THG.RU | Новости | Смартфоны и ноутбуки | Видеокарты | Процессоры | Материнские платы | Мониторы | Аудио/видео | Накопители | Собери сам | Софт | Домашний ПК


Клуб экспертов THG.ru   

Вернуться   Клуб экспертов THG.ru > Персональные компьютеры. Компьютерное и серверное железо. > Выбор и эксплуатация БП/ИБП

Регистрация Правила форума FAQ форума Чат Telegram Справка Пользователи

Выбор и эксплуатация БП/ИБП Какой лучше? Как подобрать по мощности?

Ответ
 
Опции темы
Старый 06.07.2008, 09:29   #1
Меню пользователя mvg
THG Russia Forum Team
 
Аватар для mvg
  
Выбор источника бесперебойного питания.

Мы помогаем вам, помогите и вы!

Источники бесперебойного питания (Часть 1)
Источники бесперебойного питания (Часть 2)

Теперь по поводу APFC

http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243
Q: Существуют ли проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC? Оказывает ли влияние форма выходного сигнала UPS (синусоида или ее аппроксимация) на такую работу?

A: Да, такая проблема существует. Проявляется она с блоками питания с APFC с так называемым "автовольтажем" (Full Range) - модуль APFC в таких блоках способен поддерживать напряжение на своем выходе в широком диапазоне входных напряжений сети - обычно это 85-240V. В момент переключения на батареи UPS мощностью до 1000VA (возможно, и выше) c такими блоками ведут себя неадекватно, в результате чего при достаточной "прожорливости" системного блока (обычно - свыше 200W) происходит перезагрузка компьютера. При этом, UPS как правило, не индицирует состояние "перегрузки", на выходе UPS в течение примерно 1 секунды присутствует сильно заниженное напряжение. К сожалению, многие производители качественных БП применяют APFC с автовольтажем.

Q: Почему возникает эта проблема?
A: Вследствие кратковременного потребления большого тока модулем APFC c широким диапазоном входных напряжений.
Подробнее :
Ситуация следущая: PFC следит за напряжением на емкостях фильтра БП. Чтобы это напряжение поддержать постоянным, изменяется "эквивалентное входное сопротивление" выпрямителя с PFC. Например, чтобы взять 500Вт из сети с напряжением 230В нужно эквивалентное сопротивление 105.8 Ом. Если в сети 110В - то 24.2 Ома. Заметная разница, не правда ли?
Так вот, это эквивалентное сопротивление меняется обратно пропорционально квадрату среднеквадратичного входнго напряжения. Причем меняется не мнгновенно (чтобы не искажать входной ток). В схеме стабилизации выходного напряжения PFC для этого есть RC-цепочка с постоянной времени около 30мс (исправляюсь: 150мс).
Получается следущее:
1. Пока есть сетевое напряжение - все OK.
2. Напряжение сети пропадает. Нагрузка работает на емкостях фильтра БП. Напряжение на этих емкостях падает. PFC воспринимает это как свое личное поражение и снижает эквивалентное входное сопротивление (чтобы взять больше мощности с меньшего напряжения, которого нет). Для APFC с диапазоном от 85В@500Вт это может быть и 14.5Ома. Все OK.
3. ИБП подает свое (пусть даже синусоидальное) напряжение 230В. Он это смог бы... Но его нагрузка - PFC! А PFC не лыком шит. Пытается честно отработать заданные "входные Омы". Получается 230В*2^(1/2)/14.5Ом=22.4 Ампера (условно)! На самом деле больше 10А не будет, так как сработает ограничение тока ключа PFC. Это проблема!
4. Ток 10А заметно больше 3.6А - номинального для синусоиды 230В@600Вт. UPS либо отключается (может даже не успеть пожаловаться), либо начинает ограничивать ток. В любом случае имеем Сбой Питания!

Еще: Из-за PFC UPS могут работать в не оптимальном режиме, вплоть до срабатывания защиты - пограничный случай с пунктом 4. При этом ток на выходе ограничивается защитой UPS, напряжение падает, падает КПД преобразователя ИБП. А PFC более-ли-менее успешно вытягивает из просевшего напряжения нужные ему Ватты (тоже с меньшим КПД). Батарея садится быстро, UPS и БП греются, при увеличении нагрузки - пункт 4. У кого сомнения - проверьте тестером, желательно с RMS AC.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:34#34


Стандарты для ИБП - EN 50091-3 и ГОСТ 13109-97.
П. С. По поводу дураков - через техническую неграмотность производители БП неплохо разводят покупателей, уверен что с ИБП тоже самое, так что они не дураки а делают дураками нас.

Типы сбоев в электропитании
1 Импульсный провал напряжения - нарушение в работе оборудования содержащего микропроцессоры. Потеря данных в компьютерных системах.
2. Постоянный провал (занижение) - напряжения Перегрузка оборудования содержащего электромоторы. Неэффективность электрического отопления и освещения.
3. Пропадание напряжения - выключение оборудования. Потеря данных в компьютерных системах.
4. Завышенное напряжение - перегрузка оборудования. Увеличение вероятности выхода из строя.
5. Импульсные перенапряжения - нарушение в работе оборудования содержащего микропроцессоры. Потеря данных в компьютерных системах. Выход оборудования из строя.
6. Высокочастотные перенапряжения - нарушения в работе высокочувствительной измерительной и звукозаписывающей аппаратуры.
7. Перекос фаз (разница фазного напряжения) - перегрузка трехфазного оборудования.
8. Отклонение частоты сети - нарушение работы оборудования с синхронными двигателями и изделий зависящих от частоты сети.
9. Удар молнии - без комментариев.

Заметка модератора:
Внимание, выбор UPS это специфическая задача, это не выбор картошки или помидор на рынке, если у вас игровая система с блоком более 500Вт и APFC, а 99.9% блоков свыше 500Вт идут с ним, что требует UPS с чистым синусом на выходе. НЕ ПРОСИТЕ подобрать ИБП за 100-150$ под такого рода систему! Не тратьте зазря свое время и время тех, кто помогает в этой теме с выбором UPS!

Последний раз редактировалось Wu-Tang, 26.09.2015 в 00:13.
mvg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2017, 20:22   #2221
Меню пользователя Kvant3d
Старожил
  
Спасибо за советы. Старое устройство сдано. Новое заказано.
Kvant3d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2017, 05:14   #2222
Меню пользователя Atashka-56
Старожил
 
Аватар для Atashka-56
  
Всем привет. Хочу чтоб проектор работал даже когда отключат электричество, чтоб например досмотреть фильм, посоветуйте пожалуйста хороший ИБП, у проектора мощность обозначена так 70-120W, хотелось бы чтоб проектор проработал час, но чем больше тем лучше.
Есть небольшой опыт с ИБП, имеется уже много лет CyberPower CP1500EAVRLCD к нему подключён довольно мощный ПК и он его держит около 20 минут, но вижу такой ИБП уже не производят, видать устарел, брал я его за пять с лишним тысяч рублей, вижу сейчас цены сильно подскочили. Посоветуйте не сильно дорогой ИБП.
Atashka-56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2017, 05:32   #2223
Меню пользователя Wu-Tang
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD
 
Аватар для Wu-Tang
  
Цитата:
посоветуйте пожалуйста хороший ИБП
Цитата:
Посоветуйте не сильно дорогой ИБП.
__________________
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!

Методика тестирования носителей информации.
Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство.
В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум!
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2017, 05:42   #2224
Меню пользователя Atashka-56
Старожил
 
Аватар для Atashka-56
  
Wu-Tang, Тогда давайте так, чтоб был не хуже чем CyberPower CP1500EAVRLCD
Atashka-56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2017, 06:04   #2225
Меню пользователя Wu-Tang
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD
 
Аватар для Wu-Tang
  
Atashka-56,
а он типа хороший

например такой - https://market.yandex.ru/product/171...082&track=tabs
__________________
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!

Методика тестирования носителей информации.
Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство.
В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум!
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2017, 13:45   #2226
Меню пользователя Atashka-56
Старожил
 
Аватар для Atashka-56
  
Wu-Tang, Я имел ввиду по мощности.
Можно как нибудь узнать сколько в определённом ИБП миллиампер? чтоб понять насколько долго будет работать от аккумулятора, в характеристиках на Яндекс Маркете не пишут.
Atashka-56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2017, 20:53   #2227
Меню пользователя Helge Muller
Старый сборщик
  
Atashka-56,
Чтобы ответить на Ваш вопрос необходимо знать две величины:
1.Суммарная мощность всего, что воткнуто в ИБП в Ваттах.
2.Время поддержки этого компота в минутах.
Helge Muller вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2017, 23:14   #2228
Меню пользователя Wu-Tang
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD
 
Аватар для Wu-Tang
  
Atashka-56,
миллиампер? сами то поняли что спросили?
пиковая нагрузка на группу гнезд 10А, потом срабатывает защита.
__________________
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!

Методика тестирования носителей информации.
Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство.
В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум!
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2017, 13:47   #2229
Меню пользователя Алексей Макаров
В процессе регистрации по e-mail
  
Question ИБП для насоса (отопление)

Добрый день, нужен совет по выбору ИБП.
Нужно что бы насос проработал 2 часа в момент отключения сети. Насос на 250 ВТ работает по времени 50/50.
Нашёл недорогой комплект для ИБП https://energolavka.ru/product/kompl...vostok-55-ach/ по описанию должен проработать 2 часа при нагрузке 300 Вт. Вроде как с "чистым синусом".

Как обычно - бюджет ограничен, но и без отопления остаться нельзя.
Что думаете?

Последний раз редактировалось Алексей Макаров, 23.08.2017 в 13:47. Причина: Не написал - сам вопрос))
Алексей Макаров вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2017, 15:21   #2230
Меню пользователя Helge Muller
Старый сборщик
  
Алексей Макаров,
Читаем Вашу ссылку:
номинальная активная мощность этого инвертора - 240Вт.
А нанос на 250Вт, да еще при включении будет потреблять тройную мощность и его будет выбивать.
инвертор (а точнее - силовой модуль это называется) нужен мощнее.
Хотя бы в 1,7 раза.
Аккумулятор со временем садится, то, что Вы привели - впритык. На сколько лет Вы хотите, чтобы этого хватало?
Берите следующий номинал - 65 А-ч.
И не безродный но-нейм "Восток", а что-нибудь человеческое, типа Delta DTM 1265.

Последний раз редактировалось Helge Muller, 23.08.2017 в 16:00.
Helge Muller вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2017, 12:07   #2231
Меню пользователя Amb3r
Старожил
  
Рассчитать мощность ИБП для системы

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какой взять ИБП по мощности. В ИБП будет подключено следующее:

1. ASUS 24" MG248QR, работаю на 144герц 1920x1080 разрешении
2. Intel Core i5 - 7600K BOX
3. ASUS PRIME B250-PRO
4. 550W Corsair TX550M (CP-9020133-EU)
5. 16Gb DDR4 2400MHz Crucial (CT8G4DFD824A)
6. DeepCool ICE REDHAT на проц
7. Thermalright X-Silent 140mm 3 штуки в корпусе
8. GeForce GTX1070 8192Mb
9. 2 обычных HDD по 1тб от WD (не SSD)

Так же к ИБП будет подключена мышка и клавиатура, больше ничего.
Так же очень важно, чтобы в ИБП был разъем-розетка для монитора, т.к. в моем текущем его не было и я не смогла подключить к нему этот монитор, так же не уверена, что мой текущий 300-ватный ИБП потянул бы такую систему особенно в режиме сильной нагрузки. Но не разбираюсь в этом в любом случае.

Огромное спасибо, если кто подскажет необходимую мощность!

Последний раз редактировалось Amb3r, 27.10.2017 в 12:17.
Amb3r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2017, 12:46   #2232
Меню пользователя Amb3r
Старожил
  
Цитата:
Сообщение от Злой Геймер Посмотреть сообщение
Amb3r, даже если вы обратитесь в эту тему, то вам посоветуют ИБП не на 650 ВА (вольт ампер ВАР), а в 1000 либо в 1500 ВА.
Спасибо! А как и где узнать сколько точно мне нужно, чтобы было время например при отключении энергии хотя бы выключить комп по-человечески? У меня был 1500, стоил 12к и сломался через пару месяцев окончательно. А в данный момент у меня 650 ВА как раз и он спокойно под нагрузкой тянул систему похуже описанной, но тоже проц i5, видео 1050, а не 1070 и т.д. Но есть подозрение у меня лично, что новая система для него слишком мощная. На сайтах по рассчету энергии для ИБП мне показало, что вся эта моя система будет жрать 300 ватт, что говорит о том, что мой текущий 650 ИБП якобы спокойно потянет новую систему, хм. В чем я сильно сомневаюсь и не доверяю этим сайтам. Но всякое может быть, т.к. я абсолютно не смыслю в потреблениях энергии. Мне кажется что 1500 ВА это очень много и лишнее, столько наверное нужно для 2-х 1080ti и 2-х мониторов . Тем более у меня нет возможности сейчас переплаты за ИБП и покупки его за 10к.
Amb3r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2017, 13:27   #2233
Меню пользователя Helge Muller
Старый сборщик
  
Amb3r,
для выбора ИБП Вы должны указать 2 значения:
1.Мощность (либо перечень) потребителей.
2.Желаемое время работы от ИБП.
Вы указали лишь один параметр.
Без второго мы не сможем ответить на Ваш вопрос.
Злой Геймер,
Что у Вас было по физике в 7-м классе средней школы?
Какой еще
Цитата:
(вольт ампер ВАР),
Вольт-Ампер (полная мощность, названа по фамилиям физиков, пишется только с большой буквы).
ВАР (Вольт-Ампер реактивный).
С каких это пор полная мощность и реактивная одно и то же?! Реактивная мощность + активная = полной мощности.
Чудовищная безграмотность.
Зачем беретесь писать о том, в чем не смыслите?
Amb3r,
ни полная, ни реактивная мощность к делу отношения не имееют.
Компьютер + монитор кушанькают лишь активную, на остальные им плевать.
Так уж сложилось исторически, что в мире ИБП в их названия входит полная мощность, а не та, которая нам нужна.
(Для ИБП начального уровня активная можность составляет примерно 0,65 ... 0,5 от полной).
Ответьте на мой вопрос и я Вам посчитаю-порекомендую требуемый ИБП.
P.S.
Все, что Вы перечислили уже куплено?
Дело в том, что у Вас несколько странная конфигурация компьютера - разгонный процессор на неразгонной матплате.
Если еще не куплено - дело можно поправить.
И да - назовите лимитный бюджет на ИБП.

Последний раз редактировалось Helge Muller, 27.10.2017 в 13:40.
Helge Muller вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2017, 13:59   #2234
Меню пользователя Amb3r
Старожил
  
Цитата:
Сообщение от Helge Muller Посмотреть сообщение
Amb3r,
для выбора ИБП Вы должны указать 2 значения:
1.Мощность (либо перечень) потребителей.
2.Желаемое время работы от ИБП.
Вы указали лишь один параметр.
Без второго мы не сможем ответить на Ваш вопрос.
Злой Геймер,
Что у Вас было по физике в 7-м классе средней школы?
Какой еще

Вольт-Ампер (полная мощность, названа по фамилиям физиков, пишется только с большой буквы).
ВАР (Вольт-Ампер реактивный).
С каких это пор полная мощность и реактивная одно и то же?! Реактивная мощность + активная = полной мощности.
Чудовищная безграмотность.
Зачем беретесь писать о том, в чем не смыслите?
Amb3r,
ни полная, ни реактивная мощность к делу отношения не имееют.
Компьютер + монитор кушанькают лишь активную, на остальные им плевать.
Так уж сложилось исторически, что в мире ИБП в их названия входит полная мощность, а не та, которая нам нужна.
(Для ИБП начального уровня активная можность составляет примерно 0,65 ... 0,5 от полной).
Ответьте на мой вопрос и я Вам посчитаю-порекомендую требуемый ИБП.
P.S.
Все, что Вы перечислили уже куплено?
Дело в том, что у Вас несколько странная конфигурация компьютера - разгонный процессор на неразгонной матплате.
Если еще не куплено - дело можно поправить.
И да - назовите лимитный бюджет на ИБП.
Спасибо огромное! Я честно скажу едва ли понимаю написанное вами, слишком сложно для неопытного человека. Но если вы это имели ввиду, то - время работы без электричества интересует наверное пару минут хотя бы, чтобы можно было просто выключить компьютер нормально. Чтобы можно было сидеть там по 15-30 минут еще и работать без энергии мне не нужно. Насчет мощностей того, что будет подключено к ИБП я совершенно не знаю и не знаю, как можно посмотреть Я смогла только указать то, что будет подключено по моделям. В данный момент у меня стоит такой ИБП APC Back-UPS BX650LI, его хватает с головой на текущую систему на i5, gtx1050. Но я не знаю, хватит ли его на новую. Лимитный бюджет наверное +\- 5000р.
То, что указано в списке уже куплено и ожидает доставки. Про процессор и матплату я знаю, этот процессор выбирался грубо говоря по системе "взять процессор помощнее и получше, не для разгона", т.к. его показатели намного лучше, чем у простого i5 7600 уже по-дефолту, даже если его не разгонять. Если мне понадобится разгон в будущем, поменять матплату для меня проблемой не будет на чипсет z например, пока что я об этом не думаю.

Последний раз редактировалось Amb3r, 27.10.2017 в 14:02.
Amb3r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2017, 14:04   #2235
Меню пользователя Злой Геймер
Старожил
 
Аватар для Злой Геймер
  
Helge Muller, в школьном курсе физик нет ни слова о реактивных сопротивлениях и мощностях.
__________________
Для увеличения производительности РС нужны тре вещи....
Злой Геймер вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Справочник словарей
Словари русского языка - www.gramota.ru Яndex - Словари Википедия - ru.wikipedia.org

Часовой пояс GMT +4, время: 09:46.


©2000 - 2026, Форум THG.
Поддержка: Смузи-студио
Распространение информации возможно только с письменного разрешения администрации издания.

THG.ru ("Русский Tom's Hardware Guide") входит в международную сеть TG Publishing

Яндекс.Метрика