THG.RU | Новости | Смартфоны и ноутбуки | Видеокарты | Процессоры | Материнские платы | Мониторы | Аудио/видео | Накопители | Собери сам | Софт | Домашний ПК


Клуб экспертов THG.ru   

Вернуться   Клуб экспертов THG.ru > Персональные компьютеры. Компьютерное и серверное железо. > Выбор и эксплуатация БП/ИБП

Регистрация Правила форума FAQ форума Чат Telegram Справка Пользователи

Выбор и эксплуатация БП/ИБП Какой лучше? Как подобрать по мощности?

Ответ
 
Опции темы
Старый 06.07.2008, 09:29   #1
Меню пользователя mvg
THG Russia Forum Team
 
Аватар для mvg
  
Выбор источника бесперебойного питания.

Мы помогаем вам, помогите и вы!

Источники бесперебойного питания (Часть 1)
Источники бесперебойного питания (Часть 2)

Теперь по поводу APFC

http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243
Q: Существуют ли проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC? Оказывает ли влияние форма выходного сигнала UPS (синусоида или ее аппроксимация) на такую работу?

A: Да, такая проблема существует. Проявляется она с блоками питания с APFC с так называемым "автовольтажем" (Full Range) - модуль APFC в таких блоках способен поддерживать напряжение на своем выходе в широком диапазоне входных напряжений сети - обычно это 85-240V. В момент переключения на батареи UPS мощностью до 1000VA (возможно, и выше) c такими блоками ведут себя неадекватно, в результате чего при достаточной "прожорливости" системного блока (обычно - свыше 200W) происходит перезагрузка компьютера. При этом, UPS как правило, не индицирует состояние "перегрузки", на выходе UPS в течение примерно 1 секунды присутствует сильно заниженное напряжение. К сожалению, многие производители качественных БП применяют APFC с автовольтажем.

Q: Почему возникает эта проблема?
A: Вследствие кратковременного потребления большого тока модулем APFC c широким диапазоном входных напряжений.
Подробнее :
Ситуация следущая: PFC следит за напряжением на емкостях фильтра БП. Чтобы это напряжение поддержать постоянным, изменяется "эквивалентное входное сопротивление" выпрямителя с PFC. Например, чтобы взять 500Вт из сети с напряжением 230В нужно эквивалентное сопротивление 105.8 Ом. Если в сети 110В - то 24.2 Ома. Заметная разница, не правда ли?
Так вот, это эквивалентное сопротивление меняется обратно пропорционально квадрату среднеквадратичного входнго напряжения. Причем меняется не мнгновенно (чтобы не искажать входной ток). В схеме стабилизации выходного напряжения PFC для этого есть RC-цепочка с постоянной времени около 30мс (исправляюсь: 150мс).
Получается следущее:
1. Пока есть сетевое напряжение - все OK.
2. Напряжение сети пропадает. Нагрузка работает на емкостях фильтра БП. Напряжение на этих емкостях падает. PFC воспринимает это как свое личное поражение и снижает эквивалентное входное сопротивление (чтобы взять больше мощности с меньшего напряжения, которого нет). Для APFC с диапазоном от 85В@500Вт это может быть и 14.5Ома. Все OK.
3. ИБП подает свое (пусть даже синусоидальное) напряжение 230В. Он это смог бы... Но его нагрузка - PFC! А PFC не лыком шит. Пытается честно отработать заданные "входные Омы". Получается 230В*2^(1/2)/14.5Ом=22.4 Ампера (условно)! На самом деле больше 10А не будет, так как сработает ограничение тока ключа PFC. Это проблема!
4. Ток 10А заметно больше 3.6А - номинального для синусоиды 230В@600Вт. UPS либо отключается (может даже не успеть пожаловаться), либо начинает ограничивать ток. В любом случае имеем Сбой Питания!

Еще: Из-за PFC UPS могут работать в не оптимальном режиме, вплоть до срабатывания защиты - пограничный случай с пунктом 4. При этом ток на выходе ограничивается защитой UPS, напряжение падает, падает КПД преобразователя ИБП. А PFC более-ли-менее успешно вытягивает из просевшего напряжения нужные ему Ватты (тоже с меньшим КПД). Батарея садится быстро, UPS и БП греются, при увеличении нагрузки - пункт 4. У кого сомнения - проверьте тестером, желательно с RMS AC.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:34#34


Стандарты для ИБП - EN 50091-3 и ГОСТ 13109-97.
П. С. По поводу дураков - через техническую неграмотность производители БП неплохо разводят покупателей, уверен что с ИБП тоже самое, так что они не дураки а делают дураками нас.

Типы сбоев в электропитании
1 Импульсный провал напряжения - нарушение в работе оборудования содержащего микропроцессоры. Потеря данных в компьютерных системах.
2. Постоянный провал (занижение) - напряжения Перегрузка оборудования содержащего электромоторы. Неэффективность электрического отопления и освещения.
3. Пропадание напряжения - выключение оборудования. Потеря данных в компьютерных системах.
4. Завышенное напряжение - перегрузка оборудования. Увеличение вероятности выхода из строя.
5. Импульсные перенапряжения - нарушение в работе оборудования содержащего микропроцессоры. Потеря данных в компьютерных системах. Выход оборудования из строя.
6. Высокочастотные перенапряжения - нарушения в работе высокочувствительной измерительной и звукозаписывающей аппаратуры.
7. Перекос фаз (разница фазного напряжения) - перегрузка трехфазного оборудования.
8. Отклонение частоты сети - нарушение работы оборудования с синхронными двигателями и изделий зависящих от частоты сети.
9. Удар молнии - без комментариев.

Заметка модератора:
Внимание, выбор UPS это специфическая задача, это не выбор картошки или помидор на рынке, если у вас игровая система с блоком более 500Вт и APFC, а 99.9% блоков свыше 500Вт идут с ним, что требует UPS с чистым синусом на выходе. НЕ ПРОСИТЕ подобрать ИБП за 100-150$ под такого рода систему! Не тратьте зазря свое время и время тех, кто помогает в этой теме с выбором UPS!

Последний раз редактировалось Wu-Tang, 26.09.2015 в 00:13.
mvg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2013, 15:06   #1186
Меню пользователя Flatter36
Заслуженный Helper THG
 
Аватар для Flatter36
  
zavorotnik, желательно написать какая система у вас
Цитата:
Сообщение от zavorotnik Посмотреть сообщение
с какого ценника стоит начинать присматриваться?
хорошие с 12-15 т.р. начинаются, в зависимости от того какая у вас система, не очень хорошие- с 5-6 т.р.
Flatter36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2013, 15:29   #1187
Меню пользователя zavorotnik
Старожил
  
некисло получается, это как половина моего системника
хотя может быть там какието уникальные функции?

моя система
Цитата:

Модуль памяти DDR3 4GB 1333 MHz Kingston
Корпус Zalman Z9 PLUS
Жесткий диск 3.5' 1TB Seagate (ST1000DM003)+250Гб
Блок питания Seasonic 600W (SS-600ET F3)
Системная (материнская) плата MSI B75A-G43
Процессор INTEL Core™ i5 3330 (BX80637I53330)
Видеокарта GeForce GTX670 2048Mb DCII OC ASUS
zavorotnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2013, 15:46   #1188
Меню пользователя Flatter36
Заслуженный Helper THG
 
Аватар для Flatter36
  
zavorotnik, UPS 750VA Smart APC < SMT750I> USB, LCD это хороший
UPS 1000VA PowerCom Smart King Pro < SKP-1000(A)> это так себе
Flatter36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2013, 15:50   #1189
Меню пользователя HotBeer
Старожил
 
Аватар для HotBeer
  
Flatter36, imho, нельзя сравнивать вещи с разницей в стоимости 2X
HotBeer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2013, 16:05   #1190
Меню пользователя tank03
Ветеран клуба THG
 
Аватар для tank03
  
zavorotnik, Источник бесперебойного питания APC Back-UPS RS 1100VA (BX1100CI-RS) 1 317,30 грн.
На Розетке много отзывов пользователей.
Источник бесперебойного питания APC Back-UPS 1100VA (BX1100CI-RS) 1 312 грн.
Еще бюджетнее и надежнее вряд ли найдете.
__________________
Монополии на истину нет ни у кого. Даже бог ошибается. А может это он делает специально чтобы нас помучать?
Dune HD Max
HP ProBook 6560b (LE550AV)
tank03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2013, 16:52   #1191
Меню пользователя tigeramba
Лидер Клана AMD Radeon
 
Аватар для tigeramba
  
tank03
APC Back-UPS RS 1100VA - апроксимированная синусоида
tigeramba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2013, 22:02   #1192
Меню пользователя KOTO3ABP
Старожил
 
Аватар для KOTO3ABP
  
Цитата:
Сообщение от tank03 Посмотреть сообщение
zavorotnik, Источник бесперебойного питания APC Back-UPS RS 1100VA (BX1100CI-RS) 1 317,30 грн.
На Розетке много отзывов пользователей.
Источник бесперебойного питания APC Back-UPS 1100VA (BX1100CI-RS) 1 312 грн.
Еще бюджетнее и надежнее вряд ли найдете.
APC Back-UPS RS 1100VA не плохой ИБП.
Могу предложить даже дешевле:
http://www.kharkovforum.com/showthre...1#post34922181
KOTO3ABP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2013, 22:28   #1193
Меню пользователя Flatter36
Заслуженный Helper THG
 
Аватар для Flatter36
  
Цитата:
Сообщение от KOTO3ABP Посмотреть сообщение
APC Back-UPS RS 1100VA не плохой ИБП.
угу, только держит не больше 400W
Flatter36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2013, 23:42   #1194
Меню пользователя zavorotnik
Старожил
  
что общественность скажет насчет такого варианта ИБП APC Back-UPS Pro 900VA (BR900GI)
zavorotnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 02:19   #1195
Меню пользователя KOTO3ABP
Старожил
 
Аватар для KOTO3ABP
  
Цитата:
Сообщение от Flatter36 Посмотреть сообщение
угу, только держит не больше 400W
у меня держал замечательно i7-920 (разгон 35%) + GTX480 + по мелочи всякого (2 ssd, 3 винта, 5 крутеляторов), так что для дома нормальный упс, тем более за 1000 грн

Последний раз редактировалось KOTO3ABP, 05.03.2013 в 02:23.
KOTO3ABP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 10:04   #1196
Меню пользователя Flatter36
Заслуженный Helper THG
 
Аватар для Flatter36
  
Цитата:
Сообщение от KOTO3ABP Посмотреть сообщение
у меня держал замечательно
а что вы имеете в виду под словом "держал"? Потому что можно и в три раза меньший поставить и вырубить свет при просмотре интернета, так он тоже держать будет.
Flatter36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 14:46   #1197
Меню пользователя PMM
Старожил
  
tigeramba,
Тогда что посоветуиш за ети деньги!?
__________________
CPU - Intel Core i5-14600K 3.5@5.4/4.3/4.8GHz-24MB (1.21V/LLC1) S1700 (ALF III 360), MB - ASRock Z790 Nova WiFi (bios v.7.01), RAM - Kingston Fury DDR5-6400 (7400: 34-44-44-56-2Т 1.44/1.35V) 2x24GB PC5-51200, GPU - GB GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC 16GB GDDR7 256bit (3100/34000@0.97V), SSD - Kingston FURY Renegade 1TB M.2, Kingston KC3000 2TB + HDD 1TB 3.5', PSU - Seasonic VERTEX GX-1000, Case - LAN 216, OS - W_11 Pro.
PMM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 14:56   #1198
Меню пользователя tigeramba
Лидер Клана AMD Radeon
 
Аватар для tigeramba
  
Цитата:
Сообщение от PMM Посмотреть сообщение
tigeramba,
Тогда что посоветуиш за ети деньги!?
APC Smart-UPS 1000VA (SUA1000I)

Flatter36 я тоже сомневаюсь что он бы держал фурмарк с Линпаком.
tigeramba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 21:41   #1199
Меню пользователя Wu-Tang
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD
 
Аватар для Wu-Tang
  
Цитата:
я тоже сомневаюсь что он бы держал фурмарк с Линпако
и я сомневаюсь.
__________________
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!

Методика тестирования носителей информации.
Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство.
В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум!
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 17:27   #1200
Меню пользователя the0ne
Старожил
  
здравствуйте!
скажите пожалуйста, сколько минут продержит ИБП иппон 700ВА комп с БП 600Вт + 24" монитор?
the0ne вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Справочник словарей
Словари русского языка - www.gramota.ru Яndex - Словари Википедия - ru.wikipedia.org

Часовой пояс GMT +4, время: 15:58.


©2000 - 2026, Форум THG.
Поддержка: Смузи-студио
Распространение информации возможно только с письменного разрешения администрации издания.

THG.ru ("Русский Tom's Hardware Guide") входит в международную сеть TG Publishing

Яндекс.Метрика