БП с APFC это не нужно абсолютно.
__________________
Ассоциация автомобильных инженеров (ААИ) |
|||
|
|
||||
|
|
#6317 | ||||
THG Russia Forum Team
|
Цитата:
Кстати, массовое использование импульсных БП заставило пересмотреть требования к электросетям. Понимаете ли, возникли проблемы, а переделать все - денег нет.
__________________
Ассоциация автомобильных инженеров (ААИ) |
||||
|
|
|||||
|
|
#6318 | ||||
Проектирование РЗиА
|
Цитата:
Добавлено через 54 секунды а его ни кто не спрашивает
__________________
Non limit humanus stultitia. |
||||
|
|
|||||
|
|
#6319 | |||
THG Russia Forum Team
|
Кто же еще. Т.е. запретить в Клубе рассматривать конфигурации ПК с большим потреблением?
На самом деле, проблема не только у нас.
__________________
Ассоциация автомобильных инженеров (ААИ) |
|||
|
|
||||
|
|
#6320 | |||
THG Russia Forum Team
|
Опять 25.
Разные ИБП, разный алгоритм работы. Есть такие, кто совсем не пропускает чистую сеть к нагрузке, только после преобразователя. Хотя это больше относится к маломощным.
__________________
Ассоциация автомобильных инженеров (ААИ) |
|||
|
|
||||
|
|
#6321 | ||||
Проектирование РЗиА
|
Цитата:
Добавлено через 1 минуту 27 секунд вот только гармоники конечно однозначно вредны...
__________________
Non limit humanus stultitia. |
||||
|
|
|||||
|
|
#6322 | |||
THG Russia Forum Team
|
Это образно.
Добавлено через 3 минуты 51 секунду http://www.thg.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=2710 В свое время копали это направление достаточно активно. Если есть желание можно поднять...
__________________
Ассоциация автомобильных инженеров (ААИ) |
|||
|
|
||||
|
|
#6323 | |||
Проектирование РЗиА
|
и что?! такой ИБП будет держать до упора 220В на выходе, пока напряжение на его входе не будет меньше или больше критического. скорее всего это буде 160В и 260В. а вообще в нормальном режиме работы такие ИБП имеют большие потери в своих цепях. да и нафиг не нужно держать для компа точную синусоиду.
__________________
Non limit humanus stultitia. |
|||
|
|
||||
|
|
#6324 | |||
THG Russia Forum Team
|
Речь о маломощных. Это как пример.
http://www.thg.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=2710 Если есть желание Тема старая, давно канула... Все ГОСТы и пр. там обсуждалось. ![]() Добавлено через 6 минут 20 секунд Может и нужно поднять, тогда не нашлось грамотных специалистов (электриков) в этой области. Кстати, эта информация http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243 гуляет по всей сети. Ничего нового. Полагаю, что не в полной мере отвечает проблеме.
__________________
Ассоциация автомобильных инженеров (ААИ) |
|||
|
|
||||
|
|
#6325 | |||
Проектирование РЗиА
|
mvg
есть что грамотно возразить по существу ранее поднятого вопроса о проблемах БП с APFC и переключением ИБП на работу от АКБ? или вы согласны, что APFC слишком резво реагирует на пропажу напряжения и заставляет ИПБ при включении от АКБ подать напряжение цепь с пониженным сопротивлением (читай почти что на сопротивление обогревателя), которое он конечно воспринимает как перегрузку со всеми вытекающими?
__________________
Non limit humanus stultitia. |
|||
|
|
||||
|
|
#6326 | |||
THG Russia Forum Team
|
Именно это я и пытался донести до оппонента.
![]() Если БП содержит APFC, вне зависимости от того, на какие входные напряжения он расчитан, могут быть проблемы при переходе на резервное питание. У БП с Full Range этот эффект выражен более ярко. И только. Закон Ома ни кто не отменял ![]()
__________________
Ассоциация автомобильных инженеров (ААИ) |
|||
|
|
||||
|
|
#6327 | ||||
Проектирование РЗиА
|
Цитата:
Добавлено через 1 минуту 40 секунд при холодном пуске (нормальном) БП по умолчанию имеет входные цепи, рассчитанные на подачу номинального напряжения (220В) Добавлено через 49 секунд проблемы при самозапуске создаёт "умная" электроника
__________________
Non limit humanus stultitia. |
||||
|
|
|||||
|
|
#6328 | ||||
Ветеран клуба THG
|
ИБП рассчитаный на 220В (или 110В) очень чувствует, и поэтому, бедняга, уходит в защиту...
Цитата:
Цитата:
![]() Что тут ещё сказать... Цитата:
Цитата:
Это правило работает только для он-лайн ИБП... БП не знает к чему он подключен (в момент пропажи напряжения), и он будет вытягивать именно вплоть до 15А (в момент пока напряжение с батарей ещё не успеет подастся, а напряжение сети уже пропадет), ну а когда ИБП попробует подключить батареи - уйдет в ребут из-за перегрузки по току...При чем тут он-лайн ИБП? У нас же разговор был про линейно-интерактивки, в он-лайн ИБП такой проблемы нет... Последний раз редактировалось Brian, 22.02.2011 в 22:10. |
||||
|
|
|
|
#6329 | |||
THG Russia Forum Team
|
А если нет пропадания напряжения?
Мужики, ну хватит... А? БП в комплекте с разными ИБП гонялись в диапазоне от 60 до 260В. Некоторые БП (220) держали напряжение на выходе при 140В на входе. А у некоторых Full Range был провал в диапазоне 130-160В. Либо не запускались, либо отключались.
__________________
Ассоциация автомобильных инженеров (ААИ) |
|||
|
|
||||
|
|
#6330 | ||||
THG Russia Forum Team
|
Цитата:
Все это я читал и достаточно давно. Причем не только на iXbt, а везде где смог найти информацию к теме. Слепой с глухим.