Выбор источника бесперебойного питания.

Мы помогаем вам, помогите и вы!

Источники бесперебойного питания (Часть 1)
Источники бесперебойного питания (Часть 2)

Теперь по поводу APFC

http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243
Q: Существуют ли проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC? Оказывает ли влияние форма выходного сигнала UPS (синусоида или ее аппроксимация) на такую работу?

A: Да, такая проблема существует. Проявляется она с блоками питания с APFC с так называемым "автовольтажем" (Full Range) - модуль APFC в таких блоках способен поддерживать напряжение на своем выходе в широком диапазоне входных напряжений сети - обычно это 85-240V. В момент переключения на батареи UPS мощностью до 1000VA (возможно, и выше) c такими блоками ведут себя неадекватно, в результате чего при достаточной "прожорливости" системного блока (обычно - свыше 200W) происходит перезагрузка компьютера. При этом, UPS как правило, не индицирует состояние "перегрузки", на выходе UPS в течение примерно 1 секунды присутствует сильно заниженное напряжение. К сожалению, многие производители качественных БП применяют APFC с автовольтажем.

Q: Почему возникает эта проблема?
A: Вследствие кратковременного потребления большого тока модулем APFC c широким диапазоном входных напряжений.
Подробнее :
Ситуация следущая: PFC следит за напряжением на емкостях фильтра БП. Чтобы это напряжение поддержать постоянным, изменяется "эквивалентное входное сопротивление" выпрямителя с PFC. Например, чтобы взять 500Вт из сети с напряжением 230В нужно эквивалентное сопротивление 105.8 Ом. Если в сети 110В - то 24.2 Ома. Заметная разница, не правда ли?
Так вот, это эквивалентное сопротивление меняется обратно пропорционально квадрату среднеквадратичного входнго напряжения. Причем меняется не мнгновенно (чтобы не искажать входной ток). В схеме стабилизации выходного напряжения PFC для этого есть RC-цепочка с постоянной времени около 30мс (исправляюсь: 150мс).
Получается следущее:
1. Пока есть сетевое напряжение - все OK.
2. Напряжение сети пропадает. Нагрузка работает на емкостях фильтра БП. Напряжение на этих емкостях падает. PFC воспринимает это как свое личное поражение и снижает эквивалентное входное сопротивление (чтобы взять больше мощности с меньшего напряжения, которого нет). Для APFC с диапазоном от 85В@500Вт это может быть и 14.5Ома. Все OK.
3. ИБП подает свое (пусть даже синусоидальное) напряжение 230В. Он это смог бы... Но его нагрузка - PFC! А PFC не лыком шит. Пытается честно отработать заданные "входные Омы". Получается 230В*2^(1/2)/14.5Ом=22.4 Ампера (условно)! На самом деле больше 10А не будет, так как сработает ограничение тока ключа PFC. Это проблема!
4. Ток 10А заметно больше 3.6А - номинального для синусоиды 230В@600Вт. UPS либо отключается (может даже не успеть пожаловаться), либо начинает ограничивать ток. В любом случае имеем Сбой Питания!

Еще: Из-за PFC UPS могут работать в не оптимальном режиме, вплоть до срабатывания защиты - пограничный случай с пунктом 4. При этом ток на выходе ограничивается защитой UPS, напряжение падает, падает КПД преобразователя ИБП. А PFC более-ли-менее успешно вытягивает из просевшего напряжения нужные ему Ватты (тоже с меньшим КПД). Батарея садится быстро, UPS и БП греются, при увеличении нагрузки - пункт 4. У кого сомнения - проверьте тестером, желательно с RMS AC.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:34#34


Стандарты для ИБП - EN 50091-3 и ГОСТ 13109-97.
П. С. По поводу дураков - через техническую неграмотность производители БП неплохо разводят покупателей, уверен что с ИБП тоже самое, так что они не дураки а делают дураками нас.

Типы сбоев в электропитании
1 Импульсный провал напряжения - нарушение в работе оборудования содержащего микропроцессоры. Потеря данных в компьютерных системах.
2. Постоянный провал (занижение) - напряжения Перегрузка оборудования содержащего электромоторы. Неэффективность электрического отопления и освещения.
3. Пропадание напряжения - выключение оборудования. Потеря данных в компьютерных системах.
4. Завышенное напряжение - перегрузка оборудования. Увеличение вероятности выхода из строя.
5. Импульсные перенапряжения - нарушение в работе оборудования содержащего микропроцессоры. Потеря данных в компьютерных системах. Выход оборудования из строя.
6. Высокочастотные перенапряжения - нарушения в работе высокочувствительной измерительной и звукозаписывающей аппаратуры.
7. Перекос фаз (разница фазного напряжения) - перегрузка трехфазного оборудования.
8. Отклонение частоты сети - нарушение работы оборудования с синхронными двигателями и изделий зависящих от частоты сети.
9. Удар молнии - без комментариев.

Заметка модератора:
Внимание, выбор UPS это специфическая задача, это не выбор картошки или помидор на рынке, если у вас игровая система с блоком более 500Вт и APFC, а 99.9% блоков свыше 500Вт идут с ним, что требует UPS с чистым синусом на выходе. НЕ ПРОСИТЕ подобрать ИБП за 100-150$ под такого рода систему! Не тратьте зазря свое время и время тех, кто помогает в этой теме с выбором UPS!

Последний раз редактировалось Wu-Tang, 26.09.2015 в 00:13.
mvg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 19:57   #1156
Меню пользователя Flatter36
Заслуженный Helper THG
 
Аватар для Flatter36
  
Цитата:
Сообщение от tigeramba Посмотреть сообщение
Из практики :
1 Слетят все винты.
2 Слетит мать с ЦП и БП.
3 Слетит то же что в 2 и + видео.
значит вам не повезло. У меня за 10 лет ни один комп от отключения света не слетел. хотя и от неправильного подключения стиралки у соседей свет вырубался и экскаватором кабель перерубали и много чего было.

Последний раз редактировалось Flatter36, 25.02.2013 в 20:00.
Flatter36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 21:22   #1157
Меню пользователя tigeramba
Лидер Клана AMD Radeon
 
Аватар для tigeramba
  
Flatter36 Оффтоп
tigeramba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 21:44   #1158
Меню пользователя PMM
Старожил
  
tigeramba,
То что говориш срочно менять?
__________________
CPU - Intel Core i5-14600K 3.5@5.4/4.3/4.8GHz-24MB (1.21V/LLC1) S1700 (ALF III 360), MB - ASRock Z790 Nova WiFi (bios v.7.01), RAM - Kingston Fury DDR5-6400 (7400: 34-44-44-56-2Т 1.44/1.35V) 2x24GB PC5-51200, GPU - GB GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC 16GB GDDR7 256bit (3100/34000@0.97V), SSD - Kingston FURY Renegade 1TB M.2, Kingston KC3000 2TB + HDD 1TB 3.5', PSU - Seasonic VERTEX GX-1000, Case - LAN 216, OS - W_11 Pro.
PMM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 22:14   #1159
Меню пользователя tigeramba
Лидер Клана AMD Radeon
 
Аватар для tigeramba
  
Цитата:
Сообщение от PMM Посмотреть сообщение
tigeramba,
То что говориш срочно менять?
Срочно не обязательно но подумать надо. Не всегда нужен ИБП, можно поставить хороший стабилизатор или реле.
tigeramba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 22:27   #1160
Меню пользователя Wu-Tang
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD
 
Аватар для Wu-Tang
  
Flatter36,
подожди, еще не вечер.
__________________
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!

Методика тестирования носителей информации.
Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство.
В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум!
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 22:47   #1161
Меню пользователя PMM
Старожил
  
tigeramba,
А может бить виноват ИБП в просадке по линии 12 В на БП в конкретную нагрузку?
__________________
CPU - Intel Core i5-14600K 3.5@5.4/4.3/4.8GHz-24MB (1.21V/LLC1) S1700 (ALF III 360), MB - ASRock Z790 Nova WiFi (bios v.7.01), RAM - Kingston Fury DDR5-6400 (7400: 34-44-44-56-2Т 1.44/1.35V) 2x24GB PC5-51200, GPU - GB GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC 16GB GDDR7 256bit (3100/34000@0.97V), SSD - Kingston FURY Renegade 1TB M.2, Kingston KC3000 2TB + HDD 1TB 3.5', PSU - Seasonic VERTEX GX-1000, Case - LAN 216, OS - W_11 Pro.
PMM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2013, 00:09   #1162
Меню пользователя tigeramba
Лидер Клана AMD Radeon
 
Аватар для tigeramba
  
Wu-Tang Оффтоп
PMM Возможно все. Но конкретно 12 .... Не верю.
tigeramba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2013, 02:49   #1163
Меню пользователя TAIFUN
Ветеран клуба THG | vB
 
Аватар для TAIFUN
  
Flatter36, благодарю!

В общем, спасибо всем кто помог сделать выбор

Сегодня привезли APC Smart-UPS 1000VA LCD.
Подключил, проверил выдернув вилку с розетки. Всё гуд.. при работе от батареек ИБП практически не шумит. Alarm (звуковой сигнал) можно отключить, что есть удобно.

Но у меня возник один вопрос.
У меня стоит реобас Zalman ZM-MFC3 питание на системник я пропускал через спец. блок реобаса благодаря которому реобас отображал информацию о нагрузке на блок питания
Можно ли ИБП подключить к системнику через блок реобаса? На просторах интернета вычитал информацию о том, что ИБП крайне не рекомендуется подключать через сетевой фильтр и т.п. то есть надо напрямую, а вот как с такими реобасами, не подскажете?

И последний вопрос.
Иногда ИБП издаёт звук "щелчок" (даже при питании от сети), чтобы это значило? Я такой щёлчок слышал когда вилку ИБП-шника вставлял в розетку.
TAIFUN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2013, 03:42   #1164
Меню пользователя Wu-Tang
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD
 
Аватар для Wu-Tang
  
BLUDNICK,
Цитата:
Иногда ИБП издаёт звук "щелчок" (даже при питании от сети), чтобы это значило? Я такой щёлчок слышал когда вилку ИБП-шника вставлял в розетку.
реле щелкает, когда напряжение выходит за рамки указанного.
__________________
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!

Методика тестирования носителей информации.
Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство.
В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум!
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2013, 17:13   #1165
Меню пользователя BuHToPe3
Др. Гонзо
 
Аватар для BuHToPe3
  
хватит ли APC Back-UPS Pro 1500VA (BR1500GI) для моей системы? Планируется подключить еще и монитор.
Я считал, вроде хватает, здесь на 1 странице в таблице-не хватает.


i7-3770K, Noctua NH D14, Asus Sabertooth z77, 4xDDR3 4gb samsung dh0,Western Digital Caviar Green 2.5TB, SSD Crucial M4 256GB 2.5" SATAIII MLC,Asus HD7970, CM Storm trooper, CM Silent Pro GOLD 1200, LG SuperMulti Blue Blu-Ray.

UPD. забыл упомянуть, проц разогнан до 4.3, видео - 1005.
__________________
i7-3770K, Noctua NH D14, Asus Sabertooth z77, 4xDDR3 4gb samsung dh0,Western Digital Caviar Green 2.5TB,Seagate Barracuda 7200.14 3TB 7200rpm 64MB ST3000DM001 3.5 SATAIII, SSD Crucial M4 256GB 2.5" SATAIII MLC,Asus HD7970, CM Storm trooper, CM Silent Pro GOLD 1200, LG SuperMulti Blue Blu-Ray,Razer Carcharias, Lycosa mirror, imperator 2012,APC Back-UPS Pro 1500VA

Последний раз редактировалось BuHToPe3, 01.03.2013 в 21:05.
BuHToPe3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2013, 22:42   #1166
Меню пользователя tigeramba
Лидер Клана AMD Radeon
 
Аватар для tigeramba
  
BuHToPe3 есть чем померять в режиме фурмарк+Линпак ?
Оффтоп
tigeramba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2013, 00:09   #1167
Меню пользователя KOTO3ABP
Старожил
 
Аватар для KOTO3ABP
  
Взял SUA1500I, вентилятор довольно шумный. Даже при выключении компа продолжает работать без нагрузки. Посоветуйте, что можно сделать? Если замена вентилятора, то на какой?
KOTO3ABP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2013, 00:50   #1168
Меню пользователя BuHToPe3
Др. Гонзо
 
Аватар для BuHToPe3
  
Цитата:
Сообщение от tigeramba Посмотреть сообщение
BuHToPe3 есть чем померять в режиме фурмарк+Линпак ?
Оффтоп
1-нет
2-чтоб не бежать через год, изначально стоял sli 570, поменян на 7970, когда не будет хватать докуплю еще 7970 или что новое будет.
__________________
i7-3770K, Noctua NH D14, Asus Sabertooth z77, 4xDDR3 4gb samsung dh0,Western Digital Caviar Green 2.5TB,Seagate Barracuda 7200.14 3TB 7200rpm 64MB ST3000DM001 3.5 SATAIII, SSD Crucial M4 256GB 2.5" SATAIII MLC,Asus HD7970, CM Storm trooper, CM Silent Pro GOLD 1200, LG SuperMulti Blue Blu-Ray,Razer Carcharias, Lycosa mirror, imperator 2012,APC Back-UPS Pro 1500VA
BuHToPe3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2013, 01:07   #1169
Меню пользователя Flatter36
Заслуженный Helper THG
 
Аватар для Flatter36
  
Цитата:
Сообщение от BuHToPe3 Посмотреть сообщение
хватит ли APC Back-UPS Pro 1500VA (BR1500GI) для моей системы?
маловато
Flatter36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2013, 01:11   #1170
Меню пользователя BuHToPe3
Др. Гонзо
 
Аватар для BuHToPe3
  
Flatter36,
если рассчитывать исходя из 70%, то должно быть норм. в принципе можно монитор отбросить, интересует только системник.
__________________
i7-3770K, Noctua NH D14, Asus Sabertooth z77, 4xDDR3 4gb samsung dh0,Western Digital Caviar Green 2.5TB,Seagate Barracuda 7200.14 3TB 7200rpm 64MB ST3000DM001 3.5 SATAIII, SSD Crucial M4 256GB 2.5" SATAIII MLC,Asus HD7970, CM Storm trooper, CM Silent Pro GOLD 1200, LG SuperMulti Blue Blu-Ray,Razer Carcharias, Lycosa mirror, imperator 2012,APC Back-UPS Pro 1500VA
BuHToPe3 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Справочник словарей
Словари русского языка - www.gramota.ru Яndex - Словари Википедия - ru.wikipedia.org

Часовой пояс GMT +4, время: 11:31.


©2000 - 2026, Форум THG.
Поддержка: Смузи-студио
Распространение информации возможно только с письменного разрешения администрации издания.

THG.ru ("Русский Tom's Hardware Guide") входит в международную сеть TG Publishing

Яндекс.Метрика