THG.RU | Новости | Смартфоны и ноутбуки | Видеокарты | Процессоры | Материнские платы | Мониторы | Аудио/видео | Накопители | Собери сам | Софт | Домашний ПК


Клуб экспертов THG.ru   

Вернуться   Клуб экспертов THG.ru > Персональные компьютеры. Компьютерное и серверное железо. > Выбор и эксплуатация БП/ИБП

Регистрация Правила форума FAQ форума Чат Telegram Справка Пользователи

Выбор и эксплуатация БП/ИБП Какой лучше? Как подобрать по мощности?

Ответ
 
Опции темы
Старый 06.07.2008, 09:29   #1
Меню пользователя mvg
THG Russia Forum Team
 
Аватар для mvg
  
Выбор источника бесперебойного питания.

Мы помогаем вам, помогите и вы!

Источники бесперебойного питания (Часть 1)
Источники бесперебойного питания (Часть 2)

Теперь по поводу APFC

http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243
Q: Существуют ли проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC? Оказывает ли влияние форма выходного сигнала UPS (синусоида или ее аппроксимация) на такую работу?

A: Да, такая проблема существует. Проявляется она с блоками питания с APFC с так называемым "автовольтажем" (Full Range) - модуль APFC в таких блоках способен поддерживать напряжение на своем выходе в широком диапазоне входных напряжений сети - обычно это 85-240V. В момент переключения на батареи UPS мощностью до 1000VA (возможно, и выше) c такими блоками ведут себя неадекватно, в результате чего при достаточной "прожорливости" системного блока (обычно - свыше 200W) происходит перезагрузка компьютера. При этом, UPS как правило, не индицирует состояние "перегрузки", на выходе UPS в течение примерно 1 секунды присутствует сильно заниженное напряжение. К сожалению, многие производители качественных БП применяют APFC с автовольтажем.

Q: Почему возникает эта проблема?
A: Вследствие кратковременного потребления большого тока модулем APFC c широким диапазоном входных напряжений.
Подробнее :
Ситуация следущая: PFC следит за напряжением на емкостях фильтра БП. Чтобы это напряжение поддержать постоянным, изменяется "эквивалентное входное сопротивление" выпрямителя с PFC. Например, чтобы взять 500Вт из сети с напряжением 230В нужно эквивалентное сопротивление 105.8 Ом. Если в сети 110В - то 24.2 Ома. Заметная разница, не правда ли?
Так вот, это эквивалентное сопротивление меняется обратно пропорционально квадрату среднеквадратичного входнго напряжения. Причем меняется не мнгновенно (чтобы не искажать входной ток). В схеме стабилизации выходного напряжения PFC для этого есть RC-цепочка с постоянной времени около 30мс (исправляюсь: 150мс).
Получается следущее:
1. Пока есть сетевое напряжение - все OK.
2. Напряжение сети пропадает. Нагрузка работает на емкостях фильтра БП. Напряжение на этих емкостях падает. PFC воспринимает это как свое личное поражение и снижает эквивалентное входное сопротивление (чтобы взять больше мощности с меньшего напряжения, которого нет). Для APFC с диапазоном от 85В@500Вт это может быть и 14.5Ома. Все OK.
3. ИБП подает свое (пусть даже синусоидальное) напряжение 230В. Он это смог бы... Но его нагрузка - PFC! А PFC не лыком шит. Пытается честно отработать заданные "входные Омы". Получается 230В*2^(1/2)/14.5Ом=22.4 Ампера (условно)! На самом деле больше 10А не будет, так как сработает ограничение тока ключа PFC. Это проблема!
4. Ток 10А заметно больше 3.6А - номинального для синусоиды 230В@600Вт. UPS либо отключается (может даже не успеть пожаловаться), либо начинает ограничивать ток. В любом случае имеем Сбой Питания!

Еще: Из-за PFC UPS могут работать в не оптимальном режиме, вплоть до срабатывания защиты - пограничный случай с пунктом 4. При этом ток на выходе ограничивается защитой UPS, напряжение падает, падает КПД преобразователя ИБП. А PFC более-ли-менее успешно вытягивает из просевшего напряжения нужные ему Ватты (тоже с меньшим КПД). Батарея садится быстро, UPS и БП греются, при увеличении нагрузки - пункт 4. У кого сомнения - проверьте тестером, желательно с RMS AC.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:34#34


Стандарты для ИБП - EN 50091-3 и ГОСТ 13109-97.
П. С. По поводу дураков - через техническую неграмотность производители БП неплохо разводят покупателей, уверен что с ИБП тоже самое, так что они не дураки а делают дураками нас.

Типы сбоев в электропитании
1 Импульсный провал напряжения - нарушение в работе оборудования содержащего микропроцессоры. Потеря данных в компьютерных системах.
2. Постоянный провал (занижение) - напряжения Перегрузка оборудования содержащего электромоторы. Неэффективность электрического отопления и освещения.
3. Пропадание напряжения - выключение оборудования. Потеря данных в компьютерных системах.
4. Завышенное напряжение - перегрузка оборудования. Увеличение вероятности выхода из строя.
5. Импульсные перенапряжения - нарушение в работе оборудования содержащего микропроцессоры. Потеря данных в компьютерных системах. Выход оборудования из строя.
6. Высокочастотные перенапряжения - нарушения в работе высокочувствительной измерительной и звукозаписывающей аппаратуры.
7. Перекос фаз (разница фазного напряжения) - перегрузка трехфазного оборудования.
8. Отклонение частоты сети - нарушение работы оборудования с синхронными двигателями и изделий зависящих от частоты сети.
9. Удар молнии - без комментариев.

Заметка модератора:
Внимание, выбор UPS это специфическая задача, это не выбор картошки или помидор на рынке, если у вас игровая система с блоком более 500Вт и APFC, а 99.9% блоков свыше 500Вт идут с ним, что требует UPS с чистым синусом на выходе. НЕ ПРОСИТЕ подобрать ИБП за 100-150$ под такого рода систему! Не тратьте зазря свое время и время тех, кто помогает в этой теме с выбором UPS!

Последний раз редактировалось Wu-Tang, 26.09.2015 в 00:13.
mvg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2015, 03:33   #1906
Меню пользователя KalEl
Samsung Galaxy S8+ ~64~
 
Аватар для KalEl
  
Цитата:
Сообщение от mision Посмотреть сообщение
ты виновен что тебе не в парили ИБП за 25к
впаривают в тех случаях если бы я покупал у них и товар был бы полное уг, а так это просто совет, причем правильный и логичный
ты же сам должен понимать что хороший ИБП это незаменимая и нужная вещь, тем более если в человека проблемы с напряжением.
хотя да, ты прав, если бы "впарили" речь о СН не зашла бы и флуда можно было бы избежать
KalEl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2015, 03:55   #1907
Меню пользователя mision
Старожил
 
Аватар для mision
  
Цитата:
Сообщение от KalEl Посмотреть сообщение
ты же сам должен понимать что хороший ИБП это незаменимая и нужная вещь,
для тебя может быть ) ещё я аккумуляторы не покупал за такие деньги ,спасибо .

Добавлено через 41 секунду
Цитата:
Сообщение от KalEl Посмотреть сообщение
в(у) человека проблемы с напряжением.
тут соглашусь.

Добавлено через 39 секунд
Цитата:
Сообщение от KalEl Посмотреть сообщение
хотя да, ты прав, если бы "впарили" речь о СН не зашла бы и флуда можно было бы избежать
то то и оно
__________________
12400f Рулит)

Последний раз редактировалось mision, 27.06.2015 в 03:59.
mision вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2015, 05:44   #1908
Меню пользователя the0ne
Старожил
  
не подскажите , под мою систему какой ИБП подходит? минимум, максимум , или тока минимум по цене.
the0ne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2015, 08:41   #1909
Меню пользователя nobrain
THG Russia Forum Team
 
Аватар для nobrain
  
Градус общения понизьте, а то кроме стабилизаторов понадобятся кондиционеры и холодильники

При выборе ИБП и стабилизатора важен бюджет. Простой пример:
взять абстрактный ИБП, линейно-интерактивный с мощностью 1000 ВА, выходом "чистая синусоида" и возможностью управления.
Решение от SVEN обойдётся примерно в 150-200 долларов
Решение от APC обойдётся примерно в 400-500 долларов
Решение от Eaton обойдётся примерно в 350-400 долларов

При этом у них будут примерно одинаковые характеристики. Поэтому бюджет немаловажен.
__________________
Хватит откладывать деньги, пора их высиживать!

Последний раз редактировалось nobrain, 27.06.2015 в 09:10.
nobrain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2015, 10:25   #1910
Меню пользователя tigeramba
Лидер Клана AMD Radeon
 
Аватар для tigeramba
  
nobrain, тут момент что не крупных производителей вообще можно не брать во внимание. Потому что адекватные тесты таких ИБП найти сложно + тех поддержки нет как таковой. У того же АРС она круглосуточна
tigeramba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2015, 00:00   #1911
Меню пользователя sonne 2033
Старожил
 
Аватар для sonne 2033
  
Всем привет. Скажите пожалуйста какой мне надо ИБП для моего компа?
Я понимаю что это не дешево учитывая мою конфигурацию!
2й монитор не используется одновременно с первым, а вот dell хотелось бы защитить если это возможно. А еще лучше оба
Мне ИБП нужен на случай внезапного отключения питания, чтобы я успел выключить комп. Качество энергоснабжения хорошее это Москва, но и тут бывает свет отключают
Конфиг:
Power Supply: Sea Sonic Electronics Platinum 1000 1000w
Video Card: EVGA GeForce GTX 980 Ti
CPU: Core i7-3930K 130w
Motherboard: ASUS Rampage IV Formula
SSD: Crucial MX200 500 GB
Hard Drive: Seagate 2TB
Monitor: BenQ XL2420T, DELL U2414H
аудио:
https://market.yandex.ru/product/396...42020&clid=502
https://market.yandex.ru/product/834...90554&clid=502
__________________
Intel Core i7-9700K/ ASUS ROG MAXIMUS X HERO/ HyperX DDR4-3200Mhz 16Gb/ MSI RTX 3070 SUPRIM X 8G/ Cooler Master HAF X/ Corsair RM850x CP-9020200-EU/ Samsung 980 PRO 500Gb
sonne 2033 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2015, 01:09   #1912
Меню пользователя tigeramba
Лидер Клана AMD Radeon
 
Аватар для tigeramba
  
Цитата:
Сообщение от sonne 2033 Посмотреть сообщение
Качество энергоснабжения хорошее это Москва
спасибо, рассмешил

на глаз - APC by Schneider Electric Smart-UPS 2000VA

Последний раз редактировалось tigeramba, 28.07.2015 в 01:28.
tigeramba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2015, 21:53   #1913
Меню пользователя sonne 2033
Старожил
 
Аватар для sonne 2033
  
Цитата:
Сообщение от tigeramba Посмотреть сообщение
спасибо, рассмешил

на глаз - APC by Schneider Electric Smart-UPS 2000VA
На другом форуме посоветовали такой
https://market.yandex.ru/product/1614626
Странно, неужели подойдет. Разница в цене очень большая, я как то не доверю дешевому(
__________________
Intel Core i7-9700K/ ASUS ROG MAXIMUS X HERO/ HyperX DDR4-3200Mhz 16Gb/ MSI RTX 3070 SUPRIM X 8G/ Cooler Master HAF X/ Corsair RM850x CP-9020200-EU/ Samsung 980 PRO 500Gb

Последний раз редактировалось sonne 2033, 28.07.2015 в 21:56.
sonne 2033 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2015, 00:03   #1914
Меню пользователя tigeramba
Лидер Клана AMD Radeon
 
Аватар для tigeramba
  
sonne 2033, Выходная мощность у Powercom Smart King Pro SKP 1500A 900 Вт. Учитывая 1 кВт БП то без гарантий что будет работать нормально.
tigeramba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2015, 01:29   #1915
Меню пользователя Wu-Tang
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD
 
Аватар для Wu-Tang
  
sonne 2033,
всякие поверкомы, сайберповеры и тд это все китайские поделки.
из неплохого только apc проще всего найти и купить сейчас
__________________
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!

Методика тестирования носителей информации.
Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство.
В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум!
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2015, 19:47   #1916
Меню пользователя sonne 2033
Старожил
 
Аватар для sonne 2033
  
И все же я склоняюсь к тому дешевому варианту. Ну крайне редко отключают электричество. Раз в пол года примерно. И нужно только успеть выключить пк. Вы уверены что нельзя обойтись этим?
https://market.yandex.ru/product/1614626
__________________
Intel Core i7-9700K/ ASUS ROG MAXIMUS X HERO/ HyperX DDR4-3200Mhz 16Gb/ MSI RTX 3070 SUPRIM X 8G/ Cooler Master HAF X/ Corsair RM850x CP-9020200-EU/ Samsung 980 PRO 500Gb

Последний раз редактировалось sonne 2033, 29.07.2015 в 20:04.
sonne 2033 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2015, 20:21   #1917
Меню пользователя Floirg83
Старожил
  
У меня Powercom1500VA служит уже больше 3-х лет и нареканий кроме громкого писка зуммера при включении/выключении у меня на него нет.В принципе дёшево и сердито,а что ещё надо от ИБП!?
__________________
Даже смерть может умереть!
Floirg83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2015, 21:07   #1918
Меню пользователя Wu-Tang
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD
 
Аватар для Wu-Tang
  
sonne 2033,
а зачем тогда спрашивать...
__________________
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!

Методика тестирования носителей информации.
Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство.
В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум!
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2015, 19:51   #1919
Меню пользователя sonne 2033
Старожил
 
Аватар для sonne 2033
  
Ну да всем спасибо.
__________________
Intel Core i7-9700K/ ASUS ROG MAXIMUS X HERO/ HyperX DDR4-3200Mhz 16Gb/ MSI RTX 3070 SUPRIM X 8G/ Cooler Master HAF X/ Corsair RM850x CP-9020200-EU/ Samsung 980 PRO 500Gb
sonne 2033 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2015, 22:53   #1920
Меню пользователя tigeramba
Лидер Клана AMD Radeon
 
Аватар для tigeramba
  
Floirg83, у вас думаю нагрузка другая чем у sonne 2033. Сравнивать можно только одинаковые БП и ИБП.
tigeramba вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Справочник словарей
Словари русского языка - www.gramota.ru Яndex - Словари Википедия - ru.wikipedia.org

Часовой пояс GMT +4, время: 23:56.


©2000 - 2026, Форум THG.
Поддержка: Смузи-студио
Распространение информации возможно только с письменного разрешения администрации издания.

THG.ru ("Русский Tom's Hardware Guide") входит в международную сеть TG Publishing

Яндекс.Метрика