Выбор источника бесперебойного питания.

Мы помогаем вам, помогите и вы!

Источники бесперебойного питания (Часть 1)
Источники бесперебойного питания (Часть 2)

Теперь по поводу APFC

http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243
Q: Существуют ли проблемы совместной работы UPS и блоков питания с APFC? Оказывает ли влияние форма выходного сигнала UPS (синусоида или ее аппроксимация) на такую работу?

A: Да, такая проблема существует. Проявляется она с блоками питания с APFC с так называемым "автовольтажем" (Full Range) - модуль APFC в таких блоках способен поддерживать напряжение на своем выходе в широком диапазоне входных напряжений сети - обычно это 85-240V. В момент переключения на батареи UPS мощностью до 1000VA (возможно, и выше) c такими блоками ведут себя неадекватно, в результате чего при достаточной "прожорливости" системного блока (обычно - свыше 200W) происходит перезагрузка компьютера. При этом, UPS как правило, не индицирует состояние "перегрузки", на выходе UPS в течение примерно 1 секунды присутствует сильно заниженное напряжение. К сожалению, многие производители качественных БП применяют APFC с автовольтажем.

Q: Почему возникает эта проблема?
A: Вследствие кратковременного потребления большого тока модулем APFC c широким диапазоном входных напряжений.
Подробнее :
Ситуация следущая: PFC следит за напряжением на емкостях фильтра БП. Чтобы это напряжение поддержать постоянным, изменяется "эквивалентное входное сопротивление" выпрямителя с PFC. Например, чтобы взять 500Вт из сети с напряжением 230В нужно эквивалентное сопротивление 105.8 Ом. Если в сети 110В - то 24.2 Ома. Заметная разница, не правда ли?
Так вот, это эквивалентное сопротивление меняется обратно пропорционально квадрату среднеквадратичного входнго напряжения. Причем меняется не мнгновенно (чтобы не искажать входной ток). В схеме стабилизации выходного напряжения PFC для этого есть RC-цепочка с постоянной времени около 30мс (исправляюсь: 150мс).
Получается следущее:
1. Пока есть сетевое напряжение - все OK.
2. Напряжение сети пропадает. Нагрузка работает на емкостях фильтра БП. Напряжение на этих емкостях падает. PFC воспринимает это как свое личное поражение и снижает эквивалентное входное сопротивление (чтобы взять больше мощности с меньшего напряжения, которого нет). Для APFC с диапазоном от 85В@500Вт это может быть и 14.5Ома. Все OK.
3. ИБП подает свое (пусть даже синусоидальное) напряжение 230В. Он это смог бы... Но его нагрузка - PFC! А PFC не лыком шит. Пытается честно отработать заданные "входные Омы". Получается 230В*2^(1/2)/14.5Ом=22.4 Ампера (условно)! На самом деле больше 10А не будет, так как сработает ограничение тока ключа PFC. Это проблема!
4. Ток 10А заметно больше 3.6А - номинального для синусоиды 230В@600Вт. UPS либо отключается (может даже не успеть пожаловаться), либо начинает ограничивать ток. В любом случае имеем Сбой Питания!

Еще: Из-за PFC UPS могут работать в не оптимальном режиме, вплоть до срабатывания защиты - пограничный случай с пунктом 4. При этом ток на выходе ограничивается защитой UPS, напряжение падает, падает КПД преобразователя ИБП. А PFC более-ли-менее успешно вытягивает из просевшего напряжения нужные ему Ватты (тоже с меньшим КПД). Батарея садится быстро, UPS и БП греются, при увеличении нагрузки - пункт 4. У кого сомнения - проверьте тестером, желательно с RMS AC.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243:34#34


Стандарты для ИБП - EN 50091-3 и ГОСТ 13109-97.
П. С. По поводу дураков - через техническую неграмотность производители БП неплохо разводят покупателей, уверен что с ИБП тоже самое, так что они не дураки а делают дураками нас.

Типы сбоев в электропитании
1 Импульсный провал напряжения - нарушение в работе оборудования содержащего микропроцессоры. Потеря данных в компьютерных системах.
2. Постоянный провал (занижение) - напряжения Перегрузка оборудования содержащего электромоторы. Неэффективность электрического отопления и освещения.
3. Пропадание напряжения - выключение оборудования. Потеря данных в компьютерных системах.
4. Завышенное напряжение - перегрузка оборудования. Увеличение вероятности выхода из строя.
5. Импульсные перенапряжения - нарушение в работе оборудования содержащего микропроцессоры. Потеря данных в компьютерных системах. Выход оборудования из строя.
6. Высокочастотные перенапряжения - нарушения в работе высокочувствительной измерительной и звукозаписывающей аппаратуры.
7. Перекос фаз (разница фазного напряжения) - перегрузка трехфазного оборудования.
8. Отклонение частоты сети - нарушение работы оборудования с синхронными двигателями и изделий зависящих от частоты сети.
9. Удар молнии - без комментариев.

Заметка модератора:
Внимание, выбор UPS это специфическая задача, это не выбор картошки или помидор на рынке, если у вас игровая система с блоком более 500Вт и APFC, а 99.9% блоков свыше 500Вт идут с ним, что требует UPS с чистым синусом на выходе. НЕ ПРОСИТЕ подобрать ИБП за 100-150$ под такого рода систему! Не тратьте зазря свое время и время тех, кто помогает в этой теме с выбором UPS!

Последний раз редактировалось Wu-Tang, 26.09.2015 в 00:13.
mvg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2018, 21:45   #2371
Меню пользователя vodyanec
Старожил
  
Цитата:
Сообщение от Yolenzo Посмотреть сообщение
vodyanec, так брать стоит?
Но это решать самостоятельно, я же не инженер что бы рекомендовать или не рекомендовать покупку гелевых и AGM.
Лично я буду только такие рассматривать для себя
__________________
MSI GS70; i7-4710hq; gtx970m
vodyanec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2018, 06:17   #2372
Меню пользователя Helge Muller
Старый сборщик
  
Paddington,
Цитата:
Какой ИБП можно купить для NAS Synology DS218play
Вам подойдут самые "младшинькие", поскольку потребление NAS практически ничтожно.
17-ти Ваттам я бы не верил (это рекламная брехня, только 2 HDD жрут при парковке от страха 16), но в 30 Ватт с накопителями все у него укладывается.
600/360 должно Вам подойти, но при этом Вы должны понимать, что этот номинал продержит Ваш NAS минут 20-30, потом забибикает, потом - отрубится.
(А за ним - и NAS).
Если все это не под рукой, а, к примеру на даче - надо покупать интеллигентный бесперебойник, связанный с NAS, к примеру по USB, мощность та же, стоит вдвое дороже.
Видите, как получается - оказывается надо указывать и это.
ИБП на 600/360 - навалом, навороченные бренды покупать не стоит, а вполне достойной мелочи - легион: Иппон, Пауэрком, Пауэрмен...

asdfgtb,
а как Вам по деньгам?
Подешевле, либо получше?

Wu-Tang,
Цитата:
а не про тип акб говорю
это мудро, ибо лишь она в классе дешевых (и тут бывают подделки из подворотни китайского дядюшки Ли), да дорогой японский Панасоник в мире АБ без подстав по качеству прошли последние 2 десятилетия.
Почему аккумуляторы Дельта (как и ее блоки питаня) смело советую.

Последний раз редактировалось Helge Muller, 03.09.2018 в 06:44.
Helge Muller вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2018, 07:55   #2373
Меню пользователя Wu-Tang
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD
 
Аватар для Wu-Tang
  
Helge Muller,
Цитата:
Сообщение от Helge Muller Посмотреть сообщение
Почему аккумуляторы Дельта (как и ее блоки питаня) смело советую.
эти аккумуляторы к блокам питания никакого отношения не имеют, и советовать такое отребье к покупке как-то не подобающе вам, а чтобы не было сомнений в их "качестве" - http://akbtest.ru/delta_gx.html и еще немного - http://akbtest.ru/analiz_opusa.html
__________________
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!

Методика тестирования носителей информации.
Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство.
В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум!

Последний раз редактировалось Wu-Tang, 03.09.2018 в 08:08.
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2018, 12:36   #2374
Меню пользователя vodyanec
Старожил
  
Цитата:
Сообщение от Wu-Tang Посмотреть сообщение
vodyanec,
ps если что, я про эту фирму, а не про тип акб говорю.
само собой стоит брать agm нежели с жидким электролитом.
Ааа понял
Но собственно Delta отработала на детской машинке (иногда и двое каталось одновременно - 50кг примерно) в день цикла три зарядки в летний сезон не один год, машины уже нету. Для ТТ котла ИБП тоже стоит Дельта
Просто она (фирма) в шаговой доступности, я особо не выбирал производителя
__________________
MSI GS70; i7-4710hq; gtx970m
vodyanec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2018, 14:32   #2375
Меню пользователя asdfgtb
Старожил
  
Цитата:
Сообщение от Helge Muller Посмотреть сообщение
Paddington,
asdfgtb,
а как Вам по деньгам?
Подешевле, либо получше?
А предложите оба варианта пожалуйста. И в чём более дорогой будет лучше дешёвого?
asdfgtb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2018, 23:52   #2376
Меню пользователя Al J. Krimson
Старожил
 
Аватар для Al J. Krimson
  
Цитата:
Сообщение от Helge Muller Посмотреть сообщение
Al J. Krimson,
Берите этот:
https://www.regard.ru/catalog/tovar243115.htm
(2 штуки).
А чем Exegate плох? Вроде по параметрам то же самое.

Цитата:
Сообщение от Helge Muller Посмотреть сообщение
Он на 1000 Вольт-Ампер/ 600 Ватт (Полная/активная мощность).
А для блондинок можно? Если комп 1000Вт, то не вытянет же?
__________________
MSI MAG B550 Max WiFi/Ryzen 5 5600/32Gb DDR4 Kingston Fury Beast 3200/MSI RTX 4070 Super Gaming X Slim
Al J. Krimson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2018, 00:26   #2377
Меню пользователя Wu-Tang
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD
 
Аватар для Wu-Tang
  
vodyanec,
я показал, что она из себя представляет - мусор, в свое время тоже клюнул, 12 лет, agm, вся прям по описанию супер-супер.
__________________
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!

Методика тестирования носителей информации.
Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство.
В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум!
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2018, 12:32   #2378
Меню пользователя Helge Muller
Старый сборщик
  
Al J. Krimson,
Цитата:
А для блондинок можно? Если комп 1000Вт, то не вытянет же?
Комп не на 1000Вт, это его блок питания на 1000Вт, комп всегда потребляет меньше.
Приведите полный перечень начинки Вашего компа и я Вам посчитаю, сколько он потребляет.
При этом нужно знать, что за блок питания - для ИБП он тоже весьма приличный потребитель.
К примеру, компьютер в топе потребляет 600 Вт, а К.П.Д. блока питания 85% (80PLUS Silver).
600 х 0,15 = 90 Вт.

Wu-Tang,
судя по всему Вам попадались подделки.
Аккумуляторы Дельта, в частности, в своих ИБП применяет АРС.
Helge Muller вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2018, 14:37   #2379
Меню пользователя O_Smirnoff
Эксперт Клуба THG | PC
 
Аватар для O_Smirnoff
  
Цитата:
Сообщение от Helge Muller Посмотреть сообщение
Аккумуляторы Дельта, в частности, в своих ИБП применяет АРС.
Ни разу не встречались, хорошо бы фотки/пруфы?..
Вот CBS - те да, те в APC регулярно встречаю.
И тебе правильно написали:
Цитата:
Сообщение от Wu-Tang Посмотреть сообщение
эти аккумуляторы к блокам питания никакого отношения не имеют
В отличие от БП Delta (которые частенько попадаются в серверных кейсах, что уже многое говорит об их качестве ) аккумуляторы Delta - это совсем-совсем иное...
Цитата:
Сообщение от Helge Muller Посмотреть сообщение
Комп не на 1000Вт, это его блок питания на 1000Вт, комп всегда потребляет меньше.
Логично.
Но, когда БП в этом компе оборудован APFC - логика слегка меняется... Не буду врать за все/любые модели/типы UPS, но конкретно Smart-UPS от APC в таком случае должен быть не хуже 1500 VA - а то при пропадании ~220, питая БП на 1000 Ватт с APFC, он просто уйдёт в перегрузку. И не важно, что от БП реально будет потребляться не более 500 Ватт...
__________________
С уважением,
Олег Р. Смирнов
O_Smirnoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2018, 17:35   #2380
Меню пользователя Helge Muller
Старый сборщик
  
O_Smirnoff,
Цитата:
Но, когда БП в этом компе оборудован APFC - логика слегка меняется...
Да, это отдельная песня.
Чтобы на переходном процессе в ИБП не сработала защита нужен запас по мощности на пик-фактор где-то 2,5 и больше ничто не спасает.
Helge Muller вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2018, 18:38   #2381
Меню пользователя Wu-Tang
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD
 
Аватар для Wu-Tang
  
Helge Muller,
ммм, и на ixbt и на оверах людям подделки попались и в обзоре, у всех подделка )))
Цитата:
Ни разу не встречались, хорошо бы фотки/пруфы?..
ага, хорошо бы.
там она и не может быть априори, тк эта дельта российская.

O_Smirnoff,
Цитата:
И тебе правильно написали:
Цитата:
В отличие от БП Delta (которые частенько попадаются в серверных кейсах, что уже многое говорит об их качестве ) аккумуляторы Delta - это совсем-совсем иное...
он просто признавать этого не хочет
Цитата:
Не буду врать за все/любые модели/типы UPS, но конкретно Smart-UPS от APC в таком случае должен быть не хуже 1500 VA - а то при пропадании ~220, питая БП на 1000 Ватт с APFC, он просто уйдёт в перегрузку
не, у smart такого не встречал, это у back так из-за аппроксимации.
Цитата:
Вот CBS - те да, те в APC регулярно встречаю.
я вот много встречаю bb и kung long )))
__________________
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!

Методика тестирования носителей информации.
Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство.
В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум!

Последний раз редактировалось Wu-Tang, 04.09.2018 в 18:56.
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2018, 19:00   #2382
Меню пользователя O_Smirnoff
Эксперт Клуба THG | PC
 
Аватар для O_Smirnoff
  
Цитата:
Сообщение от Wu-Tang Посмотреть сообщение
не, у smart такого не встречал, это у back так из-за аппроксимации.
Да сколько угодно, балин... У мну уже штуки три Smart-UPS 420 VA валяются потому лишь, что ни к какому вшивому "серверу" прикрутить их не могу - ибо с БП 400 Ватт при реальном потреблении (по данным самого UPS-а, Ага!) не более 200 Ватт эти "шелезяки" уходят в перегрузку при пропадании ~220. А вот Smart-UPS 620 - тот с такими БП (при том-же самом реальном потреблении!) справляется.
Что забавно - порой при одинаковой нагрузке Smart-UPS 620 VA перегружаются, а как раз APC Back-UPS 500 VA справляются - хоть там и "аппроксимация" (в виде чистого меандра, Ага ).
Вот тут и думай...
__________________
С уважением,
Олег Р. Смирнов

Последний раз редактировалось O_Smirnoff, 04.09.2018 в 19:08.
O_Smirnoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2018, 19:33   #2383
Меню пользователя Wu-Tang
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD
 
Аватар для Wu-Tang
  
O_Smirnoff,
это sc? тогда сколько угодно, да.
я про sua имел в виду.
__________________
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!

Методика тестирования носителей информации.
Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство.
В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум!
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2018, 19:11   #2384
Меню пользователя SunSet
Старожил
 
Аватар для SunSet
  
Цитата:
Сообщение от Jorgaz Посмотреть сообщение
ну как с какими, что бы мощность мог держать в 630 w, что бы время автономной работы нормальное было что бы на батареи быстро переключался, по каким там критериям еще выбирать ИБП над? Кстати как определить будет работать с активным pfc ИБП или нет?
По времени должно быть достаточно 3-5 минут (стандартное время для большинства ИБП). При адекватном подборе мощности ИБП и суммарной мощности подключаемых потребителей эти 3-5 минут должны выдерживаться. Если у вас ограниченный бюджет, то что бы вы не выбрали, скорее всего это будет типовой ИБП со стандартными функциями и уровнем качества.
PFC - это система компенсации просадок напряжения в БП. Ручаться не могу, но не вижу траблов в работе с любым ИБП (тем более некоторые ИБП оборудованы системами автоматической регулировки напряжения, что делает наличие PFC неактуальным).
SunSet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2018, 19:55   #2385
Меню пользователя Helge Muller
Старый сборщик
  
SunSet,
Цитата:
PFC - это система компенсации просадок напряжения в БП.
Ну хоть Гуглом воспользовались бы, что ли... Зачем сочинять?
Это компенсация реактивной мощности,
к "компенсации просадок" ни малейшего отношения не имеет.
Фу, как нехорошо.

http://www.xtechx.ru/c40-visokotehno...ection-module/

Последний раз редактировалось Helge Muller, 11.09.2018 в 19:58.
Helge Muller вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход


Справочник словарей
Словари русского языка - www.gramota.ru Яndex - Словари Википедия - ru.wikipedia.org

Часовой пояс GMT +4, время: 07:52.


©2000 - 2026, Форум THG.
Поддержка: Смузи-студио
Распространение информации возможно только с письменного разрешения администрации издания.

THG.ru ("Русский Tom's Hardware Guide") входит в международную сеть TG Publishing

Яндекс.Метрика