Старый 06.07.2008, 09:29   #1
Меню пользователя mvg
THG Russia Forum Team
 
Аватар для mvg
  
Выбор источника бесперебойного питания.

Мы помогаем вам, помогите и вы!

Источники бесперебойного питания (Часть 1)
Источники бесперебойного питания (Часть 2)

Теперь по поводу APFC

http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243
Q: Существуют ли проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC? Оказывает ли влияние форма выходного сигнала UPS (синусоида или ее аппроксимация) на такую работу?

A: Да, такая проблема существует. Проявляется она с блоками питания с APFC с так называемым "автовольтажем" (Full Range) - модуль APFC в таких блоках способен поддерживать напряжение на своем выходе в широком диапазоне входных напряжений сети - обычно это 85-240V. В момент переключения на батареи UPS мощностью до 1000VA (возможно, и выше) c такими блоками ведут себя неадекватно, в результате чего при достаточной "прожорливости" системного блока (обычно - свыше 200W) происходит перезагрузка компьютера. При этом, UPS как правило, не индицирует состояние "перегрузки", на выходе UPS в течение примерно 1 секунды присутствует сильно заниженное напряжение. К сожалению, многие производители качественных БП применяют APFC с автовольтажем.

Q: Почему возникает эта проблема?
A: Вследствие кратковременного потребления большого тока модулем APFC c широким диапазоном входных напряжений.
Подробнее :
Ситуация следущая: PFC следит за напряжением на емкостях фильтра БП. Чтобы это напряжение поддержать постоянным, изменяется "эквивалентное входное сопротивление" выпрямителя с PFC. Например, чтобы взять 500Вт из сети с напряжением 230В нужно эквивалентное сопротивление 105.8 Ом. Если в сети 110В - то 24.2 Ома. Заметная разница, не правда ли?
Так вот, это эквивалентное сопротивление меняется обратно пропорционально квадрату среднеквадратичного входнго напряжения. Причем меняется не мнгновенно (чтобы не искажать входной ток). В схеме стабилизации выходного напряжения PFC для этого есть RC-цепочка с постоянной времени около 30мс (исправляюсь: 150мс).
Получается следущее:
1. Пока есть сетевое напряжение - все OK.
2. Напряжение сети пропадает. Нагрузка работает на емкостях фильтра БП. Напряжение на этих емкостях падает. PFC воспринимает это как свое личное поражение и снижает эквивалентное входное сопротивление (чтобы взять больше мощности с меньшего напряжения, которого нет). Для APFC с диапазоном от 85В@500Вт это может быть и 14.5Ома. Все OK.
3. ИБП подает свое (пусть даже синусоидальное) напряжение 230В. Он это смог бы... Но его нагрузка - PFC! А PFC не лыком шит. Пытается честно отработать заданные "входные Омы". Получается 230В*2^(1/2)/14.5Ом=22.4 Ампера (условно)! На самом деле больше 10А не будет, так как сработает ограничение тока ключа PFC. Это проблема!
4. Ток 10А заметно больше 3.6А - номинального для синусоиды 230В@600Вт. UPS либо отключается (может даже не успеть пожаловаться), либо начинает ограничивать ток. В любом случае имеем Сбой Питания!

Еще: Из-за PFC UPS могут работать в не оптимальном режиме, вплоть до срабатывания защиты - пограничный случай с пунктом 4. При этом ток на выходе ограничивается защитой UPS, напряжение падает, падает КПД преобразователя ИБП. А PFC более-ли-менее успешно вытягивает из просевшего напряжения нужные ему Ватты (тоже с меньшим КПД). Батарея садится быстро, UPS и БП греются, при увеличении нагрузки - пункт 4. У кого сомнения - проверьте тестером, желательно с RMS AC.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:34#34


Стандарты для ИБП - EN 50091-3 и ГОСТ 13109-97.
П. С. По поводу дураков - через техническую неграмотность производители БП неплохо разводят покупателей, уверен что с ИБП тоже самое, так что они не дураки а делают дураками нас.

Типы сбоев в электропитании
1 Импульсный провал напряжения - нарушение в работе оборудования содержащего микропроцессоры. Потеря данных в компьютерных системах.
2. Постоянный провал (занижение) - напряжения Перегрузка оборудования содержащего электромоторы. Неэффективность электрического отопления и освещения.
3. Пропадание напряжения - выключение оборудования. Потеря данных в компьютерных системах.
4. Завышенное напряжение - перегрузка оборудования. Увеличение вероятности выхода из строя.
5. Импульсные перенапряжения - нарушение в работе оборудования содержащего микропроцессоры. Потеря данных в компьютерных системах. Выход оборудования из строя.
6. Высокочастотные перенапряжения - нарушения в работе высокочувствительной измерительной и звукозаписывающей аппаратуры.
7. Перекос фаз (разница фазного напряжения) - перегрузка трехфазного оборудования.
8. Отклонение частоты сети - нарушение работы оборудования с синхронными двигателями и изделий зависящих от частоты сети.
9. Удар молнии - без комментариев.

Заметка модератора:
Внимание, выбор UPS это специфическая задача, это не выбор картошки или помидор на рынке, если у вас игровая система с блоком более 500Вт и APFC, а 99.9% блоков свыше 500Вт идут с ним, что требует UPS с чистым синусом на выходе. НЕ ПРОСИТЕ подобрать ИБП за 100-150$ под такого рода систему! Не тратьте зазря свое время и время тех, кто помогает в этой теме с выбором UPS!

Последний раз редактировалось Wu-Tang, 26.09.2015 в 00:13.
mvg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2016, 22:33   #2191
Меню пользователя Wu-Tang
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD
 
Аватар для Wu-Tang
  
Yolenzo,
не протестирушь ты в магазине нормально.
__________________
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!

Методика тестирования носителей информации.
Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство.
В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум!
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2017, 16:09   #2192
Меню пользователя daver
Старожил
  
Добрый день!

Посоветуйте пожалуйста бюджетный ибп. Стоял apc es700, но недавно померла батарея.
БП больше 500 (600-650 не помню точно, может даже 700), но он стоит в офисном пк. Только документы и интернет. Работает 24\7
Или это не важно и если бп больше 500, то по любому только дорогой ибп?
daver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2017, 16:25   #2193
Меню пользователя Petrako
ПК-Боярин
 
Аватар для Petrako
  
Купите новые батареи, делов-то
__________________
Petrako вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2017, 04:44   #2194
Меню пользователя vovka 2007
Старожил
  
ИБП время переключения на батарейный режим должно быть не хуже 4 мкс и мощность около 1000 W - мои критерии , сейчас новые модели в основном 8 мкс и мощность может быть указана липовая -1000 w , то есть стоит один аккумулятор на 12 вольт 9А вместо двух . Так и не нашел аналог старому который лет 8 или 10 отработал , оставил его , заменив аккумуляторы . Блока питания хватит за глаза 850 Вт для системы с одной видеокартой модели 1080 , материнской платой X79-DELUXE и с процессором i7 4930 - БП Corcsir i потребляет в этом случае всего если не играешь не более 160 W , если мощный блок питания стоит в маломощный системе это не значит что жрать будет столько на какую мощность он рассчитан.
http://www.thg.ru/forum/attachment.p...5&d=1484409854
http://www.thg.ru/forum/attachment.p...0&d=1484435729

Последний раз редактировалось vovka 2007, 23.01.2017 в 05:07.
vovka 2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2017, 00:21   #2195
Меню пользователя daver
Старожил
  
Цитата:
Сообщение от Petrako Посмотреть сообщение
Купите новые батареи, делов-то
Он постоял и сам заработал)


Теперь другая задача. Бесперебойник для qnap 212p. (только для него)
В списке совместимости из дешевых вижу только такую штуку, но неизвестная мне фирма и внешний вид вызывают сомнения.

http://www.oldi.ru/catalog/element/0109520/

Посоветуйте что нибудь недорогое.

Спасибо!

Последний раз редактировалось daver, 02.02.2017 в 00:25.
daver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2017, 02:07   #2196
Меню пользователя 1a1
Старожил
  
Добрый вечер.
Помогите определиться с ИБП.
Система:
Блок High Power c APFC 600
Материнская MSI B75MA-E33
Твердотельные накопители
SSD и на 2Tb
Оперативная 2 плашки по 4
Хочу использовать ИБП для ПК, Монитора, Роутера, Колонок.
1a1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2017, 07:30   #2197
Меню пользователя Helge Muller
Старый сборщик
  
daver,
Цитата:
но неизвестная мне фирма
Powercom - нормальная китайско-тайваньская компания, на рынке давно (с 1987г.).
QNAP TS-212P потребляет до 25W, т.е. весьма немного.
Для совета Вам необходимо знать - какое время необходимо продержать на ИБП Ваше сетевое хранилище.
Без этого корректный ответ невозможен.

1a1,
Цитата:
ИБП для ПК, Монитора, Роутера, Колонок.
Вы привели мало сведений.
Поскольку речь идет об энергопотреблении, необходимо указать наиболее "прожорливые" компоненты РС - центральный процессор и видеокарту, а у Вас об этом - ни слова.
Также конкретные типы периферии.
P.S.
Колонки не принято запитывать от ИБП.

Последний раз редактировалось Helge Muller, 25.03.2017 в 12:31.
Helge Muller вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2017, 08:35   #2198
Меню пользователя HotBeer
Старожил
 
Аватар для HotBeer
  
Цитата:
Сообщение от Helge Muller Посмотреть сообщение
Колонки не принято запитывать от ИБП.
Чаще всего, что встречал, это подключение принтера к ИБП и в период печати механика и печка много на себя берет, в период отключения питания...
HotBeer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2017, 01:59   #2199
Меню пользователя 1a1
Старожил
  
1a1,

Цитата:
Вы привели мало сведений.Поскольку речь идет об энергопотреблении, необходимо указать наиболее "прожорливые" компоненты РС - центральный процессор и видеокарту, а у Вас об этом - ни слова.
Также конкретные типы периферии.
P.S.
Колонки не принято запитывать от ИБП.
ось.

Так и не понял как мощность расчитывать для активного блока. Кто говорит что расчёт нужно производить умножением потребляемой мощности на 1.75, кто что нужно на три умножать.
Процессор у меня Intel Core i5 3470 @ 3.20GHz то ли 77 или 125
Жёсткий диск помойму 8 ватт 2Tb Seegate, SSD на 120
Монитор 60, роутер 25 ватт
На материнскую плату не нашёл, думаю где-то 50-70 максимум.
Роутер Asus RT n 56u. Колонки Genius на 6 ватт.
Монитор на 38 ватт Syncmaster 932B
1a1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2017, 02:13   #2200
Меню пользователя Wu-Tang
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD
 
Аватар для Wu-Tang
  
1a1,
хорошие ибп дорогие, в курсе?
__________________
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!

Методика тестирования носителей информации.
Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство.
В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум!
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2017, 02:26   #2201
Меню пользователя Helge Muller
Старый сборщик
  
1a1,
Цитата:
Так и не понял как мощность расчитывать для активного блока.
Мы сами посчитаем.
Видеокарта есть?
Сколько минут хотите продержаться без электропитания от сети?
Helge Muller вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2017, 02:29   #2202
Меню пользователя 1a1
Старожил
  
Ну хорошо конечно если минут 20, но это совсем другие деньги я так понимаю. Поэтому минут 5, 3-4 в крайнем случае хватит.
MSI B75MA-E33 (MS-7808) - материнская
Видеокарты нет.
ST2000DM001 - жёсткий на 2 TB Seegate
второй SSD на 120
1a1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2017, 16:21   #2203
Меню пользователя 1a1
Старожил
  
Wu-Tang,
В курсе...
1a1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2017, 02:29   #2204
Меню пользователя Helge Muller
Старый сборщик
  
1a1,

Расчет потребляемой мощности:
CPU – 77W
MB – 40W
RAM – 5W
HDD – 8W
SSD - 4W
Cooler – 2W
Case – 2W
138W
Потери в БП – 28W
Итого системник: 166W
Монитор 38W
Роутер 25W
KB+Mouse 1W
Итого: 230W.

При фиксированной мощности потребления время работы будет зависить лишь от емкости аккумулятора и более ни от чего. При таком времени поддержки Вашего комплекта достаточны ИБП с одним аккумулятором 12V, 7 – 9 A-ч.

Решение подороже:
APC Back-UPS BK650. Конфигуратор APC дает время 12 минут. (При свежем аккумуляторе, за время эксплуатации это время будет уменьшаться, принято считать, что через 3 года – до 9 минут). От 7500р.

Решение подешевле:
Powercom IMD-625AP. Время поддержки примерно то же. От 4500р.

Последний раз редактировалось Helge Muller, 25.03.2017 в 02:37.
Helge Muller вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2017, 19:41   #2205
Меню пользователя 1a1
Старожил
  
Helge Muller,
Большое спасибо!
APC Back-UPS BK650 - вот такого нигде не найти в продаже, если только APC Back-UPS BK650ei
Powercom IMD-625AP - а если из серии Powercom но что-то помощнее с запасом на видеокарту, другой процессор, дополнительные жёсткие, кулер...
Их даже больше хвалят чем нынешний APC - стало много нареканий.
Как считать при Ативном блоке питания мощность? У меня Активный блок, где советуют мощность о БП умножить на 1.75, а кто-то в 3 раза - или это неверно?
Powercom IMD-625AP - там розетки не евро, можно какой-то переходник воткнуть

Последний раз редактировалось 1a1, 25.03.2017 в 19:47.
1a1 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Справочник словарей
Словари русского языка - www.gramota.ru Яndex - Словари Википедия - ru.wikipedia.org

Часовой пояс GMT +4, время: 10:44.


©2000 - 2026, Форум THG.
Поддержка: Смузи-студио
Распространение информации возможно только с письменного разрешения администрации издания.

THG.ru ("Русский Tom's Hardware Guide") входит в международную сеть TG Publishing

Яндекс.Метрика