THG.RU | Новости | Смартфоны и ноутбуки | Видеокарты | Процессоры | Материнские платы | Мониторы | Аудио/видео | Накопители | Собери сам | Софт | Домашний ПК


Клуб экспертов THG.ru   

Вернуться   Клуб экспертов THG.ru > Персональные компьютеры. Компьютерное и серверное железо. > Выбор и эксплуатация БП/ИБП

Регистрация Правила форума FAQ форума Чат Telegram Справка Пользователи

Выбор и эксплуатация БП/ИБП Какой лучше? Как подобрать по мощности?

Ответ
 
Опции темы
Старый 06.07.2008, 09:29   #1
Меню пользователя mvg
THG Russia Forum Team
 
Аватар для mvg
  
Выбор источника бесперебойного питания.

Мы помогаем вам, помогите и вы!

Источники бесперебойного питания (Часть 1)
Источники бесперебойного питания (Часть 2)

Теперь по поводу APFC

http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243
Q: Существуют ли проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC? Оказывает ли влияние форма выходного сигнала UPS (синусоида или ее аппроксимация) на такую работу?

A: Да, такая проблема существует. Проявляется она с блоками питания с APFC с так называемым "автовольтажем" (Full Range) - модуль APFC в таких блоках способен поддерживать напряжение на своем выходе в широком диапазоне входных напряжений сети - обычно это 85-240V. В момент переключения на батареи UPS мощностью до 1000VA (возможно, и выше) c такими блоками ведут себя неадекватно, в результате чего при достаточной "прожорливости" системного блока (обычно - свыше 200W) происходит перезагрузка компьютера. При этом, UPS как правило, не индицирует состояние "перегрузки", на выходе UPS в течение примерно 1 секунды присутствует сильно заниженное напряжение. К сожалению, многие производители качественных БП применяют APFC с автовольтажем.

Q: Почему возникает эта проблема?
A: Вследствие кратковременного потребления большого тока модулем APFC c широким диапазоном входных напряжений.
Подробнее :
Ситуация следущая: PFC следит за напряжением на емкостях фильтра БП. Чтобы это напряжение поддержать постоянным, изменяется "эквивалентное входное сопротивление" выпрямителя с PFC. Например, чтобы взять 500Вт из сети с напряжением 230В нужно эквивалентное сопротивление 105.8 Ом. Если в сети 110В - то 24.2 Ома. Заметная разница, не правда ли?
Так вот, это эквивалентное сопротивление меняется обратно пропорционально квадрату среднеквадратичного входнго напряжения. Причем меняется не мнгновенно (чтобы не искажать входной ток). В схеме стабилизации выходного напряжения PFC для этого есть RC-цепочка с постоянной времени около 30мс (исправляюсь: 150мс).
Получается следущее:
1. Пока есть сетевое напряжение - все OK.
2. Напряжение сети пропадает. Нагрузка работает на емкостях фильтра БП. Напряжение на этих емкостях падает. PFC воспринимает это как свое личное поражение и снижает эквивалентное входное сопротивление (чтобы взять больше мощности с меньшего напряжения, которого нет). Для APFC с диапазоном от 85В@500Вт это может быть и 14.5Ома. Все OK.
3. ИБП подает свое (пусть даже синусоидальное) напряжение 230В. Он это смог бы... Но его нагрузка - PFC! А PFC не лыком шит. Пытается честно отработать заданные "входные Омы". Получается 230В*2^(1/2)/14.5Ом=22.4 Ампера (условно)! На самом деле больше 10А не будет, так как сработает ограничение тока ключа PFC. Это проблема!
4. Ток 10А заметно больше 3.6А - номинального для синусоиды 230В@600Вт. UPS либо отключается (может даже не успеть пожаловаться), либо начинает ограничивать ток. В любом случае имеем Сбой Питания!

Еще: Из-за PFC UPS могут работать в не оптимальном режиме, вплоть до срабатывания защиты - пограничный случай с пунктом 4. При этом ток на выходе ограничивается защитой UPS, напряжение падает, падает КПД преобразователя ИБП. А PFC более-ли-менее успешно вытягивает из просевшего напряжения нужные ему Ватты (тоже с меньшим КПД). Батарея садится быстро, UPS и БП греются, при увеличении нагрузки - пункт 4. У кого сомнения - проверьте тестером, желательно с RMS AC.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:34#34


Стандарты для ИБП - EN 50091-3 и ГОСТ 13109-97.
П. С. По поводу дураков - через техническую неграмотность производители БП неплохо разводят покупателей, уверен что с ИБП тоже самое, так что они не дураки а делают дураками нас.

Типы сбоев в электропитании
1 Импульсный провал напряжения - нарушение в работе оборудования содержащего микропроцессоры. Потеря данных в компьютерных системах.
2. Постоянный провал (занижение) - напряжения Перегрузка оборудования содержащего электромоторы. Неэффективность электрического отопления и освещения.
3. Пропадание напряжения - выключение оборудования. Потеря данных в компьютерных системах.
4. Завышенное напряжение - перегрузка оборудования. Увеличение вероятности выхода из строя.
5. Импульсные перенапряжения - нарушение в работе оборудования содержащего микропроцессоры. Потеря данных в компьютерных системах. Выход оборудования из строя.
6. Высокочастотные перенапряжения - нарушения в работе высокочувствительной измерительной и звукозаписывающей аппаратуры.
7. Перекос фаз (разница фазного напряжения) - перегрузка трехфазного оборудования.
8. Отклонение частоты сети - нарушение работы оборудования с синхронными двигателями и изделий зависящих от частоты сети.
9. Удар молнии - без комментариев.

Заметка модератора:
Внимание, выбор UPS это специфическая задача, это не выбор картошки или помидор на рынке, если у вас игровая система с блоком более 500Вт и APFC, а 99.9% блоков свыше 500Вт идут с ним, что требует UPS с чистым синусом на выходе. НЕ ПРОСИТЕ подобрать ИБП за 100-150$ под такого рода систему! Не тратьте зазря свое время и время тех, кто помогает в этой теме с выбором UPS!

Последний раз редактировалось Wu-Tang, 26.09.2015 в 00:13.
mvg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2013, 02:53   #1096
Меню пользователя StiG-MaT
Старожил
  
Всем доброго вечера!

Прошу помочь в выборе ИБП. В первую очередь выбирается под NAS Synology DS413. Но также неплохо было бы к нему подключить и ПК следующей конфигурации. В свою очередь его вместо монитора подключу к ТВ Philips 42PFL7603S. Думаю аккустика уже не так принципиальна. Важный момент, на который бы хотел обратить внимание, список официально поддерживаемых ИБП. Он мал до безобразия, но есть еще список протестированных пользователями. Магазин в котором бы хотелось взять - Юлмарт в Питере. В принципе если там нет достойного образца, готов рассмотреть варианты отсутствующие в магазине.

Заранее спасибо всем откликнувшимся.
StiG-MaT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2013, 14:07   #1097
Меню пользователя Flatter36
Заслуженный Helper THG
 
Аватар для Flatter36
  
StiG-MaT, ИБП APC SMART 1500VA black, черный SUA1500I
Flatter36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2013, 18:46   #1098
Меню пользователя StiG-MaT
Старожил
  
Flatter36, спасибо! То есть малой кровью не отделаться, хотя бы так?
StiG-MaT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2013, 18:55   #1099
Меню пользователя Flatter36
Заслуженный Helper THG
 
Аватар для Flatter36
  
Цитата:
Сообщение от StiG-MaT Посмотреть сообщение
То есть малой кровью не отделаться, хотя бы так?
нет, у вас телевизор много жрет, если без него, то этот бы подошел. У него Ступенчатая аппроксимация синусоиды на выходе, может не потянуть все вместе

Последний раз редактировалось Flatter36, 11.02.2013 в 19:00.
Flatter36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2013, 19:02   #1100
Меню пользователя mision
Старожил
 
Аватар для mision
  
StiG-MaT, вам заняться не чем ?? брать ИБП за 13-18 к
http://www.ulmart.ru/goods/353595/
http://www.ulmart.ru/goods/253685/
http://www.ulmart.ru/goods/253684/
__________________
12400f Рулит)

Последний раз редактировалось mision, 11.02.2013 в 19:04.
mision вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2013, 19:07   #1101
Меню пользователя Flatter36
Заслуженный Helper THG
 
Аватар для Flatter36
  
Цитата:
Сообщение от mision Посмотреть сообщение
http://www.ulmart.ru/goods/353595/
чуть маловато, если проц будет в разгоне, и нагрузка большая будет на него и видеокарту, еще не известно хватит ли его. скорее хватит, но я бы подстраховался. Со ступенчатой аппроксимацией синусоидой лучше не меньше 1100W брать на всякий случай

Последний раз редактировалось Flatter36, 11.02.2013 в 19:13.
Flatter36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2013, 19:12   #1102
Меню пользователя mision
Старожил
 
Аватар для mision
  
Цитата:
Сообщение от Flatter36 Посмотреть сообщение
чуть маловато, если проц будет в разгоне, и нагрузка большая будет на него и видеокарту, еще не известно хватит ли его.
1500va - 865ватт ?? маловато??
__________________
12400f Рулит)
mision вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2013, 19:21   #1103
Меню пользователя Flatter36
Заслуженный Helper THG
 
Аватар для Flatter36
  
Цитата:
Сообщение от mision Посмотреть сообщение
865ватт ?? маловато??
Система в полной нагрузке c разгоном процессора ватт 600-650 будет потреблять, вместе с телеком и NAS Synology DS413. Значит для нормального срабатывания с apfc блоков питания, ИБП со ступенчатой аппроксимацией синусоидой должен иметь 1000-1100W, с чистой синусоидой естественно хватит и 600-650W
Flatter36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2013, 19:28   #1104
Меню пользователя Flatter36
Заслуженный Helper THG
 
Аватар для Flatter36
  
StiG-MaT, вам скорее всего хватит и ИБП APC SMART 1000VA black, черный SUA1000I он 670W держит. Лично я бы его и взял, если бы ИБП мне нужен был. Просто тут много людей считающих что надо побольше брать с большим запасом.

Последний раз редактировалось Flatter36, 11.02.2013 в 19:36.
Flatter36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2013, 00:19   #1105
Меню пользователя Vernon Roche
Старожил
 
Аватар для Vernon Roche
  
Уважаемый Flatter36, а что скажите об этом ИБП? Powercom Smart King Pro SKP-2000A, (синусоида), стоит примерно 10000 руб. Как он по качеству нормальный?

Последний раз редактировалось Vernon Roche, 12.02.2013 в 00:25.
Vernon Roche вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2013, 00:25   #1106
Меню пользователя Flatter36
Заслуженный Helper THG
 
Аватар для Flatter36
  
Vernon Roche, вам хватит и Powercom Smart King Pro SKP 1500A, но хорошего качества только ИБП АРС, все остальные так себе
Flatter36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2013, 00:30   #1107
Меню пользователя Vernon Roche
Старожил
 
Аватар для Vernon Roche
  
Flatter36, ясно спасибо, просто разница в цене между 1500A и 2000A в магазине где собирался брать небольшая. Это да понятно что APC качественней.
Vernon Roche вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2013, 11:45   #1108
Меню пользователя StiG-MaT
Старожил
  
Цитата:
Сообщение от Flatter36 Посмотреть сообщение
нет, у вас телевизор много жрет, если без него
Ну честного говоря, никогда не думал что ИБП нужен, чтобы работать от батареи =) Главное защита и взаимодействие с девайсом через софт (выключение)
Цитата:
Сообщение от mision Посмотреть сообщение
StiG-MaT, вам заняться не чем ?? брать ИБП за 13-18 к
Честно говоря. изначально не предполагал таких вложений =) Максимум на что рассчитывал что-то в районе 10к. Что касается предложенных Вами вариантов, то как я писал изначально, главное это работа с NAS. А как минимуму один (последний) вариант точно не совместим с Synology DSM.
Цитата:
Сообщение от Flatter36 Посмотреть сообщение
StiG-MaT, вам скорее всего хватит и ИБП APC SMART 1000VA black, черный SUA1000I
Еще раз спасибо за помощь. Будем думать/копить =) Откровенно говоря, никогда не пользовался ИБП и, тфу-тфу-тфу, серьезных проблем С ПК не имел. Но для NAS обязательно хочу его взять, чтобы обеспечить бесперебойную (по мере возможности) работу, как минимуму автоматическое выключение/включение девайса.
StiG-MaT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2013, 12:08   #1109
Меню пользователя tigeramba
Лидер Клана AMD Radeon
 
Аватар для tigeramba
  
mision Оффтоп
StiG-MaT Нифига себе телек 210 Вт, прям плазма какая то .
tigeramba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2013, 12:17   #1110
Меню пользователя StiG-MaT
Старожил
  
tigeramba, честно говоря никогда не думал скок он кушает =) Это наверно единственная покупка которой я был доволен на все 100% Он старичок, ему можно =) Сколько интересно современные потребляют, в разы меньше?
StiG-MaT вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Справочник словарей
Словари русского языка - www.gramota.ru Яndex - Словари Википедия - ru.wikipedia.org

Часовой пояс GMT +4, время: 10:19.


©2000 - 2026, Форум THG.
Поддержка: Смузи-студио
Распространение информации возможно только с письменного разрешения администрации издания.

THG.ru ("Русский Tom's Hardware Guide") входит в международную сеть TG Publishing

Яндекс.Метрика