Старый 06.07.2008, 09:29   #1
Меню пользователя mvg
THG Russia Forum Team
 
Аватар для mvg
  
Выбор источника бесперебойного питания.

Мы помогаем вам, помогите и вы!

Источники бесперебойного питания (Часть 1)
Источники бесперебойного питания (Часть 2)

Теперь по поводу APFC

http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243
Q: Существуют ли проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC? Оказывает ли влияние форма выходного сигнала UPS (синусоида или ее аппроксимация) на такую работу?

A: Да, такая проблема существует. Проявляется она с блоками питания с APFC с так называемым "автовольтажем" (Full Range) - модуль APFC в таких блоках способен поддерживать напряжение на своем выходе в широком диапазоне входных напряжений сети - обычно это 85-240V. В момент переключения на батареи UPS мощностью до 1000VA (возможно, и выше) c такими блоками ведут себя неадекватно, в результате чего при достаточной "прожорливости" системного блока (обычно - свыше 200W) происходит перезагрузка компьютера. При этом, UPS как правило, не индицирует состояние "перегрузки", на выходе UPS в течение примерно 1 секунды присутствует сильно заниженное напряжение. К сожалению, многие производители качественных БП применяют APFC с автовольтажем.

Q: Почему возникает эта проблема?
A: Вследствие кратковременного потребления большого тока модулем APFC c широким диапазоном входных напряжений.
Подробнее :
Ситуация следущая: PFC следит за напряжением на емкостях фильтра БП. Чтобы это напряжение поддержать постоянным, изменяется "эквивалентное входное сопротивление" выпрямителя с PFC. Например, чтобы взять 500Вт из сети с напряжением 230В нужно эквивалентное сопротивление 105.8 Ом. Если в сети 110В - то 24.2 Ома. Заметная разница, не правда ли?
Так вот, это эквивалентное сопротивление меняется обратно пропорционально квадрату среднеквадратичного входнго напряжения. Причем меняется не мнгновенно (чтобы не искажать входной ток). В схеме стабилизации выходного напряжения PFC для этого есть RC-цепочка с постоянной времени около 30мс (исправляюсь: 150мс).
Получается следущее:
1. Пока есть сетевое напряжение - все OK.
2. Напряжение сети пропадает. Нагрузка работает на емкостях фильтра БП. Напряжение на этих емкостях падает. PFC воспринимает это как свое личное поражение и снижает эквивалентное входное сопротивление (чтобы взять больше мощности с меньшего напряжения, которого нет). Для APFC с диапазоном от 85В@500Вт это может быть и 14.5Ома. Все OK.
3. ИБП подает свое (пусть даже синусоидальное) напряжение 230В. Он это смог бы... Но его нагрузка - PFC! А PFC не лыком шит. Пытается честно отработать заданные "входные Омы". Получается 230В*2^(1/2)/14.5Ом=22.4 Ампера (условно)! На самом деле больше 10А не будет, так как сработает ограничение тока ключа PFC. Это проблема!
4. Ток 10А заметно больше 3.6А - номинального для синусоиды 230В@600Вт. UPS либо отключается (может даже не успеть пожаловаться), либо начинает ограничивать ток. В любом случае имеем Сбой Питания!

Еще: Из-за PFC UPS могут работать в не оптимальном режиме, вплоть до срабатывания защиты - пограничный случай с пунктом 4. При этом ток на выходе ограничивается защитой UPS, напряжение падает, падает КПД преобразователя ИБП. А PFC более-ли-менее успешно вытягивает из просевшего напряжения нужные ему Ватты (тоже с меньшим КПД). Батарея садится быстро, UPS и БП греются, при увеличении нагрузки - пункт 4. У кого сомнения - проверьте тестером, желательно с RMS AC.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:34#34


Стандарты для ИБП - EN 50091-3 и ГОСТ 13109-97.
П. С. По поводу дураков - через техническую неграмотность производители БП неплохо разводят покупателей, уверен что с ИБП тоже самое, так что они не дураки а делают дураками нас.

Типы сбоев в электропитании
1 Импульсный провал напряжения - нарушение в работе оборудования содержащего микропроцессоры. Потеря данных в компьютерных системах.
2. Постоянный провал (занижение) - напряжения Перегрузка оборудования содержащего электромоторы. Неэффективность электрического отопления и освещения.
3. Пропадание напряжения - выключение оборудования. Потеря данных в компьютерных системах.
4. Завышенное напряжение - перегрузка оборудования. Увеличение вероятности выхода из строя.
5. Импульсные перенапряжения - нарушение в работе оборудования содержащего микропроцессоры. Потеря данных в компьютерных системах. Выход оборудования из строя.
6. Высокочастотные перенапряжения - нарушения в работе высокочувствительной измерительной и звукозаписывающей аппаратуры.
7. Перекос фаз (разница фазного напряжения) - перегрузка трехфазного оборудования.
8. Отклонение частоты сети - нарушение работы оборудования с синхронными двигателями и изделий зависящих от частоты сети.
9. Удар молнии - без комментариев.

Заметка модератора:
Внимание, выбор UPS это специфическая задача, это не выбор картошки или помидор на рынке, если у вас игровая система с блоком более 500Вт и APFC, а 99.9% блоков свыше 500Вт идут с ним, что требует UPS с чистым синусом на выходе. НЕ ПРОСИТЕ подобрать ИБП за 100-150$ под такого рода систему! Не тратьте зазря свое время и время тех, кто помогает в этой теме с выбором UPS!

Последний раз редактировалось Wu-Tang, 26.09.2015 в 00:13.
mvg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2013, 18:37   #1216
Меню пользователя tigeramba
Лидер Клана AMD Radeon
 
Аватар для tigeramba
  
Цитата:
Сообщение от PMM Посмотреть сообщение
Wu-Tang,
Для меня ето дорого! Неужели не можно что то по дешевле подобрать!?
Оффтоп
tigeramba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2013, 20:13   #1217
Меню пользователя Wu-Tang
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD
 
Аватар для Wu-Tang
  
PMM,
Нельзя, или подбирайте сами под свою ответственность.

tigeramba,
Оффтоп
__________________
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!

Методика тестирования носителей информации.
Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство.
В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум!
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2013, 23:53   #1218
Меню пользователя KOTO3ABP
Старожил
 
Аватар для KOTO3ABP
  
Цитата:
Сообщение от Flatter36 Посмотреть сообщение
а что вы имеете в виду под словом "держал"? Потому что можно и в три раза меньший поставить и вырубить свет при просмотре интернета, так он тоже держать будет.
Имею ввиду, что при выключении света, я спокойной доделывал работу (фотошоп, офис, инет, музыка) и выключал комп. Не засекал, но 5-7 минут он точно держал.
KOTO3ABP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2013, 01:12   #1219
Меню пользователя tigeramba
Лидер Клана AMD Radeon
 
Аватар для tigeramba
  
Wu-Tang Оффтоп
tigeramba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2013, 03:30   #1220
Меню пользователя Wu-Tang
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD
 
Аватар для Wu-Tang
  
tigeramba,
Оффтоп
__________________
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!

Методика тестирования носителей информации.
Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство.
В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум!
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2013, 14:12   #1221
Меню пользователя the0ne
Старожил
  
tigeramba, вчера взял ИБП powercom BNT-800AP ...СПАСИБО всем, за внимание!
the0ne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2013, 15:47   #1222
Меню пользователя PMM
Старожил
  
the0ne,
От возьму и я такой фирми, только 1200-ка!
__________________
CPU - Intel Core i5-14600K 3.5@5.4/4.3/4.8GHz-24MB (1.21V/LLC1) S1700 (ALF III 360), MB - ASRock Z790 Nova WiFi (bios v.7.01), RAM - Kingston Fury DDR5-6400 (7400: 34-44-44-56-2Т 1.44/1.35V) 2x24GB PC5-51200, GPU - GB GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC 16GB GDDR7 256bit (3100/34000@0.97V), SSD - Kingston FURY Renegade 1TB M.2, Kingston KC3000 2TB + HDD 1TB 3.5', PSU - Seasonic VERTEX GX-1000, Case - LAN 216, OS - W_11 Pro.

Последний раз редактировалось PMM, 09.03.2013 в 16:02.
PMM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 13:56   #1223
Меню пользователя Kisslann
Старожил
  
стоитли подключать мощный комп на БП Corsair AX 1200 и монитор на 24 к старенькому UPS POWERMAN на 600 Ва ? Отключение эл-ва редко , но бывает и UPS особо не жалко , спасибо
Kisslann вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 14:01   #1224
Меню пользователя Gadgeteer
Ветеран клуба THG
 
Аватар для Gadgeteer
  
Kisslann, не стоит. то есть вообще. номинал ИБП это 1/3 от вашего БП. даже в офисной нагрузке ИБП этот с трудом и недолго протянет. БП хорошо защищает от скачков и отключений. основная задача ИБП - корректное завершение работы.
Gadgeteer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 15:16   #1225
Меню пользователя tigeramba
Лидер Клана AMD Radeon
 
Аватар для tigeramba
  
Цитата:
Сообщение от Kisslann Посмотреть сообщение
стоитли подключать мощный комп на БП Corsair AX 1200 и монитор на 24 к старенькому UPS POWERMAN на 600 Ва ? Отключение эл-ва редко , но бывает и UPS особо не жалко , спасибо
нет.
tigeramba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 18:46   #1226
Меню пользователя no_nick
Старожил
  
самый простой ибп,чтоб успеть норм комп выключить када свет вырубят и от скачков напруги,Какой посоветуете глянуть..блок питания 650вт
no_nick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 18:50   #1227
Меню пользователя tigeramba
Лидер Клана AMD Radeon
 
Аватар для tigeramba
  
Цитата:
Сообщение от no_nick Посмотреть сообщение
самый простой ибп,чтоб успеть норм комп выключить када свет вырубят и от скачков напруги,Какой посоветуете глянуть..блок питания 650вт
систему полностью напиши.
tigeramba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 19:09   #1228
Меню пользователя no_nick
Старожил
  
м/плата: гига ud3h
проц: 3770k
ссд: плекстор м5про 128мб
хдд: вд 1тб
моник: лыжа 237л
блок: 650вт чифтек спс
видео:пока нет,жду новых видюх или куплю 680/7970
no_nick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 20:43   #1229
Меню пользователя tigeramba
Лидер Клана AMD Radeon
 
Аватар для tigeramba
  
Цитата:
Сообщение от no_nick Посмотреть сообщение
м/плата: гига ud3h
проц: 3770k
ссд: плекстор м5про 128мб
хдд: вд 1тб
моник: лыжа 237л
блок: 650вт чифтек спс
видео:пока нет,жду новых видюх или куплю 680/7970
А теперь по человечески название монитора и БП. Кто так маркировку писать учит .... Система в разгоне ? Будет в разгоне ?
tigeramba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2013, 02:06   #1230
Меню пользователя no_nick
Старожил
  
Блок питания Chieftec <SPS-650C> 650W ATX
Монитор LG IPS237L

пока без разгона будет,но в будущем буду гнать пробовать,когда не будет хватать компа
no_nick вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Справочник словарей
Словари русского языка - www.gramota.ru Яndex - Словари Википедия - ru.wikipedia.org