| Регистрация | Правила форума | FAQ форума | Чат Telegram | Справка | Пользователи |
| Выбор и эксплуатация БП/ИБП Какой лучше? Как подобрать по мощности? |
![]() |
|
|
Опции темы |
|
|
#1 | |||||
THG Russia Forum Team
|
Выбор источника бесперебойного питания.
Мы помогаем вам, помогите и вы!
Источники бесперебойного питания (Часть 1) Источники бесперебойного питания (Часть 2) Теперь по поводу APFC Стандарты для ИБП - EN 50091-3 и ГОСТ 13109-97. П. С. По поводу дураков - через техническую неграмотность производители БП неплохо разводят покупателей, уверен что с ИБП тоже самое, так что они не дураки а делают дураками нас. Типы сбоев в электропитании
Последний раз редактировалось Wu-Tang, 26.09.2015 в 00:13. |
|||||
|
|
|
|||||
|
|
#2371 | |||
Старожил
|
Но это решать самостоятельно, я же не инженер что бы рекомендовать или не рекомендовать покупку гелевых и AGM.
Лично я буду только такие рассматривать для себя ![]()
__________________
MSI GS70; i7-4710hq; gtx970m |
|||
|
|
|
|||
|
|
#2372 | |||||
Старый сборщик
|
Paddington,
Цитата:
17-ти Ваттам я бы не верил (это рекламная брехня, только 2 HDD жрут при парковке от страха 16), но в 30 Ватт с накопителями все у него укладывается. 600/360 должно Вам подойти, но при этом Вы должны понимать, что этот номинал продержит Ваш NAS минут 20-30, потом забибикает, потом - отрубится. (А за ним - и NAS). Если все это не под рукой, а, к примеру на даче - надо покупать интеллигентный бесперебойник, связанный с NAS, к примеру по USB, мощность та же, стоит вдвое дороже. Видите, как получается - оказывается надо указывать и это. ИБП на 600/360 - навалом, навороченные бренды покупать не стоит, а вполне достойной мелочи - легион: Иппон, Пауэрком, Пауэрмен... asdfgtb, а как Вам по деньгам? Подешевле, либо получше? Wu-Tang, Цитата:
Почему аккумуляторы Дельта (как и ее блоки питаня) смело советую. Последний раз редактировалось Helge Muller, 03.09.2018 в 06:44. |
|||||
|
|
|
|||||
|
|
#2373 |
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD |
Helge Muller,
эти аккумуляторы к блокам питания никакого отношения не имеют, и советовать такое отребье к покупке как-то не подобающе вам, а чтобы не было сомнений в их "качестве" - http://akbtest.ru/delta_gx.html и еще немного - http://akbtest.ru/analiz_opusa.html
__________________
Всему свое время и каждому свой час! Хочешь жить - умей вертеться! Методика тестирования носителей информации. Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство. В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум! Последний раз редактировалось Wu-Tang, 03.09.2018 в 08:08. |
|
|
|
|
|
#2374 | ||||
Старожил
|
Цитата:
![]() Но собственно Delta отработала на детской машинке (иногда и двое каталось одновременно - 50кг примерно) в день цикла три зарядки в летний сезон не один год, машины уже нету. Для ТТ котла ИБП тоже стоит Дельта Просто она (фирма) в шаговой доступности, я особо не выбирал производителя
__________________
MSI GS70; i7-4710hq; gtx970m |
||||
|
|
|
||||
|
|
#2376 | |
Старожил
|
Цитата:
А для блондинок можно? Если комп 1000Вт, то не вытянет же?
__________________
MSI MAG B550 Max WiFi/Ryzen 5 5600/32Gb DDR4 Kingston Fury Beast 3200/MSI RTX 4070 Super Gaming X Slim |
|
|
|
|
|
|
#2377 |
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD |
vodyanec,
я показал, что она из себя представляет - мусор, в свое время тоже клюнул, 12 лет, agm, вся прям по описанию супер-супер.
__________________
Всему свое время и каждому свой час! Хочешь жить - умей вертеться! Методика тестирования носителей информации. Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство. В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум! |
|
|
|
|
|
#2378 | ||||
Старый сборщик
|
Al J. Krimson,
Цитата:
Приведите полный перечень начинки Вашего компа и я Вам посчитаю, сколько он потребляет. При этом нужно знать, что за блок питания - для ИБП он тоже весьма приличный потребитель. К примеру, компьютер в топе потребляет 600 Вт, а К.П.Д. блока питания 85% (80PLUS Silver). 600 х 0,15 = 90 Вт. Wu-Tang, судя по всему Вам попадались подделки. Аккумуляторы Дельта, в частности, в своих ИБП применяет АРС. |
||||
|
|
|
||||
|
|
#2379 | |
Эксперт Клуба THG | PC
|
Ни разу не встречались, хорошо бы фотки/пруфы?..
Вот CBS - те да, те в APC регулярно встречаю. И тебе правильно написали: В отличие от БП Delta (которые частенько попадаются в серверных кейсах, что уже многое говорит об их качестве ) аккумуляторы Delta - это совсем-совсем иное...Цитата:
Но, когда БП в этом компе оборудован APFC - логика слегка меняется... Не буду врать за все/любые модели/типы UPS, но конкретно Smart-UPS от APC в таком случае должен быть не хуже 1500 VA - а то при пропадании ~220, питая БП на 1000 Ватт с APFC, он просто уйдёт в перегрузку. И не важно, что от БП реально будет потребляться не более 500 Ватт...
__________________
С уважением, Олег Р. Смирнов |
|
|
|
|
|
|
#2380 | ||||
Старый сборщик
|
O_Smirnoff,
Цитата:
Чтобы на переходном процессе в ИБП не сработала защита нужен запас по мощности на пик-фактор где-то 2,5 и больше ничто не спасает. |
||||
|
|
|
||||
|
|
#2381 | |||||
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD |
Helge Muller,
ммм, и на ixbt и на оверах людям подделки попались и в обзоре, у всех подделка ))) Цитата:
там она и не может быть априори, тк эта дельта российская. O_Smirnoff, Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
__________________
Всему свое время и каждому свой час! Хочешь жить - умей вертеться! Методика тестирования носителей информации. Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство. В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум! Последний раз редактировалось Wu-Tang, 04.09.2018 в 18:56. |
|||||
|
|
|
|
|
#2382 |
Эксперт Клуба THG | PC
|
Да сколько угодно, балин... У мну уже штуки три Smart-UPS 420 VA валяются потому лишь, что ни к какому вшивому "серверу" прикрутить их не могу - ибо с БП 400 Ватт при реальном потреблении (по данным самого UPS-а, Ага!) не более 200 Ватт эти "шелезяки" уходят в перегрузку при пропадании ~220. А вот Smart-UPS 620 - тот с такими БП (при том-же самом реальном потреблении!) справляется.
Что забавно - порой при одинаковой нагрузке Smart-UPS 620 VA перегружаются, а как раз APC Back-UPS 500 VA справляются - хоть там и "аппроксимация" (в виде чистого меандра, Ага ).Вот тут и думай... ![]()
__________________
С уважением, Олег Р. Смирнов Последний раз редактировалось O_Smirnoff, 04.09.2018 в 19:08. |
|
|
|
|
|
#2383 |
THG Russia Forum Team
Ведущий эксперт: HDD/SSD |
O_Smirnoff,
это sc? тогда сколько угодно, да. я про sua имел в виду.
__________________
Всему свое время и каждому свой час! Хочешь жить - умей вертеться! Методика тестирования носителей информации. Новый раздел на форуме - Обустройство дома, ремонт и строительство. В ЛС помощь не оказываю, для этого есть форум! |
|
|
|
|
|
#2384 | ||||
Старожил
|
Цитата:
PFC - это система компенсации просадок напряжения в БП. Ручаться не могу, но не вижу траблов в работе с любым ИБП (тем более некоторые ИБП оборудованы системами автоматической регулировки напряжения, что делает наличие PFC неактуальным). |
||||
|
|
|
||||
|
|
#2385 | ||||
Старый сборщик
|
SunSet,
Цитата:
Это компенсация реактивной мощности, к "компенсации просадок" ни малейшего отношения не имеет. Фу, как нехорошо. http://www.xtechx.ru/c40-visokotehno...ection-module/ Последний раз редактировалось Helge Muller, 11.09.2018 в 19:58. |
||||
|
|
|
||||
![]() |