Выбор источника бесперебойного питания.

Мы помогаем вам, помогите и вы!

Источники бесперебойного питания (Часть 1)
Источники бесперебойного питания (Часть 2)

Теперь по поводу APFC

http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243
Q: Существуют ли проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC? Оказывает ли влияние форма выходного сигнала UPS (синусоида или ее аппроксимация) на такую работу?

A: Да, такая проблема существует. Проявляется она с блоками питания с APFC с так называемым "автовольтажем" (Full Range) - модуль APFC в таких блоках способен поддерживать напряжение на своем выходе в широком диапазоне входных напряжений сети - обычно это 85-240V. В момент переключения на батареи UPS мощностью до 1000VA (возможно, и выше) c такими блоками ведут себя неадекватно, в результате чего при достаточной "прожорливости" системного блока (обычно - свыше 200W) происходит перезагрузка компьютера. При этом, UPS как правило, не индицирует состояние "перегрузки", на выходе UPS в течение примерно 1 секунды присутствует сильно заниженное напряжение. К сожалению, многие производители качественных БП применяют APFC с автовольтажем.

Q: Почему возникает эта проблема?
A: Вследствие кратковременного потребления большого тока модулем APFC c широким диапазоном входных напряжений.
Подробнее :
Ситуация следущая: PFC следит за напряжением на емкостях фильтра БП. Чтобы это напряжение поддержать постоянным, изменяется "эквивалентное входное сопротивление" выпрямителя с PFC. Например, чтобы взять 500Вт из сети с напряжением 230В нужно эквивалентное сопротивление 105.8 Ом. Если в сети 110В - то 24.2 Ома. Заметная разница, не правда ли?
Так вот, это эквивалентное сопротивление меняется обратно пропорционально квадрату среднеквадратичного входнго напряжения. Причем меняется не мнгновенно (чтобы не искажать входной ток). В схеме стабилизации выходного напряжения PFC для этого есть RC-цепочка с постоянной времени около 30мс (исправляюсь: 150мс).
Получается следущее:
1. Пока есть сетевое напряжение - все OK.
2. Напряжение сети пропадает. Нагрузка работает на емкостях фильтра БП. Напряжение на этих емкостях падает. PFC воспринимает это как свое личное поражение и снижает эквивалентное входное сопротивление (чтобы взять больше мощности с меньшего напряжения, которого нет). Для APFC с диапазоном от 85В@500Вт это может быть и 14.5Ома. Все OK.
3. ИБП подает свое (пусть даже синусоидальное) напряжение 230В. Он это смог бы... Но его нагрузка - PFC! А PFC не лыком шит. Пытается честно отработать заданные "входные Омы". Получается 230В*2^(1/2)/14.5Ом=22.4 Ампера (условно)! На самом деле больше 10А не будет, так как сработает ограничение тока ключа PFC. Это проблема!
4. Ток 10А заметно больше 3.6А - номинального для синусоиды 230В@600Вт. UPS либо отключается (может даже не успеть пожаловаться), либо начинает ограничивать ток. В любом случае имеем Сбой Питания!

Еще: Из-за PFC UPS могут работать в не оптимальном режиме, вплоть до срабатывания защиты - пограничный случай с пунктом 4. При этом ток на выходе ограничивается защитой UPS, напряжение падает, падает КПД преобразователя ИБП. А PFC более-ли-менее успешно вытягивает из просевшего напряжения нужные ему Ватты (тоже с меньшим КПД). Батарея садится быстро, UPS и БП греются, при увеличении нагрузки - пункт 4. У кого сомнения - проверьте тестером, желательно с RMS AC.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:34#34


Стандарты для ИБП - EN 50091-3 и ГОСТ 13109-97.
П. С. По поводу дураков - через техническую неграмотность производители БП неплохо разводят покупателей, уверен что с ИБП тоже самое, так что они не дураки а делают дураками нас.

Типы сбоев в электропитании
1 Импульсный провал напряжения - нарушение в работе оборудования содержащего микропроцессоры. Потеря данных в компьютерных системах.
2. Постоянный провал (занижение) - напряжения Перегрузка оборудования содержащего электромоторы. Неэффективность электрического отопления и освещения.
3. Пропадание напряжения - выключение оборудования. Потеря данных в компьютерных системах.
4. Завышенное напряжение - перегрузка оборудования. Увеличение вероятности выхода из строя.
5. Импульсные перенапряжения - нарушение в работе оборудования содержащего микропроцессоры. Потеря данных в компьютерных системах. Выход оборудования из строя.
6. Высокочастотные перенапряжения - нарушения в работе высокочувствительной измерительной и звукозаписывающей аппаратуры.
7. Перекос фаз (разница фазного напряжения) - перегрузка трехфазного оборудования.
8. Отклонение частоты сети - нарушение работы оборудования с синхронными двигателями и изделий зависящих от частоты сети.
9. Удар молнии - без комментариев.

Заметка модератора:
Внимание, выбор UPS это специфическая задача, это не выбор картошки или помидор на рынке, если у вас игровая система с блоком более 500Вт и APFC, а 99.9% блоков свыше 500Вт идут с ним, что требует UPS с чистым синусом на выходе. НЕ ПРОСИТЕ подобрать ИБП за 100-150$ под такого рода систему! Не тратьте зазря свое время и время тех, кто помогает в этой теме с выбором UPS!

Последний раз редактировалось Wu-Tang, 26.09.2015 в 00:13.
mvg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 15:19   #1456
Меню пользователя Gadgeteer
Ветеран клуба THG
 
Аватар для Gadgeteer
  
Ferance, а я что ваш предлагал использовать? я лишь сказал, что если жалко денег лучше вообще ничего не покупать. вот у вас какой то есть. много было ситуаций когда он спас данные? в офисных программах давно автосохранение на 5 минутах. бекапы нужно делать вне зависимости от отсутствия или наличия ИБП. вот и возникает вопрос - зачем, нужен ли.
Gadgeteer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 15:21   #1457
Меню пользователя Ferance
Старожил
  
Тоесть мне можно пользоватся своим стареньким ИБП если выключат свет и я при этом буду играть в какую нибудь игру комп просто выключится ничего страшного с ним не случится?
Ferance вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 15:22   #1458
Меню пользователя Gadgeteer
Ветеран клуба THG
 
Аватар для Gadgeteer
  
Цитата:
Сообщение от GmZhor Посмотреть сообщение
Купил Smart Winner 2000 нагрузка при работе в офисных приложения не превышает 9 процентов, под нагрузкой в играх 17-18% процентов. Можно было брать 1500VA.
и это с
Asus Maximus 4
Asus Matrix 580
8Gb Ram 4x2
SB 2600K
???

что за игры такие... пасьянс чтоли...
может все-таки мониторинг железяки врет?

Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Цитата:
Сообщение от Ferance Посмотреть сообщение
Тоесть мне можно пользоватся своим стареньким ИБП если выключат свет и я при этом буду играть в какую нибудь игру комп просто выключится ничего страшного с ним не случится?
Нет. Можно выкинуть старенький ИБП, если выключат свет и при этом будешь играть в какую нибудь игру комп просто выключится ничего страшного с ним не случится! Если по-русски: ИБП на домашнем ПК защищает данные, железо защищает БП.
Но если свет выключают 5 и более раз на дню - придется потратиться. У любого оборудования есть определенные нормативы по включению/выключению, а Windows не любит резкого выключения.

Последний раз редактировалось Gadgeteer, 15.10.2013 в 15:34.
Gadgeteer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 15:28   #1459
Меню пользователя Ferance
Старожил
  
тоесть если часто будут выключать свет на протяжении дня это может нанести урон компютеру, или вы имели ввиду потратится для удобства использования компютера?
Ferance вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 15:30   #1460
Меню пользователя Ferance
Старожил
  
меня интересует вопрос может ли выключения света многочисленные допустим нанести урон компютеру при использовании моего старого ИБП?
Ferance вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 15:33   #1461
Меню пользователя tigeramba
Лидер Клана AMD Radeon
 
Аватар для tigeramba
  
Ferance, частое выключение может сделать много плохого. Даже редкое выключение может. В общем с ИБП лучше чем без него.
П. С. Если ставили защитную автоматику, ИБП не настолько важен, максимум что будет - полетят ШДД.

Добавлено через 1 минуту 28 секунд
GmZhor, можешь подробней ?
полный офис столько то
частичная нагрузка столько то
Линпак столько то
3 Д Марк столько то
tigeramba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 15:36   #1462
Меню пользователя Ferance
Старожил
  
Зщитная автоматика это имеется ввиду автоматические пробки в електро щитке а ШДД-жесткий диск?

заранее извиняюсь за свою неосведомленность.
Ferance вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 15:36   #1463
Меню пользователя GmZhor
Старожил
  
Цитата:
Сообщение от Gadgeteer Посмотреть сообщение
и это с
Asus Maximus 4
Asus Matrix 580
8Gb Ram 4x2
SB 2600K
???

что за игры такие... пасьянс чтоли...
может все-таки мониторинг железяки врет?

Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Не думаю что врет индикатор внешней панели 1 деление показывает все время по нагрузке. А игры 25ки рейдовые в Wow на максимальной графике, с одновременным просмотром фильма 1080p на 2 мониторе.
GmZhor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 15:37   #1464
Меню пользователя tigeramba
Лидер Клана AMD Radeon
 
Аватар для tigeramba
  
Ferance, нет, автоматика - автоматическое реле, тансформатор, УЗИП, УЗО.
ШДД - жесткие диски, да.
tigeramba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 15:41   #1465
Меню пользователя GmZhor
Старожил
  
Цитата:
Сообщение от tigeramba Посмотреть сообщение
Ferance, частое выключение может сделать много плохого. Даже редкое выключение может. В общем с ИБП лучше чем без него.
П. С. Если ставили защитную автоматику, ИБП не настолько важен, максимум что будет - полетят ШДД.

Добавлено через 1 минуту 28 секунд
GmZhor, можешь подробней ?
полный офис столько то
частичная нагрузка столько то
Линпак столько то
3 Д Марк столько то
зачем мне линпак и 3д макс я ими не пользуюсь совсем, я реально загрузку по реальным приложениям мерил.
Вечером сделаю скриншоты выложу с запущеным агентом.
GmZhor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 16:33   #1466
Меню пользователя Ferance
Старожил
  
Подскажите как лучше защитить свой компютер от электро неприятностей потратить 400 у.е на ИБП не могу себе позволить

http://hotline.ua/computer/setevye-filtry/

http://hotline.ua/computer/stabilizatory-napryazheniya/
Ferance вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 16:54   #1467
Меню пользователя tigeramba
Лидер Клана AMD Radeon
 
Аватар для tigeramba
  
GmZhor, Оффтоп

Добавлено через 1 минуту 51 секунду
Ferance, тебе в сию тему http://www.thg.ru/forum/showthread.php?t=76465
tigeramba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 17:41   #1468
Меню пользователя tigeramba
Лидер Клана AMD Radeon
 
Аватар для tigeramba
  
в БП есть некоторые схемы защиты, как и в ИБП. Но если брать все возможный случаи ты безусловно прав, просто не все понимают что защита не 1 механизм а 10 разной сложности схем, некоторые из которых невозможны в квартире.

Последний раз редактировалось Wu-Tang, 15.10.2013 в 19:11.
tigeramba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2013, 13:13   #1469
Меню пользователя GmZhor
Старожил
  
Забегался что, то обещанный скриншот
Правда сейчас повесил на него доп нагрузки всякой, процент поднялся до 20%.
Вопрос кто-нить менял там вентиляторы очень шумные стоят?
GmZhor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2013, 16:24   #1470
Меню пользователя tigeramba
Лидер Клана AMD Radeon
 
Аватар для tigeramba
  
GmZhor, поменять то можно, но не советую. Есть большая вероятность что не выберете + проблемы с гарантией.
tigeramba вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Справочник словарей
Словари русского языка - www.gramota.ru Яndex - Словари Википедия - ru.wikipedia.org

Часовой пояс GMT +4, время: 16:33.


©2000 - 2026, Форум THG.
Поддержка: Смузи-студио
Распространение информации возможно только с письменного разрешения администрации издания.

THG.ru ("Русский Tom's Hardware Guide") входит в международную сеть TG Publishing

Яндекс.Метрика