THG.RU | Новости | Смартфоны и ноутбуки | Видеокарты | Процессоры | Материнские платы | Мониторы | Аудио/видео | Накопители | Собери сам | Софт | Домашний ПК


Клуб экспертов THG.ru   

Вернуться   Клуб экспертов THG.ru > Персональные компьютеры. Компьютерное и серверное железо. > Выбор и эксплуатация БП/ИБП

Регистрация Правила форума FAQ форума Чат Telegram Справка Пользователи

Выбор и эксплуатация БП/ИБП Какой лучше? Как подобрать по мощности?

Ответ
 
Опции темы
Старый 06.07.2008, 09:29   #1
Меню пользователя mvg
THG Russia Forum Team
 
Аватар для mvg
  
Выбор источника бесперебойного питания.

Мы помогаем вам, помогите и вы!

Источники бесперебойного питания (Часть 1)
Источники бесперебойного питания (Часть 2)

Теперь по поводу APFC

http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243
Q: Существуют ли проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC? Оказывает ли влияние форма выходного сигнала UPS (синусоида или ее аппроксимация) на такую работу?

A: Да, такая проблема существует. Проявляется она с блоками питания с APFC с так называемым "автовольтажем" (Full Range) - модуль APFC в таких блоках способен поддерживать напряжение на своем выходе в широком диапазоне входных напряжений сети - обычно это 85-240V. В момент переключения на батареи UPS мощностью до 1000VA (возможно, и выше) c такими блоками ведут себя неадекватно, в результате чего при достаточной "прожорливости" системного блока (обычно - свыше 200W) происходит перезагрузка компьютера. При этом, UPS как правило, не индицирует состояние "перегрузки", на выходе UPS в течение примерно 1 секунды присутствует сильно заниженное напряжение. К сожалению, многие производители качественных БП применяют APFC с автовольтажем.

Q: Почему возникает эта проблема?
A: Вследствие кратковременного потребления большого тока модулем APFC c широким диапазоном входных напряжений.
Подробнее :
Ситуация следущая: PFC следит за напряжением на емкостях фильтра БП. Чтобы это напряжение поддержать постоянным, изменяется "эквивалентное входное сопротивление" выпрямителя с PFC. Например, чтобы взять 500Вт из сети с напряжением 230В нужно эквивалентное сопротивление 105.8 Ом. Если в сети 110В - то 24.2 Ома. Заметная разница, не правда ли?
Так вот, это эквивалентное сопротивление меняется обратно пропорционально квадрату среднеквадратичного входнго напряжения. Причем меняется не мнгновенно (чтобы не искажать входной ток). В схеме стабилизации выходного напряжения PFC для этого есть RC-цепочка с постоянной времени около 30мс (исправляюсь: 150мс).
Получается следущее:
1. Пока есть сетевое напряжение - все OK.
2. Напряжение сети пропадает. Нагрузка работает на емкостях фильтра БП. Напряжение на этих емкостях падает. PFC воспринимает это как свое личное поражение и снижает эквивалентное входное сопротивление (чтобы взять больше мощности с меньшего напряжения, которого нет). Для APFC с диапазоном от 85В@500Вт это может быть и 14.5Ома. Все OK.
3. ИБП подает свое (пусть даже синусоидальное) напряжение 230В. Он это смог бы... Но его нагрузка - PFC! А PFC не лыком шит. Пытается честно отработать заданные "входные Омы". Получается 230В*2^(1/2)/14.5Ом=22.4 Ампера (условно)! На самом деле больше 10А не будет, так как сработает ограничение тока ключа PFC. Это проблема!
4. Ток 10А заметно больше 3.6А - номинального для синусоиды 230В@600Вт. UPS либо отключается (может даже не успеть пожаловаться), либо начинает ограничивать ток. В любом случае имеем Сбой Питания!

Еще: Из-за PFC UPS могут работать в не оптимальном режиме, вплоть до срабатывания защиты - пограничный случай с пунктом 4. При этом ток на выходе ограничивается защитой UPS, напряжение падает, падает КПД преобразователя ИБП. А PFC более-ли-менее успешно вытягивает из просевшего напряжения нужные ему Ватты (тоже с меньшим КПД). Батарея садится быстро, UPS и БП греются, при увеличении нагрузки - пункт 4. У кого сомнения - проверьте тестером, желательно с RMS AC.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:34#34


Стандарты для ИБП - EN 50091-3 и ГОСТ 13109-97.
П. С. По поводу дураков - через техническую неграмотность производители БП неплохо разводят покупателей, уверен что с ИБП тоже самое, так что они не дураки а делают дураками нас.

Типы сбоев в электропитании
1 Импульсный провал напряжения - нарушение в работе оборудования содержащего микропроцессоры. Потеря данных в компьютерных системах.
2. Постоянный провал (занижение) - напряжения Перегрузка оборудования содержащего электромоторы. Неэффективность электрического отопления и освещения.
3. Пропадание напряжения - выключение оборудования. Потеря данных в компьютерных системах.
4. Завышенное напряжение - перегрузка оборудования. Увеличение вероятности выхода из строя.
5. Импульсные перенапряжения - нарушение в работе оборудования содержащего микропроцессоры. Потеря данных в компьютерных системах. Выход оборудования из строя.
6. Высокочастотные перенапряжения - нарушения в работе высокочувствительной измерительной и звукозаписывающей аппаратуры.
7. Перекос фаз (разница фазного напряжения) - перегрузка трехфазного оборудования.
8. Отклонение частоты сети - нарушение работы оборудования с синхронными двигателями и изделий зависящих от частоты сети.
9. Удар молнии - без комментариев.

Заметка модератора:
Внимание, выбор UPS это специфическая задача, это не выбор картошки или помидор на рынке, если у вас игровая система с блоком более 500Вт и APFC, а 99.9% блоков свыше 500Вт идут с ним, что требует UPS с чистым синусом на выходе. НЕ ПРОСИТЕ подобрать ИБП за 100-150$ под такого рода систему! Не тратьте зазря свое время и время тех, кто помогает в этой теме с выбором UPS!

Последний раз редактировалось Wu-Tang, 26.09.2015 в 00:13.
mvg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 20:43   #1831
Меню пользователя Wu-Tang
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD
 
Аватар для Wu-Tang
  
Цитата:
и чем удлинитель плох?
а чем хорош
__________________
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!

Методика тестирования носителей информации.
Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство.
В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум!
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 23:04   #1832
Меню пользователя pyon
Старожил
  
Цитата:
Сообщение от Wu-Tang Посмотреть сообщение
а чем хорош
тем, что длиннее провода ибп.
pyon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 23:19   #1833
Меню пользователя Wu-Tang
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD
 
Аватар для Wu-Tang
  
технически очень аргументированный ответ.
__________________
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!

Методика тестирования носителей информации.
Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство.
В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум!
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2015, 13:42   #1834
Меню пользователя vitaly74
Старожил
  
Добрый день, постоянные перепады напряжения и отрубают частенько, бесперебойник не справляется, помогите подобрать связочку.
Тип ЦП QuadCore Intel Core i5-2500K
Системная память 16329 МБ (DDR3-1600 DDR3 SDRAM)
Видеоадаптер Asus HD 7950 (3 ГБ)
Дисковый накопитель ST2000DM001-1CH164 (2000 ГБ, 7200 RPM, SATA-III)
Дисковый накопитель INTEL SSDSC2CW180A3 (180 ГБ, SATA-III)
Дисковый накопитель ST2000DL003-9VT166 (2000 ГБ, 5900 RPM, SATA-III)
Монитор LG W2343 (Analog) [23" LCD] (191159761)
Монитор ViewSonic VX2770 Series [27" LCD] (THR132902191)
БП CoolerMaster SILENT PRO GOLD 600W
розетка ==> Стабилизатор APC Line-R 1200==> Бесперебойник KRAULER VR-R2000VA
vitaly74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2015, 16:04   #1835
Меню пользователя ZARuslan
Старожил
 
Аватар для ZARuslan
  
По хорошему что-то вроде
http://www.ulmart.ru/goods/5745
Я себе взял
http://www.citilink.ru/catalog/compu...fe/ups/739514/
Уже 1 раз по гарантии меняли трансформатор, хотя в гарантийку отдал с "хрустящим" звуком работы кулера системы охлаждения
И да, кулер работает заметно. Шумнее Radeon HD7970 от сапфира с 3-мя кулерами.
И ИБП надо цеплять напрямую в розетку.
ZARuslan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2015, 16:56   #1836
Меню пользователя tigeramba
Лидер Клана AMD Radeon
 
Аватар для tigeramba
  
ZARuslan, согласен
tigeramba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2015, 02:49   #1837
Меню пользователя Yolenzo
Ведущий эксперт: моддинг
  
Добрый день! Задумался о покупке, когда прочитал статью тут http://www.thg.ru/consumer/obzor_cyb...lcd/index.html про СайберПауэр.

Блок питание в комнпе Seasonic Platinum 520 (Пассив) + монитор 95 Вт NEC MultiSync P241W

Брать хочу на дачу, т.к часто там свет вырубает и не хочу терять прогресс работы. Можете посоветовать до 10 000 рублей, чтобы минут 5-10 мог держать моник с системным блоком (т.к файлы часто большие и не быстро сохраняются) и стабилизатор напряжения.
Yolenzo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2015, 03:02   #1838
Меню пользователя Wu-Tang
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD
 
Аватар для Wu-Tang
  
Цитата:
Можете посоветовать до 10 000 рублей
не можем

вот - https://market.yandex.ru/product/982...20314351857694
и стабилизация там тоже будет.
__________________
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!

Методика тестирования носителей информации.
Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство.
В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум!
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2015, 03:17   #1839
Меню пользователя mision
Старожил
 
Аватар для mision
  
Цитата:
Сообщение от Yolenzo Посмотреть сообщение
Брать хочу на дачу, т.к часто там свет вырубает и не хочу терять прогресс работы. Можете посоветовать до 10 000 рублей, чтобы минут 5-10 мог держать моник с системным блоком (т.к файлы часто большие и не быстро сохраняются) и стабилизатор напряжения.
присмотрите что типа этого

APC Back-UPS BX1100CI-RS
http://www.ulmart.ru/goods/352447#tab-properties
APC Back-UPS BX800CI-RS
http://www.ulmart.ru/goods/467559

хватит с головой и даже не на 5-10мин .

Добавлено через 2 минуты 43 секунды

Цитата:
Сообщение от Yolenzo Посмотреть сообщение
стабилизатор напряжения.
вот неплохой стаб , отрабатывает свою цену полностью ,не шумит и не греется , спокойно работает с 600ватт бп , по хар-кам тянет вплоть 800 ватт
http://www.ulmart.ru/goods/283944

Добавлено через 1 минуту 59 секунд
Цитата:
Сообщение от Wu-Tang Посмотреть сообщение
проблемы со зрением ,при бюджете 10к советовать UPS за 25-30к у него что сервер за 200к
__________________
12400f Рулит)
mision вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2015, 03:43   #1840
Меню пользователя Wu-Tang
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD
 
Аватар для Wu-Tang
  
mision,
видимо я не просто так его предложил.
твои варианты со ступенчатой аппроксимацией синусоиды, они не катят для бп с APFC, сколько раз писать то.
с головой хватит, ага, прям, выбивать будет при переходе на батарею их.
проблемы со школьным курсом физики?
ps берите бп с PPFC и будет упс за 5к, а не за 25к.
__________________
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!

Методика тестирования носителей информации.
Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство.
В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум!

Последний раз редактировалось Wu-Tang, 25.06.2015 в 03:53.
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2015, 04:00   #1841
Меню пользователя mision
Старожил
 
Аватар для mision
  
Цитата:
Сообщение от Wu-Tang Посмотреть сообщение
твои варианты со ступенчатой аппроксимацией синусоиды, они не катят для бп с APFC, сколько раз писать то.

не катят ? у людей работают ,а у него не катят
__________________
12400f Рулит)
mision вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2015, 11:47   #1842
Меню пользователя tigeramba
Лидер Клана AMD Radeon
 
Аватар для tigeramba
  
Цитата:
Сообщение от mision Посмотреть сообщение
у людей работают
и горят временами. То что они иногда работают ни о чем не говорит.
tigeramba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2015, 17:21   #1843
Меню пользователя Yolenzo
Ведущий эксперт: моддинг
  
Wu-Tang, А PPFC есть до 10 000? Можете посоветовать, я попытался почитать самостоятельно про Коэффициент мощности Разновидности коррекции коэффициента мощности но понял, что мало что понял. точнее понял что с ИБП про ступенчатой аппроксимацией будет конфликт с моим сеасоником т.к разные алгоритмы работы тока.
Yolenzo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2015, 17:22   #1844
Меню пользователя Yolenzo
Ведущий эксперт: моддинг
  
mision, http://www.ulmart.ru/goods/352447#tab-properties а у этого PPFC или APFC
Yolenzo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2015, 17:24   #1845
Меню пользователя tigeramba
Лидер Клана AMD Radeon
 
Аватар для tigeramba
  
Yolenzo, вопрос ответа не имеет. Потому что вы ничего не поняли
tigeramba вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Справочник словарей
Словари русского языка - www.gramota.ru Яndex - Словари Википедия - ru.wikipedia.org

Часовой пояс GMT +4, время: 04:09.


©2000 - 2026, Форум THG.
Поддержка: Смузи-студио
Распространение информации возможно только с письменного разрешения администрации издания.

THG.ru ("Русский Tom's Hardware Guide") входит в международную сеть TG Publishing

Яндекс.Метрика