THG.RU | Новости | Смартфоны и ноутбуки | Видеокарты | Процессоры | Материнские платы | Мониторы | Аудио/видео | Накопители | Собери сам | Софт | Домашний ПК


Клуб экспертов THG.ru   

Вернуться   Клуб экспертов THG.ru > Персональные компьютеры. Компьютерное и серверное железо. > Выбор и эксплуатация БП/ИБП

Регистрация Правила форума FAQ форума Чат Telegram Справка Пользователи

Выбор и эксплуатация БП/ИБП Какой лучше? Как подобрать по мощности?

Ответ
 
Опции темы
Старый 06.07.2008, 09:29   #1
Меню пользователя mvg
THG Russia Forum Team
 
Аватар для mvg
  
Выбор источника бесперебойного питания.

Мы помогаем вам, помогите и вы!

Источники бесперебойного питания (Часть 1)
Источники бесперебойного питания (Часть 2)

Теперь по поводу APFC

http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243
Q: Существуют ли проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC? Оказывает ли влияние форма выходного сигнала UPS (синусоида или ее аппроксимация) на такую работу?

A: Да, такая проблема существует. Проявляется она с блоками питания с APFC с так называемым "автовольтажем" (Full Range) - модуль APFC в таких блоках способен поддерживать напряжение на своем выходе в широком диапазоне входных напряжений сети - обычно это 85-240V. В момент переключения на батареи UPS мощностью до 1000VA (возможно, и выше) c такими блоками ведут себя неадекватно, в результате чего при достаточной "прожорливости" системного блока (обычно - свыше 200W) происходит перезагрузка компьютера. При этом, UPS как правило, не индицирует состояние "перегрузки", на выходе UPS в течение примерно 1 секунды присутствует сильно заниженное напряжение. К сожалению, многие производители качественных БП применяют APFC с автовольтажем.

Q: Почему возникает эта проблема?
A: Вследствие кратковременного потребления большого тока модулем APFC c широким диапазоном входных напряжений.
Подробнее :
Ситуация следущая: PFC следит за напряжением на емкостях фильтра БП. Чтобы это напряжение поддержать постоянным, изменяется "эквивалентное входное сопротивление" выпрямителя с PFC. Например, чтобы взять 500Вт из сети с напряжением 230В нужно эквивалентное сопротивление 105.8 Ом. Если в сети 110В - то 24.2 Ома. Заметная разница, не правда ли?
Так вот, это эквивалентное сопротивление меняется обратно пропорционально квадрату среднеквадратичного входнго напряжения. Причем меняется не мнгновенно (чтобы не искажать входной ток). В схеме стабилизации выходного напряжения PFC для этого есть RC-цепочка с постоянной времени около 30мс (исправляюсь: 150мс).
Получается следущее:
1. Пока есть сетевое напряжение - все OK.
2. Напряжение сети пропадает. Нагрузка работает на емкостях фильтра БП. Напряжение на этих емкостях падает. PFC воспринимает это как свое личное поражение и снижает эквивалентное входное сопротивление (чтобы взять больше мощности с меньшего напряжения, которого нет). Для APFC с диапазоном от 85В@500Вт это может быть и 14.5Ома. Все OK.
3. ИБП подает свое (пусть даже синусоидальное) напряжение 230В. Он это смог бы... Но его нагрузка - PFC! А PFC не лыком шит. Пытается честно отработать заданные "входные Омы". Получается 230В*2^(1/2)/14.5Ом=22.4 Ампера (условно)! На самом деле больше 10А не будет, так как сработает ограничение тока ключа PFC. Это проблема!
4. Ток 10А заметно больше 3.6А - номинального для синусоиды 230В@600Вт. UPS либо отключается (может даже не успеть пожаловаться), либо начинает ограничивать ток. В любом случае имеем Сбой Питания!

Еще: Из-за PFC UPS могут работать в не оптимальном режиме, вплоть до срабатывания защиты - пограничный случай с пунктом 4. При этом ток на выходе ограничивается защитой UPS, напряжение падает, падает КПД преобразователя ИБП. А PFC более-ли-менее успешно вытягивает из просевшего напряжения нужные ему Ватты (тоже с меньшим КПД). Батарея садится быстро, UPS и БП греются, при увеличении нагрузки - пункт 4. У кого сомнения - проверьте тестером, желательно с RMS AC.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:34#34


Стандарты для ИБП - EN 50091-3 и ГОСТ 13109-97.
П. С. По поводу дураков - через техническую неграмотность производители БП неплохо разводят покупателей, уверен что с ИБП тоже самое, так что они не дураки а делают дураками нас.

Типы сбоев в электропитании
1 Импульсный провал напряжения - нарушение в работе оборудования содержащего микропроцессоры. Потеря данных в компьютерных системах.
2. Постоянный провал (занижение) - напряжения Перегрузка оборудования содержащего электромоторы. Неэффективность электрического отопления и освещения.
3. Пропадание напряжения - выключение оборудования. Потеря данных в компьютерных системах.
4. Завышенное напряжение - перегрузка оборудования. Увеличение вероятности выхода из строя.
5. Импульсные перенапряжения - нарушение в работе оборудования содержащего микропроцессоры. Потеря данных в компьютерных системах. Выход оборудования из строя.
6. Высокочастотные перенапряжения - нарушения в работе высокочувствительной измерительной и звукозаписывающей аппаратуры.
7. Перекос фаз (разница фазного напряжения) - перегрузка трехфазного оборудования.
8. Отклонение частоты сети - нарушение работы оборудования с синхронными двигателями и изделий зависящих от частоты сети.
9. Удар молнии - без комментариев.

Заметка модератора:
Внимание, выбор UPS это специфическая задача, это не выбор картошки или помидор на рынке, если у вас игровая система с блоком более 500Вт и APFC, а 99.9% блоков свыше 500Вт идут с ним, что требует UPS с чистым синусом на выходе. НЕ ПРОСИТЕ подобрать ИБП за 100-150$ под такого рода систему! Не тратьте зазря свое время и время тех, кто помогает в этой теме с выбором UPS!

Последний раз редактировалось Wu-Tang, 26.09.2015 в 00:13.
mvg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2013, 01:23   #1171
Меню пользователя Flatter36
Заслуженный Helper THG
 
Аватар для Flatter36
  
KOTO3ABP,
1)выкл устройство кнопкой выключить
2) выдерните из сети шнур эл питания
3)подержите длительно более 2 сек ТУ ЖЕ КНОПКУ выключить
Flatter36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2013, 01:26   #1172
Меню пользователя Flatter36
Заслуженный Helper THG
 
Аватар для Flatter36
  
Цитата:
Сообщение от BuHToPe3 Посмотреть сообщение
если рассчитывать исходя из 70%, то должно быть норм. в принципе можно монитор отбросить, интересует только системник.
ну если не на всю катушку комп использовать, то хватит
Flatter36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2013, 01:28   #1173
Меню пользователя BuHToPe3
Др. Гонзо
 
Аватар для BuHToPe3
  
т.е. не на всю катушку?
я считал по этой формуле Рбп*1,4*1,3, впритык подходит.

АПД. Еще вопрос, если ипб будет стоять рядом с колонками и мфу нормально? места нет уже совсем.
__________________
i7-3770K, Noctua NH D14, Asus Sabertooth z77, 4xDDR3 4gb samsung dh0,Western Digital Caviar Green 2.5TB,Seagate Barracuda 7200.14 3TB 7200rpm 64MB ST3000DM001 3.5 SATAIII, SSD Crucial M4 256GB 2.5" SATAIII MLC,Asus HD7970, CM Storm trooper, CM Silent Pro GOLD 1200, LG SuperMulti Blue Blu-Ray,Razer Carcharias, Lycosa mirror, imperator 2012,APC Back-UPS Pro 1500VA

Последний раз редактировалось BuHToPe3, 02.03.2013 в 01:52.
BuHToPe3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2013, 19:00   #1174
Меню пользователя TAIFUN
Ветеран клуба THG | vB
 
Аватар для TAIFUN
  
Цитата:
Сообщение от Wu-Tang Посмотреть сообщение
BLUDNICK,

реле щелкает, когда напряжение выходит за рамки указанного.
Благодарю за ответ!

---
Задал вопрос технической поддержки компании APC касательно подключения ИБП через блок реобаса.
Получил вот такой ответ:

Цитата:
Мы не рекомендуем подключать какие-либо устройства между ИБП и нагрузкой. Реобас обладает собственным адаптером для конвертации входного напряжения, иными словами существует трансформатор, который переводит 220В в +12VDC/+5B. Наличие трасформатора в цепи может негативного сказаться как на ИБП, так и на компьютере.
TAIFUN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2013, 19:14   #1175
Меню пользователя tigeramba
Лидер Клана AMD Radeon
 
Аватар для tigeramba
  
BLUDNICK в принципе логично.

BuHToPe3 стоять может где угодно. Главное смотри что бы не перегревалса.
tigeramba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2013, 14:16   #1176
Меню пользователя PMM
Старожил
  
tigeramba,
Присмотрелся к етому, что скажеш, хватит на будущие с запасом?
__________________
CPU - Intel Core i5-14600K 3.5@5.4/4.3/4.8GHz-24MB (1.21V/LLC1) S1700 (ALF III 360), MB - ASRock Z790 Nova WiFi (bios v.7.01), RAM - Kingston Fury DDR5-6400 (7400: 34-44-44-56-2Т 1.44/1.35V) 2x24GB PC5-51200, GPU - GB GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC 16GB GDDR7 256bit (3100/34000@0.97V), SSD - Kingston FURY Renegade 1TB M.2, Kingston KC3000 2TB + HDD 1TB 3.5', PSU - Seasonic VERTEX GX-1000, Case - LAN 216, OS - W_11 Pro.
PMM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2013, 16:22   #1177
Меню пользователя tigeramba
Лидер Клана AMD Radeon
 
Аватар для tigeramba
  
Цитата:
Сообщение от PMM Посмотреть сообщение
tigeramba,
Присмотрелся к етому, что скажеш, хватит на будущие с запасом?
http://powercom.ua/ru/products/item/167/
1 судя по цене там фигня внутри
2 Аппроксимированная синусоида
Я бы не брал
tigeramba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2013, 17:12   #1178
Меню пользователя KOTO3ABP
Старожил
 
Аватар для KOTO3ABP
  
Цитата:
Сообщение от Flatter36 Посмотреть сообщение
KOTO3ABP,
1)выкл устройство кнопкой выключить
2) выдерните из сети шнур эл питания
3)подержите длительно более 2 сек ТУ ЖЕ КНОПКУ выключить
спасибо, кэп


Ребята, есть тут кто владелец UPSa SUA1500I и которые справились с шумом от него?

Последний раз редактировалось KOTO3ABP, 03.03.2013 в 19:25.
KOTO3ABP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2013, 21:36   #1179
Меню пользователя Sapphire.exe
Старожил
 
Аватар для Sapphire.exe
  
Ребят, ещё раз хочу про ИБП спросить. Присмотрел себе новый БП, он будет на 650 Вт (Sea Sonic G650). Под мою систему (в профиле) надо ли будет менять мой APC Back-UPS BR900GI (900ВА, 540 Вт, аппроксимация)? Как говорили выше, из-за аппроксимации во время перехода на батарею APFC БП может скакнуть на полную мощагу, то есть, на 650 Вт. Получаем "несовместимость БП и ИБП". Но если ссылаться на тесты http://www.fcenter.ru/online.shtml?a...re/tower/34828, цитатку приведу оттуда:
Цитата:
Работа в паре с ИБП

Старшая модель продемонстрировала куда лучшую совместимость с ИБП, чем 360-ваттный блок. В паре с ИБП APC SmartUPS SC 620 блок работал с нагрузкой до 382 Вт от сети, а переход на батареи удавался при нагрузке до 325 Вт
Это такой же БП, как я хочу, только на 550 Вт. Суть в том, что этот ИБП тоже с аппроксимацией синусоиды и, несмотря на гораздо более высокую максимальную мощность блока питания (550 Вт), с ИБП (у SC 620 - 390 Вт) он уживался вполне, в момент перехода ничего не вырубалось. Собственно, если мой ПК в пике в текущем конфиге потребляет около 280 Вт (судя по данным с ИБП), высока ли вероятность, что я спалю что-нибудь (БП или ИБП, у кого там какие истории? ) или лучше сразу брать новый ИБП, а пока посидеть без него?

Или вообще к чёрту эти ИБПшники, свет раза 3 в год вырубают, вполне жить можно.
Sapphire.exe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2013, 23:15   #1180
Меню пользователя zavorotnik
Старожил
  
посоветуйте ИБП для домашнего использования, чтобы проверенный и качественный, и без завышенной цены за бренд
хочется чтобы в нем были большинство нужных функций (например вырубал комп если батарея разрядилась, чтобы дружил с виндовс и линукс)

машина с БП Seasonic 600W (SS-600ET F3), плюс жк монитор LG E2241

брать буду на itbox.ua
бюджет в районе 100$
zavorotnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2013, 02:08   #1181
Меню пользователя tigeramba
Лидер Клана AMD Radeon
 
Аватар для tigeramba
  
zavorotnik бюджет в районе 100$ - молодец пошутил.
tigeramba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2013, 03:15   #1182
Меню пользователя Wu-Tang
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD
 
Аватар для Wu-Tang
  
Цитата:
бюджет в районе 100$ - молодец пошутил.
посмеялся тоже за компанию.
__________________
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!

Методика тестирования носителей информации.
Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство.
В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум!
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2013, 03:41   #1183
Меню пользователя Sapphire.exe
Старожил
 
Аватар для Sapphire.exe
  
Как ни странно, но пару моделек на 700 Вт выхода я на том сайте нашёл за 100 баксов. Правда, одна без юсб, вторая не в наличии. Но фирма хз какая, поэтому не рекомендую. Чёрт его знает, что там внутри.
Sapphire.exe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2013, 14:41   #1184
Меню пользователя zavorotnik
Старожил
  
хорошо, с какого ценника стоит начинать присматриваться?
zavorotnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2013, 15:02   #1185
Меню пользователя tigeramba
Лидер Клана AMD Radeon
 
Аватар для tigeramba
  
Цитата:
Сообщение от zavorotnik Посмотреть сообщение
хорошо, с какого ценника стоит начинать присматриваться?
свой бюджет умнож на 5.
tigeramba вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Справочник словарей
Словари русского языка - www.gramota.ru Яndex - Словари Википедия - ru.wikipedia.org

Часовой пояс GMT +4, время: 10:50.


©2000 - 2026, Форум THG.
Поддержка: Смузи-студио
Распространение информации возможно только с письменного разрешения администрации издания.

THG.ru ("Русский Tom's Hardware Guide") входит в международную сеть TG Publishing

Яндекс.Метрика