| Регистрация | Правила форума | FAQ форума | Чат Telegram | Справка | Пользователи |
| Выбор и эксплуатация БП/ИБП Какой лучше? Как подобрать по мощности? |
![]() |
|
|
Опции темы |
|
|
#1 | |||||
THG Russia Forum Team
|
Выбор источника бесперебойного питания.
Мы помогаем вам, помогите и вы!
Источники бесперебойного питания (Часть 1) Источники бесперебойного питания (Часть 2) Теперь по поводу APFC Стандарты для ИБП - EN 50091-3 и ГОСТ 13109-97. П. С. По поводу дураков - через техническую неграмотность производители БП неплохо разводят покупателей, уверен что с ИБП тоже самое, так что они не дураки а делают дураками нас. Типы сбоев в электропитании
Последний раз редактировалось Wu-Tang, 26.09.2015 в 00:13. |
|||||
|
|
|
|||||
|
|
#1381 | ||||||
Hardware
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Выдержит и 500 Вт. Я лично тестировал APC Back-UPS 650VA при нагрузке около 340 Вт (Фурмарк + Линкс + Монитор). Пару минут держит спокойно. А Pro 900VA работает более 10 минут. |
||||||
|
|
|
||||||
|
|
#1382 |
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD |
Elektronik,
ты если заявляешь такое, то пиши какой бп и схемотехника.
__________________
Всему свое время и каждому свой час! Хочешь жить - умей вертеться! Методика тестирования носителей информации. Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство. В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум! |
|
|
|
|
|
#1383 | |||
Hardware
|
Wu-Tang, БП и остальное в профиле.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
#1384 |
Лидер Клана AMD Radeon
|
Elektronik может твой блок пассив. И да, без конкретных значений вилами по воде, согласен с Wu-Tang. СС 650 бронза Сиа, он активный. APC Back-UPS BR900GI его в принципе держать не может еще и + монитор.
Оффтоп Я плохо понимаю как ИБП держит. По цифрам не должен.
__________________
Обзор AMD FX-8350 (архитектура Piledriver) | NOCTUA NH-D14 против трех Thermalright TY-141 | Сравнение DeepCool IceWing 5 Pro против Noctua NH-D14 | Воздушный Король - Thermaltake Kandalf Extreme Edition | Замена термопасты на GPU | Последний раз редактировалось tigeramba, 21.08.2013 в 02:03. |
|
|
|
|
|
#1385 | ||||
Hardware
|
tigeramba, БП - http://www.easycom.com.ua/data/power/0910202143/
И что конкретно уточнить? Добавлено через 2 минуты 52 секунды Цитата:
![]() |
||||
|
|
|
||||
|
|
#1386 |
Лидер Клана AMD Radeon
|
Elektronik, на основании математики и знания о АПФС и не синусоидном ИБП.
|
|
|
|
|
|
#1387 | |||
Hardware
|
tigeramba, почему не должен по цифрам? По цифрам как раз и должен. Решил проверить на практике, причем 650VA. При отключении питания, ИБП спокойно переходит на батарею.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды tigeramba, синус чистый нужен для электродвигателя, медицинского оборудования, например. |
|||
|
|
|
|||
|
|
#1388 | |
Лидер Клана AMD Radeon
|
Цитата:
2. При выключении сети БП берет краткий период всю мощность, что ИБП дать вообще не может, не считая монитора. Чистый синус нужен любому современному БП. Из за АПФС. Есть моменты когда и с аппроксимацией синусоиды работают нормально, но каждую связку нужно проверять (каждый конкретный БП с каждым конкретно ИБП).
__________________
Обзор AMD FX-8350 (архитектура Piledriver) | NOCTUA NH-D14 против трех Thermalright TY-141 | Сравнение DeepCool IceWing 5 Pro против Noctua NH-D14 | Воздушный Король - Thermaltake Kandalf Extreme Edition | Замена термопасты на GPU | Последний раз редактировалось tigeramba, 21.08.2013 в 02:14. |
|
|
|
|
|
|
#1389 | |||
Hardware
|
tigeramba, на сайте производителя четко написано характеристики. Сказано про их назначение - компьютеры и другое эл. оборудование. Есть софт для ПК. Все рассчитано. По поводу APFC, вроде у всех уже актив давно. В конце-концов, в АРС не дураки же сидят, раз не пишут, что не рекомендовано данные ИБП использовать с ПК.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды tigeramba, сколько знаю на своей практике БП и ИБП. Все ИБП с аппроксимацией синусоиды отлично работают с БП APFC. |
|||
|
|
|
|||
|
|
#1390 | |||
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD |
Elektronik,
tigeramba, все верно пояснил. я тоже тестил back ups с сиа на 650вт, в нагрузе он даже корректно завершил работу, но периодически сам вырубает комп при разных обстоятельствах. ps Цитата:
Цитата:
Цитата:
а пишут они двояко, юзать то их можно, но с большим запасом, чтоб дроссель в бп не заваливал упс.
__________________
Всему свое время и каждому свой час! Хочешь жить - умей вертеться! Методика тестирования носителей информации. Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство. В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум! |
|||
|
|
|
|
|
#1391 |
Заслуженный Helper THG
|
|
|
|
|
|
|
#1392 |
Лидер Клана AMD Radeon
|
Elektronik, Если кратко то :
При выборе типа и модели ИБП для той или иной нагрузки нужно руководствоваться следующими основными критериями: - мощность нагрузки (обычно указывается в ВА или Вт); - характер нагрузки (компьютер, принтер и т.п.); - стоимость или бюджет покупки; - время работы от батарей и те проблемы, которые надо решить (пропадание напряжения в сети, нестабильное напряжение, помехи и т.п.); - требования к качеству и надежности ИБП; - конструктивное исполнение (обычное и/или в 19” шкаф) и уровень шума (система вентиляции, наличие зависимости работы вентиляторов от температуры и нагрузки) - возможность добавления внешних батарей; - наличие (USB, RS232) или добавление сигнальных интерфейсов (SNMP-карта, релейный интерфейс или сухие контакты и т.п.), возможность использовать специализированное ПО; - возможность резервирования N+1 и/или работа с генераторными установками; - ……………; - выбор изделия по отдельным параметрам (входной/выходной коэффициент мощности, КПД и т.д.) или эксплуатационным характеристикам. Теперь по поводу APFC http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243 Q: Существуют ли проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC? Оказывает ли влияние форма выходного сигнала UPS (синусоида или ее аппроксимация) на такую работу? A: Да, такая проблема существует. Проявляется она с блоками питания с APFC с так называемым "автовольтажем" (Full Range) - модуль APFC в таких блоках способен поддерживать напряжение на своем выходе в широком диапазоне входных напряжений сети - обычно это 85-240V. В момент переключения на батареи UPS мощностью до 1000VA (возможно, и выше) c такими блоками ведут себя неадекватно, в результате чего при достаточной "прожорливости" системного блока (обычно - свыше 200W) происходит перезагрузка компьютера. При этом, UPS как правило, не индицирует состояние "перегрузки", на выходе UPS в течение примерно 1 секунды присутствует сильно заниженное напряжение. К сожалению, многие производители качественных БП применяют APFC с автовольтажем. Q: Почему возникает эта проблема? A: Вследствие кратковременного потребления большого тока модулем APFC c широким диапазоном входных напряжений. Подробнее : Оффтоп Стандарты для ИБП - EN 50091-3 и ГОСТ 13109-97. П. С. По поводу дураков - через техническую неграмотность производители БП неплохо разводят покупателей, уверен что с ИБП тоже самое, так что они не дураки а делают дураками нас. П. П. С. Wu-Tang добавь в шапку, а то уже 2 или 3 раз пишу одно и тоже.
__________________
Обзор AMD FX-8350 (архитектура Piledriver) | NOCTUA NH-D14 против трех Thermalright TY-141 | Сравнение DeepCool IceWing 5 Pro против Noctua NH-D14 | Воздушный Король - Thermaltake Kandalf Extreme Edition | Замена термопасты на GPU | Последний раз редактировалось tigeramba, 21.08.2013 в 12:55. |
|
|
|
|
|
#1393 | ||||
Hardware
|
Flatter36, 500 Вт держит APC Back-UPS BR900GI. А Вы сказали, что он максимум 320 Вт выдержит. Я привел пример, как менее мощный ИБП держит бОльшую нагрузку.
Странно. На хоботе все это читал. Есть, конечно, несовместимости. Но у большинства все хорошо. Цитата:
А чем разводят нас производители БП и ИБП? |
||||
|
|
|
||||
|
|
#1394 |
Лидер Клана AMD Radeon
|
Elektronik, Оффтоп
|
|
|
|
|
|
#1395 | |||
Hardware
|
tigeramba, у меня есть Мустек, который 1000 ВА, так он выше 200 Вт не держит. Это зависит от производителя.
БП, как и все остальное, надо рассматривать именитых брендов и никакого развода не будет. |
|||
|
|
|
|||
![]() |
| Здесь присутствуют: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27) | |
|
|
Справочник словарей |
||
| Словари русского языка - www.gramota.ru | Яndex - Словари | Википедия - ru.wikipedia.org |
|
|
|
|