaton_Corporation) - с точки зрения масштаба компании и применяемых технологий (думаю мини UPS - не самое сложное оборудование) вполне соотвествует уровню Schneider Electric.
Интересно, что и интерактивные UPS и UPS c двойным преобразованием Eaton значительно более доступны по цене, чем APS. Это к примеру.
Не подтвержденные данными заявления о том, что APS лучше всех, а остальное все шлак, лично меня не устраивают. Я не говорю, что вы не правы, я просто хочу понять на основе чего вы делаете такие безоговорочные заявления.
И пусть я не уверен, что мне нужен UPS, я пойду и куплю, например этот http://www.regard.ru/catalog/tovar20469.htm инетрактивный UPS на 2000ВА с чистым синусом всего за 6000 рублей от компании, которая реализует проекты и поставляет промышленное электротехническое оборудование, в частности на нефтеперерабатывающие предприятия.
Меня такая репутация компании и цена устраивает и в отсутсвии нормальной информации о пользователских свойствах и статсистики по эксплуатации на рынке я нынужден делать выбор на основе выше изложенных критериев.
Ничего личного, просто не хочется платить половину стоимости системного блока с не самой слабой конфигурацией.
Kirschwasser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 22:33   #1077
Меню пользователя Flatter36
Заслуженный Helper THG
 
Аватар для Flatter36
  
Цитата:
Сообщение от Kirschwasser Посмотреть сообщение
, но по расчетам получается от 2000ВА, с учетом вероятных проблем с автовольтажем на БП,
у ИБП с синусоидой проблем с автовольтажем нет
Цитата:
Сообщение от Kirschwasser Посмотреть сообщение
И пусть я не уверен, что мне нужен UPS, я пойду и куплю, например этот http://www.regard.ru/catalog/tovar20469.htm инетрактивный UPS на 2000ВА
хватит и ИБП (UPS) Eaton NV 1400H (ENV1400H) с чистой синусоидой не надо запаса по мощности делать. А про ИБП Eaton вообще ничего не знаю
Flatter36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 23:14   #1078
Меню пользователя Kirschwasser
Старожил
  
Flatter36,
спасибо.
Только надо узнать всегда ли от этих NV шум в 50Дб или только при питании нагрузки от батареи. Если да буду смотреть модели без вениляторов.
Kirschwasser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 23:34   #1079
Меню пользователя Vernon Roche
Старожил
 
Аватар для Vernon Roche
  
Добрый вечер, уважаемые эксперты и опытные пользователи подскажите пожалуйста хватит ли UPS 1500 APC Smart SUA1500I примерно для такой конфигурации:

Seasonic X-1050
SLI GTX 680
Intel Core i7-3770K (будет разгон)
Монитор 27" ASUS VG278H 3D
Ну и там всякие слабо жрущие комплектующие ( звуковая карта, 3 hdd)

Почитал в интернете и думаю что хватит, вот нашел:
Цитата:
Если суммарная потребляемая мощность всех подключенных к нему устройств не превышает порог 1000 – 1150 Ватт, то данного ИБП будет достаточно.
ИБП нужен чтоб можно было успеть выключить комп, минут на 10 хватит? Что посоветуйте? Спасибо.

Последний раз редактировалось Vernon Roche, 08.02.2013 в 01:38.
Vernon Roche вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2013, 00:51   #1080
Меню пользователя Flatter36
Заслуженный Helper THG
 
Аватар для Flatter36
  
Цитата:
Сообщение от Vernon Roche Посмотреть сообщение
подскажите пожалуйста хватит ли UPS 1500 APC Smart SUA1500I примерно для такой конфигурации
хватит
Flatter36 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Справочник словарей
Словари русского языка - www.gramota.ru Яndex - Словари Википедия - ru.wikipedia.org

Часовой пояс GMT +4, время: 10:51.


©2000 - 2026, Форум THG.
Поддержка: Смузи-студио
Распространение информации возможно только с письменного разрешения администрации издания.

THG.ru ("Русский Tom's Hardware Guide") входит в международную сеть TG Publishing

Яндекс.Метрика